1.建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:

1)安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗;

2)安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。

2.电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。

3.建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。

4.动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。 5.接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

6.低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。

7.要有设备、材料、成品和半成品进场验收

8.要有设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。

9.有异议材料送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。

10.按程序批准进入市场的新电气设、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求的技术文件。

11.获准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。

12.配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:

1)查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;

2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

13.灯具及附件应符合下列规定:

1)查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件; 2)外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号普通灯具有安全认证标志;

3)对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。

灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6㎜。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

14.插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:

1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;

2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;

3)开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:

(1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3㎜; (2)绝缘电阻值不小于5MΩ;

(3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8㎜,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹损坏现象;

(4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。

4)对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

15.电线、电缆应符合下列规定:

1)按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.7标准生产的产品有安全认证标志;

2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表的规定;

BV型绝缘电线的绝缘层厚度 序号12345678910111213 电线芯线标称截面积(m50

绝缘层厚度规定值(㎜)0.70.80.80.81.01.01.21.21.41.41.61.61.8

4)对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

16.导管应符合下列规定: 1)按批查验合格证;

2)外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整,表面无锈班;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

)1.52.546101625355070951201

3)按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

17.型钢和电焊条应符合下列规定:

1)按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

2)外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。

18.镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:

1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; 2)外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼;

3)对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 19.成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按以下程序进行:

1)埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台;

2)室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;

3)墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和