管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫

6 g3 g: e, I9 O o& E% H2 ^片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。

& d0 o4 [8 L# N法兰接口应安装在易拆装的位置。

3.3.4 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素 钢管或无缝钢管。

9 P4 u5 W3 L, W 3.3.4.1 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

3.3.4.2 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm 时应采用电焊。

6 }7 s% M# ]; `; N5 Y. a 3.3.4.3 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可

将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。

( t' {) `( g, ]0 E! Z7 w# [9 | 3.3.4.4 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置 上。

* _1 ~2 Y$ ~) O+ z E/ Z\ 3.3.4.5 管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻

措施。

3.3.4.6 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方 向上。

1 j ^% `) p3 @9 @5 O1 ] 3.3.4.7 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等

( q& v6 F% b) v$ ?\X$ [无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。

3.4 报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报

警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于+5℃。报警阀组装时应按产品说明书

/ ` P P- t& & T+ [\b8 : D和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。

% _: d$ Q& Y* 8 s. W) e: J+ X 3.5 消防喷洒和消火栓立管安装:

3.5.1 立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部

, ^6 i5 d5 s( |$ s/ Q* G的支吊架要牢固,防止立管下坠。

3.5.2 立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接 口。

+ A9 s. {$ b* u3 ?& A3 a 3.6 消防喷洒分层干支管安装:

室外消防管道施工方案

1、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖

1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求:

管道一侧的工作面宽度(mm) 管道一侧的工作面宽度b1 非金属管道 400 500 600 800 金属管道 300 400 600 800 管道结构的外缘宽度D1 D1≤500 500<D1≤1000 1000<D1≤1500 1500<D1≤3000 管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B= D1+2(b1+ b2+ b3)

其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm)

b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm

1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定:

(1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。

(2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井

盖,且不得妨碍其正常使用。

(3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定:

(5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整,边坡坡度符合

施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。

1.2、沟槽支撑

本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填

1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。

1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。

1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定:

(1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范

围内堆料。

(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入

槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定:

(1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面

的高度差不应超过30cm。