边坡工程脚手架施工技术交底 一、设计尺寸
边坡支护施工顺序为每一个段落全部开挖完成后一次性实施,立杆纵距1.5m,横距1.05m(可平铺四块竹串脚手板,每块竹串脚手板250mm),排架步距1.8m,脚手架限高取10m。管材采用φ48*3.0mm的钢管。 二、纵向水平杆
纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。
接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应设置旋转扣件固定。 本工程使用竹串脚手板(或木脚手板),纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用铁丝固定在立杆上。 三、横向水平杆
作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,取0.5m。横向水平杆两端均应采用铁丝固定在纵向水平杆上。 四、脚手板
作业层脚手板应铺满、铺稳,离开边坡面150mm。脚手板应设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。
word整理版
范文 范例 学习 指导
五、立杆
内立杆距边坡坡脚400mm。 每根立杆底部应设置垫板。 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 六、剪刀撑
剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于2跨。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应设置旋转扣件固定。见下图
落地脚手架正立面图
七、扣件
螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m 。
主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件开口应朝上或朝内。各杆件
word整理版
范文 范例 学习 指导
端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 八、基础
高边坡脚手架基础应尽量位于完整岩石上或能承受整个脚手架自重和施工需求的稳定基础面上。
底部通长设置木垫板宽200mm,厚50mm,地基承载力标准值按碎石回填夯实取240kN/m2。 九、脚手架步道
从边坡一侧沿架体内搭设临时简易上人步道,步道坡度1:4,沿架体内排设单侧扶手栏杆。扶手栏杆高1.2m。步道两侧要设置挡脚板,高度300mm,挡脚板上要设两道横杆,横杆间距600mm。步道的底座采用5cm脚手板,木板的间距等同于立杆的排距,放置位置必须准确牢固。
步道纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。步道满铺5cm厚脚手板,用铅丝将脚手板与钢管连接牢固,脚手板上必须设置防滑条。斜道顶部采用双层5cm厚脚手板搭设护头棚。步道外侧设一道剪刀撑,斜向不大于60度,外侧满挂密幕网,用16#铅丝穿过网边缘的圆孔,与架子管绑牢,每一个孔都要绑紧。 十、临边防护及警示
为确保排架的整体性,排架两端以及马道上第一层布置安全防护网和防护栏,防护栏杆高由上、下两横杆及栏杆柱组成,上栏杆离作业面1.2m,下栏杆为0.6m,防护网为全封闭密目安全网(每10cm×10cm 2300孔),外立面设置挡脚板,高度200mm如下图所示。在整个外架两侧及靠公路侧以外8m设置安全警示牌及警示带,禁止非施工人员进入该区域。