XXXX热力供应有限公司热电联产集中供热项目 安全预评价报告
辅助设施等,具体包括:
(1)煤运输及煤粉制备(厂内)、热力管网(厂内)、主厂房(汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房、空压机房)、水工化水处理系统、原水处理系统、烟气净化系统(除尘区、灰库、事故灰渣场、氨水罐区、脱硫区)、维修间与仓库、综合办公楼等建构筑物的选址、平面布置;
(2)热电联产集中供热项目涉及的工艺流程、设备设施; (3)给排水、供配电、通风、防雷防静电、消防、土建、储存运输等公用工程及辅助设施。
该项目厂区外热力管网、输煤铁路线及铁路输煤中转站不在本次评价范围内。
1.4 评价程序
安全预评价工作程序大体可分为三个阶段:第一阶段为准备阶段,主要收集有关资料,详细了解建设项目的基本情况,对工程进行初步分析和危险、有害因素识别,选择评价方法;第二阶段为实施评价阶段,对同类工程的安全情况进行类比调查,运用适当的评价方法进行定性、定量分析,提出相应的安全对策措施;第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段,主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据,总结评价成果,通过综合分析,得出项目安全预评价结论,提出建议,最终完成安全预评价报告书的编制。
具体程序见图1-1。
7
XXXX热力供应有限公司热电联产集中供热项目 安全预评价报告
编制安全预评价报告 作出评价结论 提出安全对策措施建议 选择评价方法 划分评价单元 辨识与分析危险、有害因素 前期准备 定性、定量评价
图1-1 安全预评价程序框图
8
XXXX热力供应有限公司热电联产集中供热项目 安全预评价报告
第二章 建设项目概况
2.1 建设单位简介
XXXX热力供应有限公司是XXXXXXXX化工集团的子公司,于20XX年X月份注册成立,注册资本7亿元,注册地址位于XXXXXXXXXXXX炼化路5号,主要从事城市集中供热。其母公司(XXXXXXXX化工集团)成立于2007 年,是一家以石油化工、精细化工为主产,经营范围覆盖港口航运、保税罐区、成品油批发零售、地产置业、石油装备、物流商贸等多个领域现代化、综合性的大型企业集团。短短十几年间,XXXX异军突起,公司现有总资产150亿元,职工5000余人,跻身中国民营企业500强、中国制造业500强、XXXX企业100强。
2.2 项目简介
2.2.1项目建设背景及产业政策分析
我国是一个能源相对短缺的国家,人均能源占有量远低于世界平均水平,但单位产品能源消耗量又远高于世界发达国家先进水平,资源环境约束问题日益突出。为此国家出台了《中华人民共和国节约能源法》、《重点用能单位节能管理办法》,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出:“十二五”期末单位国内生产总值能源消耗比‘十一五’期末降低20%左右。
能源发展十二五规划中关于电力工业这样论述:积极发展热电联产,在符合条件的大中城市,适度建设大型热电机组,在中小城市和热负荷集中的工业园区,优先建设背压式机组,鼓励发展热电冷多联供。继续推进“上大压小”,加强节能、节水、脱硝、脱硝等技术的推广应用,实施煤电综合改造升级工程,到“十二五”末,淘汰落后
9
XXXX热力供应有限公司热电联产集中供热项目 安全预评价报告
煤电机组2000万千瓦,火电每千瓦时供电标准煤耗下降到323克。
本项目燃料为优质电煤,主要来自XX本省以及山西、内蒙等地。本项目一期供热所需煤炭将主要依靠铁路运输,汽车接火车卸煤后送公司煤仓保存。使用时经碎煤机粉碎用压缩空气鼓入锅炉。
XX热电联产集中供热项目主要是满足本厂和附近工厂的用汽负荷。根据XX镇规划局的初步统计,到2013年底,仅化工产业区的工业用蒸汽量,将达到600t/h,远期蒸汽用量将超过800t/h,但是目前化工产业区内各企业均为小锅炉房供汽,尚无集中供热企业。根据集中供热的有效覆盖范围的要求,XXXX热力供应位于整个化工产业区的腹地,所有热用户均在5公里供热半径内,项目建成后其供热半径不仅可以覆盖化工产业区内企业,满足工业用热要求,还可以覆盖周边生活区等,满足生活的用热需求,为项目实施提供了可靠的用户需求。
根据XX区XX镇电网结构特点及化工生产的特殊性和本项目的装机形式,本期2台发电机均以“发电机-变压器组”型式接入系统并网运行,本项目就近并入化工规划区内规划变电站。新建发电厂装机总容量为100MW。除去电厂自用电后,能够部分弥补厂区内目前的电力缺口。
该项目按“以热定电、热电联产”的原则,确定装机规模,并选用热效率高,无冷源损失的背压式机组。热电联产使能源得到了合理利用,是节约能源的一项重要措施;背压机由于消除了凝汽器的冷源损失,热力循环效率可达到最高,从而可大大降低煤耗、节约能源。
综上所述,为了提高经营效益,减少对环境的污染,节约燃料费用,本工程的建设是非常必要而且已迫在眉睫。
按照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)
10
XXXX热力供应有限公司热电联产集中供热项目 安全预评价报告
第一款鼓励类、第四项电力第3条“采用背压型(抽背)热电联产”之规定,该项目属于鼓励类项目。