基于门窗检测中渗漏水现象及分析
摘要:目前,随着我国社会经济的发展,社会各界内部的竞争逐渐激烈,其中建筑行业在人们的日常生活中出现了力不从心的趋势。为了转变这一情况,使建筑行业可以快速适应发展的社会,对建筑工程中门窗检测过程中出现的渗漏水现象进行研究,同时采取相应的解决措施,不仅可以建立建筑行业品牌,还可以满足人们的需求。本文就对门窗检测中渗漏水现象进行探讨。 关键词:门窗;检测;渗漏水;现象
防水性能是门窗的基本性能,在建筑物建设完成之后,为确保其性能,必须要进行检测,门窗的渗漏水检测是其中的重要环节,通过检测以评定建筑门窗的防水性能优劣,是否符合建筑标准和规范要求。门窗渗漏水检测已经成为必不可少的工作。
1、门窗检测渗漏水目的和危害 1.1门窗渗漏水现象检测目的
在新时期环境下,随着人们生活水平的不断提升,人们对建筑外观美化及采光要求越来越高,因此在实施门窗设计及安装时提出新的要求,建筑门窗的单位面积逐渐朝着窗体化和大型化方向发展,但在实施门窗安装过程中导致门窗渗漏水现象频繁发生,对此要高度重视门窗渗漏问题,对门窗使用质量和水密性能实施有效分析,并深入分析门窗出水现象,为不同类型的门窗应用提供有效保障,从而有效提升人们的生活质量。 1.2门窗检测渗漏水的危害
门窗渗漏水现象的出现,主要是因为门窗的防渗水性能降低,导致积水从门窗的玻璃和窗框的缝隙之间渗入的现象,或者是在门窗下面水槽内部渗漏的情况。门窗出现渗漏水的原因有多方面,如施工人员在施工建设中对于门窗的处理不到位,导致窗扇和窗框之间的缝隙过大,致使积水会渗入到窗户内部,或者是由于施工者在拼接门窗材料的时候选择的密封条延展性和密封性能不佳,打胶不严等,造成窗框出现缝隙。这就要求施工者在施工的过程中一定要严格的按照操作规范进行,要严格的控制好缝隙,并要选择质量优的密封条进行密封,防止门窗渗水。门窗渗漏水将会给居民的生活带来一定的影响,长期出现渗漏水现象,也会影响到门窗的使用寿命。
2、门窗检测过程中出现的渗漏水现象
2.1平开窗扇的下脚部位出现的渗漏水现象
内平开窗扇因为其特殊的开启需要,使得门窗下部的窗型材必须要外高内低,但是门窗框和窗扇的搭接处属于一个容易渗漏水的部位,此外,又因为铝合金门窗是从内向外关闭的,所以在内平开窗室外侧边加压的情况下,窗扇有脱离框型材,这也为水的渗漏提供了条件。当水从此处渗漏到室内后,将会在门窗框型材内囤积起来,渗漏水超过了门窗框内压条槽的实际高度后,将会沿着框型材小面处溢人到室内,造成渗漏水现象。 2.2推拉门窗下框溢出图积水
通常情况下,发生这种渗漏水现象的门窗的水密性能等级为2级。发生这种渗漏水现象的原因主要是:推拉门窗的下框室内侧的挡水板高度通常为25mm左右,当对样品施加压力差且淋雨时,水囤积在门窗下框的挡水板和窗扇间,由于囤积水的实际高度与检测压力差值之间成正比例关系。因此一旦增加检测压力差值,囤积水的具体高度也会增加,水就会溢出到室内。
2.3铝合金门窗压条处的渗漏水问题
铝合金门窗压条处渗水是一种不管是推拉门窗、内平开窗还是其它形式的铝合金门窗都可能出现的问题。在检测过程中,此处的渗漏开始往往是一滴一滴的滴漏,只有在不断增加压力差的情况下,才会产生非常严重的水珠连成线渗漏现象。具体的渗漏位置可以是两根压条相交处,也可以是压条的中间部位。 3、门窗检测过程中出现渗漏水现象的主要原因 3.1铝合金内平开窗扇下脚处滴水原因分析
这种渗漏产生的原因主要是因为选用材质不当而产生的。因为当铝合金门窗的结构强度和刚度未能达到抗风性能指标要求时,就会造成门窗的受力杆件、五金配件、密封件和粘接材料在正常风荷载作用下产生严重的塑性变形,拉裂或损坏等,致使门窗本体密封失效而产生渗漏水。特别是当选用的橡胶密封条质量不好或扇型材的刚度不够时,这种渗漏更易发生。如果选用的橡胶密封条质量不好的话,就会造成所有橡胶条接触的地方都不能很好地密合,只要有小部分间隙,水就会沿着间隙渗入,造成水密性能不合格。而当型材(特别是扇型材)的刚度不够时,也会使本身发生弯曲,这种情况下的弯曲,一般是由于压力而产生的弯曲。
3.2铝合金压条处渗水原因分析
这种渗漏产生原因有很多种,可能是安装玻璃时密封条处理不当,造成卷曲形成间隙,这种卷曲和上述的弯曲不同,上述的弯曲是由于刚度不够而产生的,而这里的卷曲是由于安装处理不当或者装配尺寸控制不好,致使相互有搭接密封的位置,出现了相互错位或搭接尺寸不足或是因为压力足而有间隙;还有可能是因为,用于固定门窗框的紧固螺丝没有闭胶封堵。当产生上述原因时,如果水进入了型材,则就会出现,由于排水孔设置不当,抑或根本就没开设排水孔,致使水没有地方排泄,因而只得从压条与型材之间的缝隙流出,以致产生渗漏。 3.3建筑墙体自身存在缺陷导致渗水
除了上面讲述的渗水现象外,铝合金门窗的另一种渗漏水现象,还可能是由于临近门窗洞口的建筑墙体自身存在缺陷,这种缺陷会致使雨水在风荷载作用下透过墙体直接渗入室内,特别是在外墙为粘贴面砖材质的时候最为常见,因为面砖间的缝隙常有微细裂缝存在,此现象由于渗水部位接近门窗而往往被误认为是门窗漏水。
4、门窗水密性提升的相关措施 4.1门窗下框积水问题的处理
首先就应该对窗扇加以压力的检测得出门窗所能承受的最大水压。然后依据准确的抗压值,将雨水对门窗造成的压力,以及积水的高度加以相应的分析和计算,继而提升窗扇下框设置挡水板的高度。依照GB/T7106——2008检测标准以及门窗水密性的等级,对推拉式门窗的水密性实施具有针对性的提升,最佳的方式就是将推拉式门窗的下框挡水板高度提升。挡水板高度的提升可以较好的避免由于积水量超过一定界限而导致的渗漏水情况。将挡水板的高度增加虽然是一种较为简单的防渗漏水的方式,不过它也具有一定的局限性。这是由于推拉式门窗下框的挡板如果太高,将对人们的出入形成不便之处,在人们出入的时候非常可能撞到挡水板,对其造成损害,所以不太适合长期使用。 4.2门窗下角滴水问题的处理
该问题的解决应该在窗扇型材上面设置披水板,从而阻挡雨水进入到窗扇跟窗框的连接处,没有雨水进入也就不会出现渗漏水的现象。除此之外,可以应用
质量较高的橡胶密封条,提升密封条所具备的密合性,这就能从材料选择的方面对门窗的水密性加以提升。 4.3压条渗水问题的处理
这种问题的解决要根据实际的状况有针对性的采取以下三种方法加以解决:①将密封条更换。选择质量较高的密封条,并且让密封条在长度方面加大5%左右,从而确保横竖胶条都可以搭接牢靠,并且在安装玻璃的时候必须要将密封条理顺,避免卷曲的情况出现;②在横竖胶条的搭接处应该用胶黏剂把它们紧紧地粘到一起;③在门窗上要合理设置排水孔。从而保证在水进入到门窗内部后能够很好的被排出。 5、结束语
综上所述,根据以上针对门窗检测中渗漏水现象产生原因以及解决对策,展开的深入分析,我们能够明确的了解,门窗质量在建筑工程中具有的重要性不言而喻。对于门窗的防渗漏水技术而言,是一个较为多元化的系统性工程,将建筑工程门窗防渗漏技术的综合能力进行前面提高,是势在必行的举措。建筑工程门窗防水施工过程中,依照制定的标准化规章制度进行操作,将高科技的新型材料和技能科学的融入其中,将渗漏现象从根本上杜绝,强化建筑工程门窗防水的建造技术,最大限度地提高人们的居住环境的舒适性。 参考文献:
[1]费婷.门窗检测中渗漏水现象及原因分析探讨[J].门窗,2014(09):361-363.
[2]耿存亮.门窗检测中渗漏水现象及原因分析探讨[J].门窗,2015(09):22