阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装
河南邦信防腐材料有限公司
2017年4月
恒电位仪安装
阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装在 RTU 撬装小屋内,撬装小屋供货商与现场阴极保护施工单位的界面为小屋的外部接线箱。撬装小屋内所有连接电缆、接线均由撬装小屋供货商负责。
阴极保护施工单位负责恒电位仪供电电源连接,设备接地连接,数据传输电缆,以上连接电缆的规格及其安装要求见电力专业图纸,此外,还应按照施工图纸完成恒电位仪阳极、阴极、参比、零位电缆至外部接线箱的连接。其余工作由现场的阴极保护施工单位完成。阴极保护施工单位应具备建筑行业安全生产许可证,防水防腐保温贰级以上资质,撬装小屋自带的外部接线箱内,应在各端子处标明所对应安装的电缆名称。
恒电位仪BX-HDW50V/20A安装要求如下:
(1)阴极保护间内配置 380V/50Hz 的三相交流电,电源必须符合要求。经检查无误后方 可与恒电位仪连接。同时,为保证电气设备的安全运行,设备接地端子应与其外壳接地端相连接,恒电位仪配电接地要求见电力专业相关图纸。
(2)认真检查阳极电缆、阴极电缆、参比电极电缆和零位电缆的规格、型号、标志,并 予以区分,经确认无误后方可接线,电缆连接时应确保极性正确,严禁阳极电缆接负极,阴极
电缆接正极。
(3)阳极电缆、阴极电缆、参比电极电缆和零位电缆应通过铜鼻子与恒电位仪的相应接 线柱相连接并用铜螺帽拧紧,应确保电气接触导通良好。
(4)必要时应当邀请生产厂商的技术工程师到现场指导。电缆连接时应确保极性正确, 同时应确保电气接触导通良好。
(5)恒电位仪参数上传至服务器,从而实现阴极保护参数的远传以及对恒电位仪的远程 控制。
恒电位仪远传参数:
1)设定的阴极保护电位(0~-3000mV); 2)恒电位仪输出电流(0~20A); 3)恒电位仪输出电压(0~50V);
4)零位点实际阴极保护电位(0~-3000mV)。 恒电位仪远控内容: 1)A 机、B 机切换;
2)系统进入通/断的间歇测试状态、系统恢复连续电流输出状态; 3)恒电流功能运行模式、恒电位功能运行模式切换; 4)设定恒电位; 5)设定恒电流;
6)恒电位仪开、关控制。