工程等级评定流程表
分项工程验评 施工 班组 分项施工 关砌、翻 样、施工员 项目经理或 项目工程师 分部工程验评 质量员 质安部 自检 交送自检单、任务单 专检确认填单 送交专检、自检表、任务单 确认签证 核定等级 分部完 分部质量自评 核准 确认上报 三、质量问题的控制措施:
1.对发生质量问题,要及时采取应急保护措施,对质量问题进行分析,查明质量问题,做出处理意见;
2.量问题方案应发给质量问题责任人实施; 3.质量问题处理的控制及验证: ? 质量问题处置后的复验;
? 复验必须严格按照施工质量验收规范有关规定进行,必要时通过实测、实量、荷载
试验、试压和其他仪表检测等方法获取可靠的数据,对质量问题作出正确的处理意见。
4.质量通病的预防措施:
? 加强质量意识教育,牢固树立“质量第一”观念。
? 制定防治质量通病目标。在认真贯彻关于防止质量通病的管理办法时 ,还应结合
机电安装工程的范围、特点、性质,制定具体的防治质量通病的目标和相应的预防措施。
? 加强工序检查,“对症下药”。在施工过程中加强工序检查,同时积累发现质量通
病的资料,定期组织召开质量分析会,分析原因,确定防治措施。 ? 认真遵守施工程序和操作规程。
? 加强组织管理和协调工作,认真贯彻执行质量技术责任制。
? 坚持质量标准、严格检查。实行层层把关,协调各专业之间和相关方之间的相互配
合协作,处理好接口关系。
第七章 施工安全保证措施
一、安全工作方针和目标
1.1 方针:安全第一,预防为主。
1.2 目标:确保施工区安全,杜绝重大死亡和火灾,杜绝重大设备和交通事故,年事故频率<2‰
二、安全工作组织措施
在项目经理的直接领导指挥下,建立三级安全管理网络组织体系如下:
三、安全生产纪律
项目经理
a 、进入施工现场的工作人员,应学习总公司文件,遵守现场安全操作规程,对所项目总工 技术部
项目副经理 有工人必须进行安全技术教育。
b、所有参加施工人员严格遵守有关安全技术的各种规程、规范和施工图纸、技术文件的要求。
各专业队
c 、单项工程施工前,应以单项施工方案为依据,进行安全、技术交底,做到工作任务明确,物体重量明确,安全措施明确。
d 、加强劳动纪律,施工中精力要集中,不得在施工现场打闹、开玩笑及随地乱抛 质安组 作业队长
工作物。
e 、正确使用劳保用品,施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋等,高空作业人员必须穿软底登高鞋。
专职安全员
四、“三安”“四口”安全保护措施 a.安全帽:
安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用。
专业组长
正确使用安全帽并扣好帽带。 不准把安全帽抛、扔或坐、垫。 不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。 b.安全带:
安全带必须经有关部门检验合格后方能使用。
安全带使用两年后,必须按规定抽检一次,对抽检不合格的必须更换安全绳后方能使用。
安全带应储存在干燥、通风的仓库内,不准接触高温、明火、强碱或尖锐的坚硬物体。
安全带应高挂低用,不准将绳打结使用。
安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。 c、沟槽口
应按照要求安装临时护栏;
五、施工用电
a.支线架设:
配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。 支线绝缘好,无老化、破损和漏电。
支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。 过道电线可采用硬质护套管埋地并做标记。
室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。 b.现场照明:
一般采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。
照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
室外照明灯具距离地面不得低于3m;室内距离地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设,要保证安全。金属卤化灯的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。
c.架空线:
架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树或脚手架上。
架空线应装设横担和绝缘子,其规格、线间距、档距等应符合架空线路要求。 架空线一般应离地4m以上,机动车道为6m以上。 d.电箱(配电箱、开关箱): 电箱应有门、锁、色标和统一编号。
电箱内开关电器必须完整无损,界限正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。
电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。 配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。 配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,做分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。
金属外壳电箱应做接地或接零保护。
开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。 e.接地接零:
接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间检举不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。
橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电器设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5 mm2多股芯线;手持式民用电设备应采用不小于1.5 mm2多股铜芯线。
六、中小型机具
a.手持电动工具: 必须单独安装漏电保护器。 防护罩壳齐全有效。 外壳必须有效接地或接零。