好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《电力系统继电保护》习题库(建议收藏保存)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

D当一相跳开后重合闸拒绝动作时,为防止线路长期出现非全相运行,应将其他两相自动断开 纠错

正确答案C 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 19.

中低压线路微机保护包含内容描述有误的是( )。 (2分)

A阶段式(三段式)电流保护 B反时限过电流保护

C电压闭锁的方向电流保护 D电流闭锁的方向电压保护 纠错

正确答案D 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 20.

国内的微机保护的哪个阶段是第三阶段( )。 (2分)

A微机保护装置是单CPU结构 B微机保护装置是多个CPU结构 C利用了单片机 DDSP广泛应用 纠错

正确答案C 解析 知识点

电力系统继电保护作业题

二、多选题(每题3分,共10道小题,总分值30分) 1.

以下选项中属于电力系统故障类型中永久性故障的是( )。 (3分)

A 雷电引起的绝缘子表面闪络 B大风引起的碰线

C 鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路 D断线

E绝缘子击穿 F线路倒杆 纠错

正确答案 D,E,F 解析

知识点

电力系统继电保护作业题 2.

微机继电保护的普遍特点包括( )。 (3分)

A 维护调试方便,但不具有自动检测功能 B保护装置自身经济性

C可扩展性强,易于获得附加功能

D 保护装置本身的灵活性大,可灵活地适应于电力系统运行方式的变化 E 维护调试方便,具有自动检测功能 纠错

正确答案 B,C,D,E 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 3.

人机接口包括下列选项中的( )。 (3分) A 显示器

B 各种面板开关 C 触摸键盘 D 实时时钟 E 打印电路 纠错

正确答案 A,B,D,E 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 4.

保护装置采用VFC为微机保护带来的优点描述准确的是( )。 (3分)

A 稳定,线性好,精度高,电路十分简单 B 抗干扰能力强(电联系、磁联系频繁)

C同 CPU接口简单,VFC的工作可不需CPU控制 D 很方便地实现多CPU共享一套VFC变换

E 保护装置采用VFC型的A/D变换,建立了一种新的变换方式 纠错

正确答案 A,C,D,E 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 5.

发电机的不正常工作状态有( )。 (3分)

A由于外部短路引起的定子绕组过电流

B由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷 C由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压

D由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷 E由于汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率 纠错

正确答案 A,B,C,D,E 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 6.

下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是( )。 (3分) A手动电器 B执行电器 C控制电器 D配电电器 E主令电器 F保护电器 纠错

正确答案 B,C,D,E,F 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 7.

AFL的基本要求( )。 (3分)

A能在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下。 B切除的负载应尽可能少,无超调和悬停现象。

C应能保证解列后的各孤立子系统也不发生频率崩溃。 D变电站的馈电线路故障或变压器跳闸造成失压,负载反馈电压的频率衰减时,低频减负载装置应可靠闭锁。

E电力系统发生低频振荡时,不应误动。 F电力系统受谐波干扰时,不应误动 纠错

正确答案 A,B,C,D,E,F 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 8.

功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有( )等。 (3分) A感应型

B集成电路型 C数字型 D裕度型 纠错

正确答案 A,B,C 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 9.

后加速的优点有( )。 (3分)

A 第一次是有选择性的切除故障

B 保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择的 C 使用中不受网络结构和负荷条件的限制 D 每个断路器上都需要装设一套重合闸 纠错

正确答案 A,B,C 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 10.

一网三流的概念描述准确的是( )。 (3分)

A 一网为电网 B 功率流 C 电压流

D 电子货币流 E商务流 纠错

正确答案 A,B,D 解析 知识点

电力系统继电保护作业题

三、判断题(每题3分,共10道小题,总分值30分) 1.

电能是最优质的能源,具有以下特点清洁无污染,高效、使用便捷。 (3分) 纠错

正确答案 正确 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 2.

跳闸信号属于纵联保护信号。

(3分) 纠错

正确答案 正确 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 3.

电流速断保护只能保护线路中端的一部分。 (3分) 纠错

正确答案 错误 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 4.

由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,但因保护作用电流互感器不会出现严重饱和现象。 (3分) 纠错

正确答案 错误 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 5.

简间接跳闸式是纵联保护的分类。 (3分) 纠错

正确答案 错误 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 6.

电流变换的电抗变换器由于铁芯带气隙而不易饱和,线性范围大且有移相作用。 (3分) 纠错

正确答案 正确 解析 知识点

电力系统继电保护作业题 7.

对于汽轮发电机,当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机转为电动机运行,由输出有功功率变为从系统吸取有功功率,即称正功率。 (3分) 纠错

《电力系统继电保护》习题库(建议收藏保存)