位置)→基坑护壁混凝土浇筑(回填层及破碎层位置)→修整基坑→基坑清理→基槽验收→垫层砼→基础钢筋绑扎→钢筋隐检→砼浇筑→砼养护
5.2 施工测量
当挖土施工完毕转入基础结构工程时,根据建筑物位置和轴线进行定位测量,对现有轴线进行复核。在测量过程中,必须从整个施工考虑。从挖土、浇筑基础及主体结构,建立施工控制点。经过平面测量,再传递竖向控制,进行变形观察及竣工测量等工作。测量设备选用如下:
名 称 水准仪 全站仪 激光垂准仪 线 锤 钢卷尺 型号 S3 ZL DZJ3-L1 3-10kg 50M 5M 数量 1 1台 1台 8只 10支 精 度 <3mm/km 用 途 施工水准测量 外控垂直测量及基础定位放线工作等 垂直度测量 垂直度测量 测量及水平控制 5.2.1 总体控制网线的施放
按总平面图提供的坐标,建立总控制网。控制网总的设置将考虑场内回填和施工的影响,网点设置为网格式,以便进行各点的复核与复设。施工过程中定期对总控制网进行复核,发现有偏位时立即修复。修复时利用坐标点与控制网点和控制桩作为基准确定。 5.2.2 基坑开挖测量
利用总体控制测量网络与坐标点对工程进行定位。由于土方开挖的水平影响范围较大,故工程轴线控制桩网点的设置距基槽保持5m的距离,并设置控制网点。
5.3 独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖
5.3.1 根据基础施工平面图放出独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖线后,砌筑围护定位砖,定位砖采用MU7.5砖、M5.0水泥砂浆砌筑240mm厚,高度约3~5皮(因平场原因,应根据现场实际情况确定)。顶面采用1:2.5水泥砂浆抹面,厚度25mm。
5.3.2 将基础十字控制线引到基槽下,做好控制桩,并核实其准确性。
5.3.2 表层以风化的岩石用尖锹风镐开挖。表层以下用手凿工具及水钻开挖。直至挖到基础嵌岩深度范围内岩体完整,无破碎带和水平裂隙。
9
5.3.3开挖过程中在基槽上部搭设脚手架用来吊运基槽内的土石方,脚手架立杆立在维护定位砖上,用扫地杆连接,滑轮和卷扬机均固定在脚手架上,示意图如下。 5.3.4施工现场已由建设方另行组织土石方施工单位进行土石方平基,因土石方单位采用放炮施工,在平场时控制不到位,造成现场场地存在以下几方面问题:
1)、较大的破碎孤石(主要为砂岩)覆盖在场地面层,且破碎大块料岩石回填高度较厚,给后续基础开挖造成极大难度。在基础土石方施工时,土石方开挖深度比原设计的要超深。对此,采取如下两种解决措施:
1、对于回填不太深,且孤石不大不多的情况下,采取对基坑进行支护和浇筑○
基坑混凝土护壁进行施工作业。
2、对于回填较高,且孤石较大较多的情况下,应采取挖掘机将该部位的孤石○
及回填层清除到基坑槽1米开外的地方进行临时堆放,裸露出硬质岩层,直接在硬质岩层上施工砖井圈。
以上两种情况应根据现场按实予以计价计量。
2)、在场地高差交界位置处,由于平场控制不到位,造成楼栋边轴线位置基础绝大部分处于高差交界位置,房屋放不下,有部分基础位置还落在高差位置的底标高位置下面,且该高差边坡处岩层石块基本破碎。因此,按原设计该高差交界位置处的基础无法施工,该位置需要调整基础形式,调整后,施工难度极大。在施工该部分时,应根据实际情况采取相应措施进行施工,该措施费用应按实进行计价计量。
3)、在高低位置交界处,有局部遗留大块孤石,对安全造成隐患,需要前期平场单位进行清理,如需要我司进行处理,需要按实进行计量计价(以该说明为准)。
对于以上几种情况:因是前期土石方平场遗留问题,后续施工中产生的相关工程量及措施费用需要按实进行计量计价,并进入工程结算(以该说明为准)。 5.3.5 在基坑槽开挖过程中在基坑设2个污水坑,污水管采用直径150的PVC管,每个节点上设一个三通。
5.3.6 因场地内遗留孤石较多,且各楼栋相距较远,材料搬运困难,一次性不能够到位,为确保工期,保证施工顺利进行,根据现场实际状况,需要采取塔吊配合进行土石方孤石及基础材料的调运工作,基础分部塔吊使用台班按实予以计量。
10
5.4 基础垫层及混凝土护壁
5.4.1 本工程基础垫层厚度为100mm,砼标号C20。
5.4.2 垫层施工前约请勘察单位、设计单位及甲方、监理单位查看坑底土质,并办理好地基验槽手续。
5.4.3 垫层施工及时跟上,减少基坑土面暴露的时间。
5.4.4 垫层浇捣施工:垫层砼浇捣时采用一台平板振动器振捣密实,表面抹平。 5.4.5 垫层施工完成后,利用控制桩放施工控制线、基础边线到垫层面,复查地基垫层标高及中心线位置,并办理好桩基验收手续,并绑扎基础钢筋。
5.4.6 因该工程平场土石方时采用放炮施工,场地内岩石破碎层较厚,局部地方回填厚度较高,表面岩石不完整。基础施工时,局部地方需要对表面面层的岩石及破碎层进行人工支付后进行混凝土护壁施工,护壁混凝土标号为c25,钢筋为Φ8@200单层双向,护壁上下搭接300mm,护壁厚度根据现场情况确定。如回填岩石较大,产生垮方,应按实际进行收方计量确认。
5.5钢筋工程
5.5.1钢筋班组分制作组与绑扎组进行翻样和安装,采用坑外加工制作,人工搬运入坑内进行绑扎,由低到高、由复杂到简单的顺序绑扎钢筋,先扎基础底板钢筋,最后扎地梁钢筋,待底板钢筋完成后扎柱插筋。钢筋需具有质保书,进场后,应抽样做力学试验报告,合格方可用于本工程。
11
5.5.2 Φ16以上的竖向钢筋(柱或暗柱、墙板)接头,均采用电渣压力焊技术,既保证质量,又节约钢筋用量。Φ16以下的竖向钢筋用搭接绑扎接头。水平钢筋Φ14以上用对焊接头,Φ14以下(含Φ14)用搭接绑扎接头。
5.5.3 所有柱筋均在地梁面上部留设施工接头,外露长度根据直径不同及设计要求,留足搭接长度,并按设计要求错开。相邻接头间距:焊接不小于500,搭接不小于600。接头最低点距离柱端不小于柱截面的长边尺寸。
5.5.4 每个接头区范围:采用搭接接头时为从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段内不能有第二个接头,采用焊接接头时应从接头中心至长度为36d,且不小于500的区段。受力钢筋面积允许百分率均按设计及规范要求留设。
5.5.5 避雷接地要求安装班组按设计要求和有关规范埋放。和柱筋相连时,在柱筋上作红漆标志,上部施工时,此筋均应电焊连结。
5.5.6 钢筋配筋图,具体配筋详见人防、塔楼基础结构平面图。
5.6 混凝土工程
5.6.1混凝土振捣
混凝土原槽浇筑。由于泵送混凝土浇捣采用斜面分层循序推进,混凝土的振捣也要适应斜面分层浇捣工艺,在每个斜面层的上、下各布置一道振动器。上面的一道振动器布置在混凝土卸料处,保证上部混凝土的捣实。下面一道振动器布置在近坡脚处,确保下部混凝土密实。随着混凝土浇捣的向前推进,振动器相应跟上。 5.6.2 成品保护和砼养护
浇筑混凝土时派钢筋工和木工观察钢筋和模板、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。
混凝土浇筑完成后,应在12小时内加以覆盖,并浇水养护。夏天加盖草包或塑料薄膜养护,高温季节提前覆盖养护;冬季做好防冻保暖工作,以避免混凝土在初凝时受冻而使结构存在隐患。
5.7 土方回填与外运
5.7.1 基础工程施工完毕经有关部门验收合格后,排除积水,进行土方回填工作。 5.7.2 回填土按设计要求宜用粘土或粉质粘土回填,含水率应控制在最佳压实效果下的最优含水率范围内,并分层夯实,每层虚铺厚控制在25cm左右,回填压实系数不小于0.94。
5.7.3 因现场标高进行了调整,部分楼栋需要土石方进行回填,相关工作内容根据
12
现场实际情况按实给予计价计量。
5.7.4 因现场遗留较大孤石较多,且平场存在相关问题(详见2013-02报告),需要集中外运,因此余土需要进行外运,外运相关工作内容需要按实进行计价计量。
6 质量要求
6.1独立基础深度要求
6.1.2独立基础嵌岩深度必须大于或等于500mm。
6.1.2 当基底标高低于设计标高超过700mm但不超过3000mm时,按图一大样进行处理。当基底标高低于设计标高不超过700mm时,直接将基础高度加高即可。
6.2主要工序要求
6.2.1土石方工程质量控制程序 6.2.1.1 施工准备
(1)现场勘查→确定施工方案→测量定位放线→土石方机械车辆准备→现场清理平整→现场排水降水
(2)熟悉图纸→技术交底→岗位责任制 6.2.1.2基坑槽开挖
(1)控制挖方标高,尽量不超挖→尽量控制边坡不塌方→控制基底不扰动→弃土及时运出→场地清理(因现场平场时破碎层较大,部分地方平场超挖,土石方回填较高,且遗留孤石较大较多,施工时需对孤石进行清理破碎,相关工作内容需按实进行计价计量)。
(2)轴线标高复测→自检→验槽、验槽记录
6.2.1.3 基础砼浇筑后基土回填:控制回填土含水率→回填土分层、控制厚度、标高→控制夯实→回填抽查→回填土隐蔽验收→场地清理。
6.2.1.4质量检验评定→《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011。 6.2.1.5资料整理:土石方竣工图→设计变更图纸、文件→测量定位记录→验槽记录→基底处理记录→土工试验记录→击实试验记录→隐蔽工程验收记录→质量检查和验收记录
6.2.2钢筋工程质量控制
6.2.2.1钢筋是混凝土结构中的骨架,加强钢筋制作和安装质量管理是混凝土结构的关键。钢筋工程分为三个工序,翻样、制作、安装。在钢筋施工前先安排出整体部署,然后进行翻样、制作和安装。
6.2.2.2翻样:按设计图纸、施工规范标准进行,落实专业技术人员翻样,尺寸准
13