优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
20L/s。Ⅲ类汽车库、修车库室外消火栓用水量不应小于15L/s。Ⅳ类汽车库、修车库室外消火栓用水量不应小于10L/s。 38.下列加油加气站组合中,允许联合建站的是
A.LPG加气站与加油站
B.CNG加气母站与加油站
D.LPG加气站与CNG加气站
C.CNG加气母站与LNG加气站 答案:A
解析:技术实务404-405页。
39. 消防工程师中消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。
A.建筑高度为45m的乙类厂房 B.建筑高度为55m的丙类仓库 C.建筑高度为50m的住宅 D.建筑高度为45m的写字楼 答案:B
解析:技术实务365页。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:① 高度>50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房。②一类高层民用建筑。③一级大型石油化工厂。④大型钢铁联合企业。⑤大型物资仓库。
40.下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是()
A.注入氮气 C.增大压力 答案:A
解析:技术实务23页。气体爆炸极限是可燃气体与空气混合后的体积分数。 41. 下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()
A.设置在二层,房间建筑面积为50m2的歌舞娱乐放映游艺场所 B.地下一层的防烟楼梯间前室 C.建筑面积120m3的中庭 D.建筑内长度为18m的疏散走道 答案:C
解析:技术实务307页。中庭应设置排烟设施。 42.下列建筑材料中,燃烧性能等级属于B1级的是( )
A.水泥板 B.混凝土板 C.矿棉板 D.胶合板
B.提高温度 D.增大点火能量
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
答案:C
解析:技术实务143页。AB属于A级材料。D属于B2级材料。 43.下列装修材料中,属于B1级墙面装修材料的是( )
A.塑料贴面装饰板 B.纸质装饰板 C.无纺贴墙布 D.纸面石膏板 答案:D
解析:技术实务143页。ABC都属于B2级墙面材料。
44.根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在( )
A.高压配电系统末端 上
C.泄露电流大于500mA的供电线路上 D.低压配电系统首端 答案:D
解析:技术实务302页。 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电 柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
45. 消防工程师中判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是( )
A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道 B.不允许同行危险化学品车的隧道,定为二类隧道
C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为三类隧道 D.单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道 答案:C
解析:技术实务394页。A允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道。不允许同行危险化学品车的隧道,定为三类隧道
46.下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是()
A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置1个救援口
B.采用IT、TN系统的配电线路
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 答案:B
解析:技术实务156-157页。高层建筑外立面上要设置消防登高面,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出广告牌影响消防车登高操作。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人 员进入的窗口。消防工程师中窗口的净高度和净宽度均不应小于l.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大 于20m,且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于 破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。
47.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则的是()
A. 储罐区布置在本单位地势较低处
B. 储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区 C. 铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带 D. 行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧 答案:D
解析:技术实务380页。行政管理区在石油化工企业中应当是受到保护的区域,应放在全年最小频率风向的下风侧。
48.采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验 ,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安全经济的防火间距是() 测点 1 2 3 4
A.1.0 B.2.0 C .3.0 D. 4.0
距板房正面的距离(m) 最大热辐射温度(KW/M) 1.0 2.0 3.0 4.0 24.425 12.721 6.640 2.529 2达最大热辐射强度的时间(S) 222 213 213 214 优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
答案:C
解析:防止火灾蔓延扩大判定准则,为了安全起见,被引燃物临界辐射强度取10KW/m2。根据澳大利亚规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料,在火灾通过热辐射蔓延的设计中,当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,其临界辐射强度可取为10KW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,其临界可取20KW/m2,对于厚度为5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,其临界辐射强度可取40KW/m2,如果不能确定可燃物的性质,为了安全起见,其临界辐射强度可取10KW/m2。
49. 消防工程师考试真题关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做饭,错误的是()
A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭 B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙
C.采用耐火隔热和耐火完整性为1.00h的防火玻璃墙
D.采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护。 答案:A
解析:技术实务80页。中庭与周围连通空间当采用防火隔墙时,耐火极限不低于1.00h;当采用防火玻璃时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h;与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
50.一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于( )s。
A.1 B.3 答案:D
解析:技术实务240页。一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
同一防护区内的预制灭火系统装置多于一台时,必须能同时启动,其动作时差不得大于2s。
C.5 D.2
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
51.下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是()
A.服装加工厂房
B.机械修理厂
C.汽车厂总装厂房 答案:A
D.金属冶炼厂房
解析:技术实务97页。高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并向疏散方面开启;其他建筑可采用双向弹簧门。
52.发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由()开启
A. 火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 开关 答案:C
解析:技术实务187页。闭式喷头的开放,导致整个系统侧压力下降,湿式报警阀开启。
53. 消防工程师考试真题中关于可燃性气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是()
A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所 答案:D
解析:技术实务300页。 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。C中液化石油气主要成分是丙烷,密度大于空气,因此设在下部更合适。 54.关于建筑防烟分区的说法,正确的是()
D.压力
2017年消防工程师《技术实务》真题及解析