好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整word版)钢管落地脚手架计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢管落地脚手架计算书

采用品茗安全计算软件计算; 本工程为深圳市龙岗区第二人民医院综合楼改造工 程,总建筑面积 6570m2,建筑总高度为 39.8 米,建筑总层数为地下一层、地上十二层, 一层层高 4.5m,二层层高 4m,三 ~十一层层高均为 3m,十二层层高为 4m。

扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2011) 、《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2011) 、《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012) 、《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003) 等编制。

一、参数信息 :

1. 脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 44.2 m ,立杆采用单立管; 搭设尺寸为: 立杆的横距为

1.05m ,立杆的纵距为 1.5m,大小横杆的步距为 1.8 m; 内排架距离墙长度为 0.20m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为

150.00 m ; 采用的钢管类型为 Φ 48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件

抗滑承载力系数为 1.00 ; 连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m ,水平间距3

m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;

2. 活荷载参数 施工均布活荷载标准值 :2.000 kN/m 2;脚手架用途 : 装修脚手

架; 同时施工层数 :2 层;

3. 风荷载参数 本工程地处广东深圳市,基本风压 0.75 kN/m 2; 风荷载高度变

化系数 μz 为1.00 ,风荷载体型系数 μs 为1.13 ; 脚手架计算中考虑风荷载作用;

4. 静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值 (kN/m):0.1248 ;

脚手板自重标准值 (kN/m2):0.300 ;栏杆挡脚板自重标准值 (kN/m):0.110 ; 安全设施与安全网 (kN/m2):0.005 ;

脚手板类别 : 冲压钢脚手板;栏杆挡板类别 :栏杆、冲压钢脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值 (kN/m):0.038 ; 脚手板铺设总层数 :12 ;

5. 地基参数要求

若地基土类型为 : 素填土;地基承载力标准值 (kPa):120.00 ; 立杆基础底面面积

(m2):0.20 ;地基承载力调整系数 :1.00 。 本工程原地基土类型为混凝土,地基承载

力大于 120,满足要求!

二、大横杆的计算 :

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 第5.2.4 条规定,大横杆 按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板 自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1. 均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 :P 1=0.038 kN/m ; 脚手板的自重标准值 :P 2=0.3

×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ; 活荷载标准值 : Q=2 ×1.05/(2+1)=0.7 kN/m ; 静荷载的设计值 : q 1=1.2 ×0.038+1.2 ×0.105=0.172 kN/m ; 活荷载的设计值 : q 2=1.4 ×0.7=0.98 kN/m ;

图1 大横杆设计荷载组合简图 ( 跨中最大弯矩和跨中最大挠度 )

图2 大横杆设计荷载组合简图 ( 支座最大弯矩 )

2. 强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图 1、图 2组合。 跨中最大弯距计算公式如下 :

跨中最大弯距为 M1max=0.08×0.172×1.52+0.10×0.98×1.52 =0.251 kN.m ; 支座最大弯距计算公式如下 :

支座最大弯距为 M2max= -0.10 ×0.172×1.52-0.117 ×0.98 ×1.5 2 =-0.297 kN.m ; 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ =Max(0.251 × 160,0.297 ×106)/5080=58.465 N/mm 2;

大横杆的最大弯曲应力为 σ= 58.465 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值

[f]=205 N/mm 2,满足要求!

3. 挠度验算 :

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。 计算公式如下:

其中:静荷载标准值 : q 1= P1+P2=0.038+0.105=0.143 kN/m ; 活荷载标准值 : q 2=

Q =0.7 kN/m ;

最大挠度计算值为:

ν=

0.677 ×0.143 ×1500 /(100 ×2.06 ×105×121900)+0.990 ×0.7 ×1500 4/(100 ×2.06 ×105×1219 00) = 1.593 mm ;

4 5 4 5

4

大横杆的最大挠度 1.593 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与10

mm, 满足要求!

(完整word版)钢管落地脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书采用品茗安全计算软件计算;本工程为深圳市龙岗区第二人民医院综合楼改造工程,总建筑面积6570m2,建筑总高度为39.8米,建筑总层数为地下一层、地上十二层,一层层高4.5m,二层层高4m,三~十一层层高均为3m,十二层层高为4m。扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(J
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2363p2py464uc568cqjj1x2cx44ea901a9z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享