如有帮助,欢迎下载支持!
第五章 混凝土工程
说明
一、本章混凝土构件分为自拌砼构件、商品砼泵送构件、商品砼非泵送构件三部分,各 部分又包括了现浇构件、现场预制构件、加工厂预制构件、构筑物等。
二、混凝土石子粒经取定:设计有规定的按设计规定,无设计规定按下表规定计算: 石子粒经 5~16mm 5~31.5mm 构件名称 预制板类构件、预制小型构件 现浇构件:矩形柱(构造柱除外)、圆柱、多边形柱(L、T、+形柱除外)、框架 梁、单梁、连续梁、地下室防水砼墙 预制构件:柱、梁、桩 5~20mm 5~40mm 除以上构件外均用此粒径。 基础垫层、各种基础、道路、挡土墙、地下室墙、大体积砼 注:本规定也适用于其它部位。
三、毛石砼中的毛石量是按15%计算的,如设计要求不同时,可按比例换算毛石、砼数量,其余不变。
四、现浇柱、墙子目中均按规范规定综合考虑了底部铺垫1:2水泥砂浆的用量。 五、室内净高超过8m的现浇柱、梁、墙、板(各种板)的人工工日分别乘以下系数:净高在12m以内1.18;净高在18m以内1.25。
六、现场预制构件,如在加工厂制作,砼配合比按加工厂配合比计算;加工厂构件及商品砼改在现场制作,砼配合比按现场配合比计算;其工料、机械台班不调整。
七、加工厂构件,其他材料费中已综合考虑了掺入早强剂的费用,现浇构件和现场预制的构件未考虑使用早强剂的费用,设计需使用或建设单位认可时,其费用可按每立方米4.00元计算。
如有帮助,欢迎下载支持!
八、加工厂预制构件采用蒸汽养护时,立窑、养护池养护每立方米砼增加64元。 九、小型混凝土构件,系指单位体积在0.05立方米以内的未列出子目构件。 十、砼养护中的草袋子改用塑料薄膜。
十一、构筑物中砼、抗渗砼已按常用的强度等级列入基价、设计与子目取定不符合综合单价调整。
十二、构筑物中毛石砼的毛石量是按20%计算的,如设计要求不同时,可按比例换算毛石、砼数量,其余不变。
十三、钢筋砼水塔、砖水塔基础采用毛石砼、砼基础按烟囱相应项目执行。
十四、构筑物中的砼、钢筋砼地沟是指建筑物室外的地沟,室内钢筋砼地沟按现浇构件相应项目执行。
十五、泵送砼子目中已综合考虑了输送泵车台班,布拆管及清洗人工、泵管摊销费、冲洗费。当输送高度超过30m时,输送泵车台班乘以1.10,输送高度超过50m时,输送泵车台班乘以1.25。
工程量计算规则
一、现浇混凝土工程量,按以下规则计算: 1、
混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体积以立方米计算。不扣除构件内钢
筋、支架、螺砼孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中0.3㎡内的孔洞所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。 2、
基础
(1) 有梁带形混凝土基础,其梁高与梁宽之比在4:1以内的,按有梁式带形基础计算(带
形基础梁高是指梁底部到上部的高度)。超过4:1时,其基础按无梁式带形基础计算,上部按墙计算。
(2) 满堂(板式)基础有梁式(包括反梁)、无梁式应分别计算,仅带有边肋者,按无梁
式满堂基础套用子目。
如有帮助,欢迎下载支持!
(3) 设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计
算,套相应的项目。(与规范规则不同)
(4) 独立柱基、桩承台:按图示尺寸实体积以立方米算至基础扩大顶面。
(5) 杯形基础套用独立柱基项目。杯口外壁高度大于杯口外长边的杯形基础,套“高颈杯
形基础”项目。
3、柱:按图示断面尺寸乘柱高以立方米计算。柱高按下列规定确定:
(1) 有梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)至楼板下表面处(如一根柱的部分断面
与板相交,柱高应算至板顶面,但与板重叠部分应扣除)。
(2) 无梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面的高度计算。 (3) 有预制板的框架柱柱高自柱基上表面至柱顶高高度计算。
(4) 构造柱按全高计算,应扣除与现浇板、梁相交部分的体积,与砖墙嵌接部分的砼体积
并入柱身体积内计算。
(5) 依附柱上的牛腿,并入相应柱身体积内计算。
4、梁:按图示断面尺寸乘梁长以立方米计算,梁长按下规定确定: (1) 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。
(2) 主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。伸入砖墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积
内计算。
(3) 圈梁、过梁应分别计算,过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞外围宽
另加500mm计算。平板与砖墙上砼圈梁相交时,圈梁高算至板底面。
(4) 依附与梁(包括阳台梁、圈过梁)上的砼线条(包括弧形线条)按延长米另行计算(梁
宽算至线条内侧)。
(5) 现浇挑梁按挑梁计算,其压入墙身部分按圈梁计算;挑梁与单、框架梁连接时,其挑
梁应并入相应梁内计算。
(6) 花篮梁二次浇捣部分执行圈梁子目。
如有帮助,欢迎下载支持!
5、板:按图示面积乘板厚以立方米计算(梁板交接处不得重复计算)。其中:
(1) 有梁板按梁(包括主、次梁)、板体积之和计算,有后浇浇板带时,后浇板带(包括
主、次梁)应扣除。 (2) 无梁板按板和柱帽之和计算。 (3) 平板按实体积计算。
(4) 现浇挑檐、天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙面为分界线,与圈梁(包
括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外洽购内边线以外或梁外边线为挑檐、天沟。
(5) 各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。
(6) 预制板缝宽度在100 mm 以上的现浇板缝按平板计算。 (7) 后浇墙、板带(包括主、次梁)按设计图纸以立方米计算。
6、墙:外墙按图示中心线(内墙按净长)乘墙高、墙厚以立方米计算,应扣除门、窗洞口及0.3㎡外的孔洞体积。单面墙垛其突出部分并入墙体体积内计算,双面墙垛(包括墙)按柱计算。弧形墙按弧线长度乘墙高、墙厚计算,地下室墙有后浇墙带时,后浇墙带应扣除。梯形断面按上口与下口的平均宽度计算。墙高的确定:
(1) 墙与梁平行重叠,墙高算至梁顶面;当设计梁宽超过墙宽时,梁、墙分别按相应项目
计算。
(2) 墙与板相交,墙高算至板底面。
7、整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加,楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。圆弧形楼梯包括圆弧形梯段、圆弧形边梁及与楼板连接的平台,按楼梯的水平投影面积计算。 8、阳台、雨蓬,按伸出墙外的板底水平投影面积计算,伸出墙外的牛腿不另计算。水平、竖向悬挑板按立方米计算。(计价表p159)
9、阳台、沿廊栏杆的轴线柱、下嵌、扶手以扶手的长度按延长米计算。砼栏板、竖向挑板
如有帮助,欢迎下载支持!
以立方米计算。栏板的斜长如图纸无规定时,按水平长度乘系数1.18计算。地沟底、壁应分别计算,沟底按基础垫层子目执行。
10、预制钢筋混凝土框架的梁、柱现浇接头,按设计断面以立方米计算,套用“柱接柱接头”子目。
11、台阶按水平投影面积以平方米计算,平台与台阶的分界线以最上层台阶的外口减300mm宽度为准,台阶宽以外部分并入地面工程量计算。 二、现场、加工厂预制混凝土工程量,按以下规定计算: 1、
混凝土工程量均按图示尺寸实体积以立方米计算,扣除圆孔板内圆孔体积,不扣除构
件内钢筋、铁件、后张法预应力钢筋灌浆孔及板内小于0.3㎡孔洞面积所占的体积。 2、 3、
预制桩按桩全长(包括桩尖)乘设计桩断面积(不扣除桩尖虚体积)以立方米计算。 混凝土与钢杆件组合的构件,混凝土按构件实体积以礼貌计算,钢拉杆按第六章中相
应子目执行。 4、 5、
漏空混凝土花格窗、花格芯按外形面积以平方米计算。
天窗架、端壁、桁条、支撑、楼梯、板类及厚度在50mm以内的薄型构件按设计图
纸加定额规定的场外运输、安装损耗以立方米计算。 三、构筑物工程 (一) 烟囱 1、
烟囱基础
(1) 砖基础以下的钢筋砼或砼底版基础,按本章烟囱基础相应子目执行。 (2) 钢筋砼烟囱基础,包括基础底版及筒座,筒座以上为筒身,按实体积计算。 2、
砼烟囱筒身
(1) 烟囱筒身不分方形、圆形均按立方米计算,应扣除孔洞所占的体积。筒身体积应以筒
壁平均中心线长度乘厚度。圆筒壁周长不同时,了按下式分段计算:V=∑H×C×3.14×D