好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年消防工程师【技术实务】真题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

答案:D

根据《地铁设计防火标准 GB51298-2024》4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能

53.下列物质中,潮湿环境下堆积能发生自燃的是( ) A.粮食 B.多孔泡沫 C.木材 D.废弃电脑 答案A

54.关于控制中心报警系统组成的说法,错误的是( ) A.只设置一个消防控制室时,可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)

B.采用火灾报警控制器(联动型)时,可不设置消防联动控制器

C.不可采用火灾传输设备替代消防控制室图形显示装置

D.不可采用背景音乐系统替代消防应急广播系统 答案:A

55.某高层建筑内设置有常压燃气锅炉房,建筑体积为1000m3,燃气为天然气,建筑顶层未布置人员密集场所,该锅炉房的下列防火设计方案中,正确的是( ) A.排风机正常通风量为5600m3/h

B.锅炉设置在屋顶上,距通向屋面的安全出口5m

C.在进入建筑物前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断阀

D.排风机事故通风量为10800m3/h 答案:C

56. 某建筑高度为248米的公共建筑。避难层设置机械加压送风系统,关于该建筑避难层防火设计的说法,错误的是( )。

A.设备间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙与避难区分隔

B.避难层应在外墙上设置固定窗,窗口面积不应小于该避难层地面面积2%

C.避难层应在外墙上设置,可开启外窗,该外窗的有效面积不应小于该避难层地面面积的1%

D.设备管道区应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与避难层分隔 答案:B

57. 下列场所中,不应设置在人防工程地下二层的是( )

A.电影院的观众听 B.商业营业厅 C.员工宿舍 D.溜冰馆。 答案:C

优质范文

58.共有6个通讯机房,室内净高均为4.5m,通讯机房设置了组合分配式七氯两烷灭火系统。该灭火系统的下列设设置要求中,错误的是( )

A.喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8m B.设计喷放时间为7s

C.6个防护区由一套组合分配系统保护 D.集流管和储存容器上设置安全泄压装置 答案:A

59.某商场内的防火卷帘采用水幕系统进行防护冷却,喷头设置高度为7m,水幕系统的喷水强度不应小于( )。

A.0.5 L/(s?m) B.0.6L/(s?m) C.0.8 L/(s?m) D.0.7 L/(s?m) 答案:C

60.地铁两条单线载客运营地下区间之间应按规定设置联络通道,相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于( ) A.1200m B.1000m C.600m D.500m 答案:C

61. 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用集中电源供电方式时,正确的做法是( )。 A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源 B.应急照明控制器直接控制灯具的应急启动

C.应急照明集中电源,不直接联锁控制消防应急灯具的工作状态

D.应急照明控制器,通过应急照明集中电源连接灯具 答案:D

62.某餐厅采用格栅吊顶,吊顶楼空面积与总面积之比为15。关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法,正确的是( )

A探测器应设置在吊顶的下方 B.探测器应设置在吊顶的上方

C.探测器设置部位应根据实际试验结果确定

D.探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方 答案:A

63.某二层钢结构戊类洁净厂房,建筑高8米,长30米,宽20米,洁净区疏散走道,靠外墙设置关于该厂房防火设计的说法,正确的是( ) A.该厂房可不设置消防给水设施

B.该厂房生产层,机房,站房均应设置火灾报警探测器 C.该厂房洁净区疏散走道,自然排烟设施的有效排烟面

.

积不应低于走道建筑面积的2%,

D.该厂房柱、梁的耐火极限可分别为2h,1.5h 答案:B

64. 某酒店地上11层,地下2层,每层为1个防火分区。该酒店设置了1套自动喷水灭火系统,在第十一层设有两种喷头,流量系数分别为80和115,该系统末端试水装置的设置,错误的是( )

A.末端试水装置的出水采用软管链接排入排水管道 B.末端试水装置设置在第十一层

C.末端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头 D.末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成 答案:A

65.某公共建筑,建筑高66m、长80m、宽30m,地下1层,地上15层,地上一至三层为商业营业厅,四至十五层为办公场所。该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,正确的是( )

A.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙10m

B.消防车登高操作场地最大间隔为25m,场地总长度为90m

C.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上设置一个挑出5m、宽10m的雨棚

D.消防车登高操作场地最小长度为15m 答案:A

66.某地下商场,总建筑面积为2500m,净高7m,装有网格吊顶,吊顶通透面积占吊顶总面积的75%,采用的自动水灭火系统为湿式系统。该系统的下列喷头选型中,正确的是( )

A.选用隐蔽性喷头

B.选用RTI为28(m·s)0.5的直立型活水喷头 C.选用吊顶型洒水喷头

D.靠近端墙的部位,选用边墙型洒水喷头 答案:B

67.某教学楼,建筑高度为8m,每层建筑面积为1000㎡,共2层,第一层为学生教室,第二层为学生教室及教研室。该教学楼拟配置 MF/ABC4型手提式灭火器,下列配置方案中,正确的是( )

A.当室内设有消火栓系统和灭火系统时,至少应配备6具灭火器

B.当室内设有灭火系统和自动报警系统时,至少应配备8具灭火器

C.当室内未设消火栓系统和灭火系统时,至少应配备16具灭火器

D.当室内设有消火栓系统和自动报警系统时,至少应配备12具灭火器 答案:D

优质范文

68.高层办公建筑,每层划分一个防火分区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统,第三层的两只独立感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能,符合规范要求的是( )。 A.联动控制,第二层,三层,四层前室送风口开启 B.前室送风口开启后联动控制,前室加压送风机的启动 C,联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启 D,能手动控制前室、楼梯间送风口的开启 答案:A

69.关于消防控制室控制和显示功能的说法,错误的是( )

A.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V

B.消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态

C.消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态 D.消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态 答案:C

70.某建筑高度为55m的省级电力调度指挥中心,设有自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火卷帘等消防设施。采用柴油发电机作为消防设备的备用电源。该中心消防设备的下列配电设计方案中,错误的是( ) A.各楼层消防电源配电箱由低压配电室采用分区树干式配电

B.防火卷帘由楼层消防配电箱采用放射式配电

C.柴油发电机设置自动启动装置,自动启动响应时间为20s

D.消防水泵组的电源由低压配电室采用树干式配电 答案:D

71. 某工业园区,拟新建的下列4座建筑中,可不设置室内消火栓系统的是( ),

A.耐火等级为三级,占地面积为600㎡,建筑体积为2900m3的丁类厂房 B.耐火等级为三级,占地面积为600㎡,建筑体积为2900 m3的丁类仓库

C.耐火等级为四级,占地面积为800㎡,建筑体积为5100 m3的戊类厂房

D.耐火等级为四级,占地面积为800㎡,建筑体积为5100 m3的戊类仓库 答案:A

72.关于B类火灾场所灭火器配置的说法,正确的是( ) A.中危险级单位灭火级别最大保护面积为1.0㎡/B B.每个设置点的灭火器数量不宜多于3具

C.轻危险级单具灭火器最小配置,灭火级别为27B D.严重危险级单具灭火器最小配置灭火级别为79B 答案:A

.

73.某人防工程,地下2层,每层层高5.1m,室外出入口地坪标高-0.30m。地下一层为旅馆、商店、网吧,建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡;地下二层为健身体育场所、餐厅,建筑面积分别为500㎡、800㎡。关于该人防工程防火设计的说法,正确的是( ) A该人防工程应设置防烟楼梯间

B该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.76的可燃气体

C该人防工程消防用电可按二级负荷供电

D该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统 答案:C

74.某地铁地上车站,建筑高度为18m,站台层与站厅层之间设有建筑面积为1000㎡的商场,各层均能满足自然排烟条件。该车站的下列防火设计方案中,错误的是( )

A.车站站台至站厅的楼梯穿越商场的部位周围设置耐火极限3.00h的防火墙分隔,且在商场疏散平台处开设的门洞采用甲级防火门分隔

B.车站站厅顶棚采用硅酸钙板、墙面采用墙面釆用烤瓷铝板、地面采用硬质PVC塑料地板进行装修,广告灯箱及座椅采用难燃聚氯乙烯塑料 C.沿车站的一个长边设置消防车道

D.车站的站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离为20m 答案:A

75.某3层办公建筑在首层没有低压配电间,每个楼层没有一个楼层配电箱,实测低气火灾监控系统,未设置消防控制室。剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中,错误的是( )

A.各楼层配电箱的进线端分别设置1只探测器,探测器的报警阀值设为400mA

B.探测器采用独立式探测器

C.低压配电间的出线端设置1只探测器,探测器的报警阀值设为1200mA

D.探测器报警时,不切断楼层配电箱的电源 答案:C

76.5座单层丙类工业厂房,从东至西一字排开,成组布置,建筑体积依次为1000m3、1500m3、3000m3、1800m3、1200m3,厂房的耐火等级均为一级。上述厂房室外消火栓的设计流量不应小于( )

A.15L/s B.25L/s C.20L/s D.30L/s

优质范文

答案:C

77.某油浸变压器油箱外形为长方体,长、宽、高分别为5m、3m、4m,散热器的外表面积为21㎡,油枕及集油坑的投影面积为22㎡,如采用水喷雾灭火系统保护,则该变压器的保护面积至少应为( ) A.58㎡ B.100㎡ C.137㎡ D.122㎡ 答案D

78.某4层商场,建筑高度为21m,每层建筑面积为1000㎡,划分为2个防火分区,每层净高为4m,走道净高为3m,设有自动喷水灭火系统、机械排烟系统。该商场机械排烟系统的下列设计方案中,正确的是( )

A.设置在屋顶的固定窗采用可溶性采光窗,采光窗的有效面积为楼地面面积的10%

B.排烟口设置在开孔率为20%的非封闭式吊顶内 C.走道侧墙上的排烟口,其上缘距吊顶0.5m D.每层采用一套机械排烟系统 答案:C

79.下列灭火器中,不适合扑救A类火灾的是( ) A.碳酸氢钠干粉灭火器 B.卤代烷灭火器 C.泡沫灭火器

D.磷酸铵盐干粉灭火器 答案:A

80.关于装修材料的燃烧性能等级的说法,正确的是( )

A.施涂于B1级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/㎡且涂层干膜厚度为1.0mm。可作为B2级装修材料使用

B.施涂于A级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5 kg/㎡且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装修材料使用

C.单位面积质量小于300g/㎡的布质壁纸,直接粘贴在B1级基材上时,可作为B2级装修材料使

D.单位面积质量小于300 g/㎡的纸质壁纸,直接粘贴在A级基材上时,可作为A级装修材料使用 答案:B

二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 81.某大型商业综合体首层某防火分区设有机械排烟系统,共划分4个防烟分区,防烟分区间采用电动挡烟垂壁分隔,每个防烟分区均设5个排烟口,该防火分区机械排

.

烟系统的下列控制设计方案中,错误的有( )

A.由防火分区内,一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号(与逻辑)作为排烟口开启的联动触发信号

B.消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的触发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个 C.消防联动控制器接收到防火分区内两只感烟火灾探测器的报警信号后,联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动

D.由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(与逻辑)作为电动挡烟垂壁下降的联动触发信号

E.消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动挡烟垂壁的下降 答案:ABCD

82.关于建筑供配电系统电气防火要求的说法,正确的有( )

A:空调器具,防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置

B:服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于5mm或采取相应的隔热措施

C:建筑面积为300㎡的老年人照料设施的非消防用点负荷可不设置电气火灾监控系统

D.在采用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁数设

E在采用可燃物的闷顶中数设时,照明灯具的配电线路应采用金属导管保护 答案:DE

83.某地上商场,总建筑面积为4000㎡设置自动喷水灭火系统采用建立标准覆盖面积洒水喷头,该喷头布置中,错误的有( )

A.喷头呈长方形布置长边和短边分别为4.0m和3.0m B.喷头呈正方形布置边长为3.8m

C.喷头呈平行四边形布置长边和短边分别为3.5m和1.5m

D.喷头与端墙的距离为0.2m E.喷头与端墙的距离为2.0m 答案:BCE

84.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,均设置固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统。关于该灭火系统设计的说法,正确的有( ) A.泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能 B.每个储罐的泡沫产生器不应少于3个

C.泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)

D.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min

E.泡沫混合液连续供给时间不应小于30min

优质范文

答案:ADE

85.某办公楼的自动喷水灭火系统采用湿式系统。通过( ) 可直接自动启动该湿式系统的消防水泵 A.手动火灾报警按钮

B.消防水泵出水干管上设置的压力开关 C.高位消防水箱出水管上的流量开关 D.每个楼层设置的水流指示器 E.报警阀组压力开关 答案:BCE

86.D级建筑材料及制品燃烧性能的附加信息包括() A.A0(或A1、A2) B.t0(或t1、12) C:s1(或s2、s3) D.D0(或D1、D2 E.B0(或B1、B2) 答案BCD

87.某汽车加油加气站,设有埋地汽油储罐及地上LNG储罐,加油岛及加气岛上方罩棚的净空高度为4.5m,关于该站爆炸危险区域划分和电气设备选型的说法,正确的有( )

A.以汽油罐密闭卸油口为中心,半径为0.5m的球形空间,应划分为1区。加油机壳体内部空间应划分为2区B.加气机地坪以下的坑应划分为1区,罩鹏顶板以上空间可划分为非防爆区

C.罩棚下的照明灯具选用的级别与组别分别不低于IIB,T1

D.罩棚下的照明灯具可选用隔爆型灯具 E.罩棚下的照明灯具可选用增安型灯具。 答案:BDE

88.下列防烟分区划分设计要求中,适用于地铁展厅公共区的有( )

A防烟分区不应跨越防火分区

B.防烟分区的最大允许面积与空间净高相关 C.防烟分区的长边最大允许长度与空间净高相关

D.当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设挡烟设施

E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区 答案:AE

89.火力发电厂的液氨储罐区应( ) A.设置不低于2m的不燃烧体实体围墙 B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧 C.与场外道路保持15m以上的防火间距 D.布置在通风良好的厂区边缘地带

E避开人员集中活动场所和主要人流出入口 答案:BDE

90.某一级耐火等级的服装厂,共7层,建筑高度32m,

.

每层划分一个防火分区。各层使用人数为:第二层300人,第三层260人,第四层280人,第五层至第七层每层290人。关于该厂房疏散楼梯的说法,正确的有( )。 A.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.9m B.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3m C.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于3m D.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.4m E.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯 答案:ABE

91.某商场设有火灾自动报警系统和室内消火栓系统,商场屋顶设有高位消防水箱。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),该商场室内消火栓系统的下列控制设计方案中,错误的有( )

A.消防联动控制器处于手动或自动状态,高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号均能直接连锁控制消火栓泵启动

B.消火栓按钮的动作信号直接控制消火栓泵的启动 C.消防联动控制器处于手动状态时,该控制器不能联动消火栓泵启动

D.消防联动控制器处于自动状态时,高位消防水箱出水干管流量开关的信号不能直接联锁控制消火栓泵启动 E.消防联动控制器处于自动状态时,该控制器不能手动控制消火栓泵的启动 答案:BDE

92.某单层非密集柜式档案馆,建筑高度为7m,自动喷水灭火系统采用预作用系统,该预作用系统的喷头应采用( )

A.直立型标准响应喷头 B.下垂型标准响应喷头 C.下垂型快速响应喷头 D.干式下垂型标准响应喷头 E.直立型快速响应喷头 答案:AD

93.某综合楼建筑高度为110m,设置自动喷水灭火系统。该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( )

A.机房内设置自动喷水灭火系统

B.机房与周围场所采用耐火极限2h的防火隔墙和1h的不燃性楼板分隔

C.为柴油发电机供油的12m3储罐直埋于室外距综合楼外墙3m处,毗邻油罐外墙4m范围内为防火墙

D.储油间采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与发电机间分隔,隔墙上设置甲级防火门 E.柴油发电机房布置在地下二层 答案:ACE

94.下列物质中,燃烧时燃烧类型既存在表面燃烧也存

优质范文

在分解燃烧的有( ) A.PVC电缆 B.纯棉织物 C.木制人造板 D.金属铝条 E.电视机外壳 答案ABC

95.某办公楼,建筑高度为56m,每层建筑面积为1000㎡,该建筑内部装修的下列设计方案中,正确的有( ) A.建筑面积为100㎡的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板

B.建筑面积为100㎡的办公室墙面粘贴塑料壁纸

C.建筑面积为50㎡的重要档案资料室采用B2级阻燃织物窗帘

D.建筑面积为150㎡的餐厅内采用B2级木制桌椅

E.建筑面积为150㎡的会议厅内装饰彩色图纹羊毛挂毯 答案:BDE

96.为了节约用地,襦少管线投资并方便操作管理,满足一定安全条件的甲,乙,丙类液体储罐可成组布置。关于液化经地上储罐成组布置的说法,正确的是( ) A:组内的储罐不应超过两排

B.组内全冷冻式储罐不应多于10个 C:全冷冻式储罐应单独成组布置 D:组内全压力式储罐不应多于10个

E.储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时,不应布置在同一罐组内 答案ACE

97.某石油化工企业的储罐区,布置有多个液体储罐,当采用低倍数泡沫灭火系统时,储罐区的下列储罐中,应采用固定式泡沫灭火系统的有( )

A.单罐容积为10000m3的汽油内浮顶储罐,浮盘为易熔材料

B.单罐容积为10000m3的润滑油固定顶储罐 C.单罐容积为600m3的乙醇固定顶储罐 D.单罐容积为1000m3的甲苯内浮顶储罐 E单罐容积为600m3的甲酸固定顶储罐 答案:ACE

98.某办公楼地上8层,建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有( ) A.稳压泵不设置备用泵

B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常液漏量和系统自动启动流量 C.稳压泵采用单吸多级离心泵

D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPA

2024年消防工程师【技术实务】真题答案

.答案:D根据《地铁设计防火标准GB51298-2024》4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能53.下列物质中,潮湿环境下堆积能发生自燃的是()A.粮食B.多孔泡沫C.木材D.废弃电脑答案A54.关于控制中心报警系统组成的说法,错误的是()A.只设置一个消防控制室时,可只设置一台起集中
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
23bis8gujl6vudb8bhn079ew80o94h00sei
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享