2019年二级消防工程师消防安全技术综合能力I卷考试真
题及答案
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、某施工场地搭建的临时宿舍层数为3层,下列有关该宿舍的说法正确的是( )。 A.应至少设置一部疏散楼梯 B.每层的建筑面积不应大于200㎡ C.一个房间的面积不应大于30㎡
D.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m
2、泡沫液的进场检验需要送至具备相应资质的检测单位进行检测,下列不属于检测内容的 是( )。 A.灭火时间 B.抗烧时间 C.发泡倍数 D.泡沫液的凝点
3、建筑物的消防安全总目标视其使用功能、性质及建筑高度而有所区别,对于仓库来说,其安全设计总目标为( )。
A.火灾情况下保证仓库内人员的安全 B.减少火灾对周围环境的污染 C.减小火灾发生的可能性 D.保证仓库财产和建筑构件的安全
4、火灾自动喷水灭火系统中,快速响应喷头响应时间指数RTI为( )(m?s)0.5。 A.28 B.50 C.350 D.450
5、自动喷水灭火系统管道穿过楼板时应加设套管,套管顶部应高出装饰地面( )mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm,且套管底部应与楼板底面相平。
A.20;50 B.30;50 C.15;35 D.10;20
6、下列( )工程项目,可对其全部或部分进行消防性能化设计。 A.居住建筑 B.歌舞娱乐游艺场所 C.甲、乙类厂房 D.特殊使用功能建筑
7、气体灭火系统的检漏装置用于监测瓶组内介质的压力或质量损失,其不包括( )。 A.称重装置 B.压力显示器
C.压力开关 D.液位测量装置
8、对于t2火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择》ISO/TS16733,根据火灾增长系α的值,定义了4种标准产火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,其中快速火火灾增长系数α的值为( )kW/s2。 A.0.1876 B.0.0469 C.0.01172 D.0.00293
9、根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是( )。
A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责
C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 10、闭式喷头安装前在现场应进行( )试验。
A.机械强度 B.密封性能 C.振动 D.模拟喷水
11、对于t2火灾的类型,根据火灾增长系数α的值,定义了4种标准t2火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,其中油池火、易燃的装饰家具、轻质的窗帘对应的火灾增长类型是( )。
A.超快速 B.快速 C.中速 D.慢速
12、对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,关于火灾风险识别的说法中, 错误的是( )。
A、查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
B、火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节 C、消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力 D、衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小 13、通向避难层的疏散楼梯,在避难层处不应( )。
A.分隔 B.同层错位 C.上下层连通 D.上下层断开
14、自动喷水灭火系统供水泵的吸水管应设( )。
A.压力表 B.止回阀 C.控制阀 D.放水阀
15、为了防止建筑物在火灾时发生轰然,有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物,闭式自动喷水灭火系统必须在( )启动并控制火灾的增长。
A.火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前 B.火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前 C.火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前 D.起火房间达到轰然阶段之前
16、火灾烟气的危害性主要有毒害性、减光性以及烟气中携带的较髙温度的气体和微粒。有关实验表明,人与浓烟接触( )就有死亡的危险。
A.1-2min
B.2-3min C.3-4min D.4-5min
17、《建筑法》是为了加强对( )及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道.设备的安装活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展而制定的。
A.工业建筑 B.民用建筑
C.各类房屋建筑 D.各类工程项目
18、大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到(
)的活动,包括体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火、晚会以及人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。
A.1000人以上 B.2000人以上 B.3000人以上 D.5000人以上
19、在对某办公楼进行检查时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求
C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗 D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭 20、下列不符合施工现场用火作业要求的是( )。
A.动火操作人员应按照相关规定,具有相应资格,并持证上岗作业 B.六级(含六级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业 C.施工现场动火作业前,应由动火作业人提出动火作业申请 D.严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业
21、职业道德是企业文化的重要组成部分,先进的企业文化是把企业职工的思想和( )放在首位的。
A.安全教育 B.品德教育
C.职业道德教育 D.法律知识的普及
22、对加工爆炸危险物品车间的厂房房顶描述正确的是( )。
A.为泄爆,安装轻质房顶 B.为坚固,应采用重型房顶 C.以上都不对
23、某氯酸饵厂房通风、 空调系统的下列做法中, 不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、通风设施设置导除静电的接地装置 B、排风系统采用防爆型通风设备
C、厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25%
D、厂房内选用不发生火花的除尘器
24、使用火灾专用软件时,应着重考虑的有( )。
A.辐射模型 B.燃烧模型 C.网格独立性 D.湍流模型
25、耐火等级不低于二级的是( )。
A.I类汽车库、修车库 B.Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库 C.IV类汽车库、修车库
D.Ⅲ、IV类汽车库、修车库
26、根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄 压装置的是( )。
A.除尘器 B.过滤器 C.管道 D.风机
27、消防安全管理的技术方法主要包括安全检査表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法及消防安全状况评估方法等。其中事故树分析方法主要是一种( )描绘火灾事故发生的树形模型图。
A.从原因到结果 B.从结果到原因
C.从着火到结束 D.从结束到着火
28、重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的,由( )负责申报备案。
A.监理单位 B.建设单位 C.施工单位 D.设计单位
29、有关驱动装置安装方式正确的是( )。
A.驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销(加有铅封)的紧急手动启动装置 B.多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过20mm C.多个驱动装置集中安装时其压力表高度相差不宜超过20mm D.气动管道应用法兰连接,连接应紧密
30、公称直径为50mm 的管道支架或吊架之间的距离应不大于( )。
A.4.5m
B.5.0m C.6.0m D.6.5m
31、耐火等级不低于二级的是( )。
A.ⅰ类汽车库、修车库 B.Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库 C.IV类汽车库、修车库 D.Ⅲ、IV类汽车库、修车库
32、在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或(不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料.
A.0形圈密封 B.T形圈密封
C.U形圈密封 D.Y形圈密封
33、消防车登高操作场地检查内容不包括( )。
A.消防车登高面的设置 B.消防车登高操作场地的设置 C.消防车登高操作场地的荷载 D.消防车通道的回车场
34、气体灭火系统中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。
A.五 B.六 C.八 D.十
35、环泵式比例混合器安装标高的允许偏差为( )mm。
, )A.+15 B.±2 C.+10 D.+5
36、消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )。
A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3% D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房
37、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中, 错误的是( )。
A、消防工程设计文件经建设单位批准
B、消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C、施工现场的水、 电能够满足连续施工的要求
D、与消防设施相关的基础、 预埋件和预置孔洞等符合设计要求
38、消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等,能承受重型消防车的压力,重系列消防车最大总质量一般为( )。
A.15-50t
B.15-40t C.10-S0t D.10-40t
39、下列建筑外墙装饰的防火要求不正确的是( )。
A.建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,不得使用可燃材料
B.当建筑外墙采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料 C.在消防车耷高面一侧外墙上,不可设置凸出的广告牌
D.户外电致发光广告牌可直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上
40、安全疏散标准中,人员从接到火灾警报之后到疏散行动开始之前的这段时间间隔称为( )。
A.疏散开始时间 B.疏散探测时间 C.疏散行动时间 D.疏散预动时间
41、消防设施维护保养报告备案,应自签订维护保养合同之日起( )个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案。
A.30 B.5 C.10 D.15
42、对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是( )。
A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m B.消防应急照明灯具应均匀布置
C.在距地面Lm以下墙面上置装时应采用嵌入式爱装 D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m
43、对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性,实用性,可操作性原则进行评估。下列区域火灾风险评估的做法中,错误的是( )。
A.把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素,建筑群和交通路网等 B.在信息采集是采集评估区域内的人口情况、经济情况和交通情况等 C.建立评估指标体系是将区域基础信息、火灾危险源作为二级指标 D.在进行风险识别时把火灾风险分为客观因素和人为因素两类 44、关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法, 错误的是( )。
A、每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态 B、每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况 C、每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验 D、每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
45、裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,采用( )。
A.防烟楼梯间 B.封闭楼梯间 C.敞开楼梯间 D.室外楼梯
46、泡沫灭火系统水平管道安装时,要注意留有管道坡度,在防火堤外应以( 坡向放空阀。
A.0.1% B.0.2% C.0.3% D.0.4%
47、在消防电气检测中,便携式红外测温仪的测量范围为( )。
A.-30-350℃ B.-30-330℃
C.30-350℃ D.30-330 ℃
48、建筑消防性能化设计的基本程序不包括( )。
A.确定建筑的使用功能、用途和建筑设计的适用标准 B.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题 C.建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法 D.进行消防性能化试设计和评估验证
)的坡度49、某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中, 正确的是( )。
A、试验压力2.0MPa,保压时间5min B、试验压力3.0MPa,保压时间1min C、试验压力3.0MPa,保压时间3min D、试验压力2.0MPa,保压时间2min
50、下列疏散出口的检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、容纳200人的观众厅, 其2个外开疏散门的净宽度均为1. 20m
B、教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55m2, 使用人数45人的教室设有1个净宽1. 00m的外开门
C、单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门
D、建筑面积为200旷的房间, 其相邻2个疏散门洞净宽为1.5m, 疏散门中心线之间的距离
51、对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是( )。
A.施工图等设计文件 B.联动调试记录表 C.立项批准文件
D.风管系统安装及检查记录
52、在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧试验数据,设计火灾增长曲线最好选择的方法是( )。
A.试验数据 B.实际数据
C.预测数据 D.计划数据
53、某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于
( )s
A.1 B.2 C.3 D.4
54、对建筑防火间距实地进行测量时,沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。下列关于防火间距测量说法中,错误的是( )。
A.建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量
B.建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离测量 C.建筑与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛中心的最近水平距离测量 D.储罐之间的防火间距,从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量
55、对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是( )。
A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503 B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
56、某七氟丙;院气体灭火系统防护区的灭火剂储存容量, 在20℃时容器内压力为2 .5MPa,50℃时的容器内压力为4.2 Mpa, 对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时, 最小试验压力应为( ) Mpa
A、3.75 B、4.62 C、4.83 D、6.3
57、人防工程中,防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾萑延速度等因素有关。下列常见建筑防火分区面积的具体要求,错误的是( )。
A.在同一座库房或同一个防火隔间内储存数种火灾危险性不同的物品,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定
B.复式汽车库的防火分区的最大允许建筑面积按常规要求减少35%
C.敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计箅,允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍
D.避难走道可划分为两个防火分区
58、用因果分析图分析各种问题产生的原因和由此原因可能导致后果的一种管理方法是指( )。
A.安全检查表分析方法 B.因果分析方法 C.事故树分析方法 D.消防安全状况评估方法
59、根据《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,下列相关规定或办法中,不属于注册消防工程师制度的是( )。
A.《注册消防工程师制度暂行规定》 B.《注册消防工程师资格考试实施办法》 C.《一级注册消防工程师资格考核认定办法》 D.《二级注册消防工程师资格考核认定办法》
60、在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时, 查阅资料得知, 该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。 该建筑的下列做法中, 不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、消防水泵房设为地下二层, 其室内地面与室外出入口地坪高差为10m B、主层六层设有儿童早教培训班, 设有独立的安全出口
C、常压燃气锅炉房布置在主楼层面上, 使用管道天然气做燃料, 距离通向屋面的安全出口10m
D、裙楼五层在歌舞厅, 各厅室的建筑面积均小于200m2, 与其他区域公用安全出口 61、下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中, 不属于每月检查项目的是( )。
A、风机流量压力性能测试 B、排烟风机手动启停 C、挡烟垂壁启动复位 D、排烟风机自动启动
62、重大活动消防安保工作原则不包括( )。
A.群众参与 B.预防为主 C.依法管理 D.政府主导
63、下列属于快速火灾增长类型可燃材料的是( )。
A.轻的窗帘 B.塑料泡沫
C.木制办公桌 D.厚重的木制品
64、下列不属于公共娱乐场所的是 ( )。
A.影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所 B.舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所 C.学校会议室
D.具有娱乐功能的夜总会、音乐
65、某消防技术服务机构对办公楼內的火灾自动报警系统进行维护保养。在检查火灾报警控制器的信息显示与查询功能时,发现位于会议室的1只感烟探测器岀现故障报警信号。感烟探测器岀现故障报警信号,可排除的原因是( )。
A.感烟探测器与底座接触不良 B.感烟探测器本身老化损坏 C.感烟探测器底座与吊顶脱离 D.感烟探测底座一个接线端子松脱
66、《消防法》规定了单位要对建筑消防设施( )至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
A.3个月 B.半年 C.一年 D.两年
67、施工场防火技术措施,即施工人员在具有火灾危险的场所进行施工作业或实施具有火灾危险的工序时,在( )等方面应采取的防火技术措施。
A.机、料、环、测” B.机、料、法、测” C.机、料、测、查” D.料、法、环”
68、( )是火灾发生、发展将触发火灾探测与报警装置而发出报警信号,使人们意识到有异常情况发生.或者人员通过本身的味觉、嗅觉及视觉系统察觉到火灾征兆的时间。
A.报警时间 B.探测时间
C.人员的疏散预动时间 D.疏散行动时间
69、对某高层公共建筑消火栓系统进行维护检测,消防水泵出水干管上的压力开关动作后,消防水泵未启动。下列故障原因分析中,可排除的是( )。
A.消防联动控制器处于手动启泵状态 B.压力开光与水泵之间线路故障 C.消防水泵控制柜处于手动启泵状态 D.消防水泵控制柜内继电器损坏
70、对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201, 下列 检测内容中, 不属于消防应急照明系统检测内容的是( )。
A、严密性试验 B、表面保护涂层 C、机械性损伤 D、产品性能参数
71、对于t2火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择》ISO/TS16733,根据火灾增长系数α的值,定义了4种标准t2火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,它们分别在一定时间内可达到1MW的火灾规模,其中中速火达到1MW的火灾规模所需时间为( )
A.600s B.300s C.150s D.75s
72、下列有关插座的安装方式不正确的是( )。
A.车间及实验室的插座安装髙度距地面不小于0.3m B.特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m C.同一室内插座安装高度一致 D.非临时用电,可使用移动式插座
73、人员密度与对应的人流速度( ),即单位时间内通过单位宽度的人流数量,称为流动系数。
A.之积 B.之差 C.相除 D.之和
74、( )可分为探测时间、报警时问和人员的疏散预动时间。
A.疏散开始时间 B.疏散时间
C.疏散动作时间 D.疏散行动时间
75、某单层白酒仓库,占地面积900㎡,库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存陶坛装酒精度为38°及以上的白酒防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是( )。
A.将该仓库作为1个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
B.将仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为4个防火分区,并设置火灾自动报警系统
C.将仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为2个防火分区,并设置自动灭火系统 D.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分为5个防火分区,最大防火分区建筑面积不超过200㎡ 76、常用的建筑火灾风险控制措施不包括( )。
A.风险减少 B.风险消除 C.风险转移 D.风险加强
77、消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行检测。下列调试方法中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的是( )。
A.使任一总线回路上多只火灾探测器时处于火灾报警状态,检查控制器的火警优先功能 B.断开火灾报警控制器与任一探测器之间连线,检查控制器的故障报警功能
C.向任一感烟探测器发烟,检查点型感烟探测器的报警功能,火灾报警控制器的火灾报警功能
D.使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能 78、关于民用建筑的疏散门,下述描述不正确的是( )。
A.民用建筑和厂房的疏散门应向疏散方向开启
B.民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门,严禁采用旋转门 C.人员密集的公共场所,紧靠门口内外各1.2m范围内不应设踏步
D.办公楼内人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限
79、下列关于工业建筑附属用房布置描述不正确的是( )。
A.员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内
B.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻
C.办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口
D.厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过2昼夜的需要量
80、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201,在建筑消防设施维护管理时,应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》 下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的是( )。
A.报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值 B.水流指示器外观及现场环境
C.充气设备、排气设备及控制装置等的外观及运行状况 D.系统末端试验装置外观及现场环境。
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、建筑性能化设计火灾场景须能描述火灾引燃、增长和受控火灾的特征以及烟气和火势蔓延的可能途径、设置在建筑室内外的所有灭火设施的作用、每一个火灾场景的可能后果。在设计火灾时,应分析和确定建筑物内的可燃物,建筑的结构、布局,建筑物的自救能力与外部救援力量等。下列属于建筑结构和布局应着重分析的因素的是( )。 A.可燃物的种类及其燃烧性能 B.可燃物的分布情况
C.起火房间的外形尺寸和内部空间情况 D.起火房间的通风口形状及分布、开启状态
E.房间与相邻房间、相邻楼层及疏散通道的相互关系
2、对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号 B.控制器与探测器之间的连线断路,控制器在80s时发出故障信号
C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出或者报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号
D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号
E.控制器在与备用电源之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号 3、下列有关为车库服务的附属建筑规模的说法法中,正确的有( )。 A.甲类物品库房贮存量不大于1.Ot B.乙炔发生器间总安装容量不大于4.0m3/h C.乙炔气瓶库贮存量不超过5个标准钢瓶
D.非喷漆间不大于一个车位、封闭喷漆间不大于两个车位 E.充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于50m2 4、风管与风机的连接宜釆用( )连接。 A.焊接 B.沬兰 C.螺栓
D.不燃材料的柔性短管 E.承插
5、火灾风险等级和火灾等级的对应关系正确的有( )。 A.极高风险/特别重大火灾、重大火灾 B.高风险/重大火灾 C.中风险/一般火灾 D.高风险/较大火灾
E.中风险/较大火灾
6、下列( )情况需要泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测。 A. 6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7t B. 3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.50t C. 6%蛋白型中倍数泡沫液最小贮备量大于或等于2.50t D. 6%合成型中倍数泡沫液最小贮备量大于或等于1.0t E .高倍数泡沫液最小贮备量大于或等于0.50t 7、可燃气体探测报警系统由( )等组成。 A.可燃气体报警控制器 B.手动报警按钮 C.可燃气体探测器 D.火灾警报装置 E.消防联动控制器
8、根据国家现行消防技术标准, 对投入使用的自动喷水灭火 系统需要每月进行检查维护的内容在( )。
A、对控制阀门的铅封、 锁链进行检查 B、消防水泵启动运转
C、对水源控制阀 报警组进行外观检查 D、利用末端试水装置 对水流指示器 试验 E、检查电磁阀并做启动试验
9、下列灭火器予以报废处理的是( )。 A.二氧化碳灭火器出厂期满12年 B.筒体锈蚀
C.筒体变形,机械损伤的 D.没有生产厂名称和出厂年月的
E.被火烧过的
10、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的捡检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目重缺陷项的有( )。
A.消防水泵出水管上的控制阀关闭 B.消防水泵主、备用泵相互切换不正常
C.消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差 D.消防水泵运转中噪声及震动较大 E.高位消防水箱未设水位报警装置
11、下列有爆炸危险厂房的总体布局正确的是( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置
B.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置 C.有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室需独立设置
D.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m
E.有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当釆两耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置 12、监控中心端的系统调试包括( )的调试。
A.报警受理系统 B.用户信息传输装置
C.用户管理服务系统 D.通信服务器 E.信息査询系统
13、下列火灾自动报警系统误报的原因中,属于环境因素引起误报的原因有( )。
A.探测器产品技术指标达不到要求 B.探测器选型不合理 C.空中电磁波干扰
D.气流可影响烟气的流动线路 E.元件老化
14、下列有关灭火器安装设置的说法中,正确的有( )。
A.灭火器稳固安装在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置 B.灭火器的铭牌朝内,灭火器器头向上
C.灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光警告标识等安装 D.灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上,设有指示灭火器位置的发光标识 E.有视线障碍的灭火器配置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识 15、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,可分为一、二、三、四级。下列关于建筑构件的燃烧性能和耐火极限的检查要求中,正确的有( )。
A.一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体 B.二级耐火等级建筑的主要构件,其吊顶为不燃烧体 C.三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和隔墙体为难燃烧体
D.以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按三级确定
E.四级耐火等级建筑的主要构件,除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体 16、下列情况中,需要将泡沫液送至检测单位进行检测的是( )。
A.3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t B.6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t C.6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t D.6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t E.高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t
17、对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有( )。
A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处
C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层地下层的出入口处是否设置……和乙级防火门
完全隔开
D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度 E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确
18、消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB5125-2017)的有( )。
A.手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 B.模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 C.补风机启动后,在补风囗处测得的风速为8m/s D.模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 E.排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s 19、影响火灾的气象因素主要有( )。
A.大风 B.雷击 C.降水 D.冰雹 E.高温
20、消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.端子板的每个接线端,接线最多为2根
B.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线 C.接地导线采用截面积16m㎡铝芯导线 D.每根电缆芯和导线留有200mm的余量 E.传输总线采用解决为0.5m㎡的阻燃双绞线
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、参考答案:C 2、D
3、参考答案:D 4、参考答案:B 5、(A)
6、参考答案:D 7、C
8、参考答案:B 9、答案:A 10、B
11、参考答案:A 12、参考答案:D 13、C 14、C 15、答案:D 16、D 17、C 18、A 19、【答案】B 20、参考答案:B 21、C 22、A
23、参考答案:C
24、参考答案:C 25、B 26、答案:D 27、B
28、参考答案:C 29、A 30、B 31、B 32、A 33、D 34、C 35、C 36、答案:D 37、参考答案:A 38、A 39、D
40、参考答案:D 41、参考答案:B 42、答案:A 43、【答案】C 44、参考答案:C 45、B 46、B 47、A
48、参考答案:C
49、参考答案:C 50、参考答案:A 51、答案:C 52、A 53、答案:B 54、C 55、答案:C 56、参考答案:C 57、D 58、B 59、D
60、参考答案:B 61、参考答案:A 62、参考答案:D 63、B 64、C
65、【参考答案】C 66、C 67、D
68、参考答案:B 69、【参考答案】A 70、参考答案:C 71、参考答案:B 72、D
73、参考答案:A
74、参考答案:A 75、【答案】C 76、参考答案:D 77、【参考答案】A 78、C 79、D 80、【答案】B
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意) 1、参考答案:C,D,E 2、【答案】BCE 3、ACDE 4、BD
5、参考答案:A,C,D 6、ABC 7、ACD
8、参考答案:A,B,D,E 9、ADE 10、【答案】BD 11、ABDE 12、ABDE 13、CD 14、ADE
15、参考答案:ACE 16、参考答案:CDE 17、答案:ACDE
18、【答案】ABC 19、参考答案:A,B,C,E 20、答案:ABD
2019年二级消防工程师消防安全技术综合能力I卷考试真题及答案