AB - PLC及网络通讯培训教程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单击OK.

Compatible Module —— 物理模块的模块类型(Module Types)、目录号(Catalog Number)以及主要版本号(Major Revision)必须与软件组态匹配,次要版本号(Minor Revision)必须大于等于软件指定的数值,否则RSLogix 5000将不接受所插模块。 Disable Keying —— RSLogix 5000不会检查模块版本的匹配情况。

Exact Match —— 物理模块的下列五个参数必须与软件组态匹配,否则RSLogix 5000将不接受所插模块:

Vendor, Product Type, Catalog Number, Major Revision, Minor Revision (供应商、产品类型、目录号、主要版本号、次要版本号)

Next.

◆ Inhibit Module选择时,该模块在硬件组态中不参与组态,可以认为没有该模块。

◆ Major Fault 选择时,模块有故障停止处理器。下面是错误原因。在联机状态下可以检查故障情况。

一直Next直到Finish,这样就配置好了Control NET模块。 6、下面我们配置I/O 模块。

右键点击 I/O configuration。选择 New Module,这里选择输出模块1756-OB16E模块命名为OB16,放在机架的第10号槽位上。点击NEXT可以看到。

在这里可以定义输出模块的每一个输出点的状态。

◆ CPU在程序模式(编程模式)下可以定义单个点的输出状态是on、off还是hold。

◆ CPU在故障模式(比如拔掉CPU)下可以定义单个点的输出状态是on 、off还是hold。如果设置为on,当拔掉CPU

后定义的那点将会输出为on,可以体会到I/O模块在没有CPU的情况下也是可以工作的。

7、右键点击 , Controller Tags.。 你会发现,

系统自动为你生成了该模块数据。 ■ Local:10:C ■ Local:10:I ■ Local:10:O

Local代表是本地的机架

10代表该模块在机架的第10槽位

C、I、O代表三种数据类型(Configuration、Input、Output)。 所有的模块信息都在你的掌握中,任你支配。

AB - PLC及网络通讯培训教程

单击OK.CompatibleModule——物理模块的模块类型(ModuleTypes)、目录号(CatalogNumber)以及主要版本号(MajorRevision)必须与软件组态匹配,次要版本号(MinorRevision)必须大于等于软件指定的数值,否则RSLogix5000将不接受所插模块。DisableKeyi