防雷接地专项施工方案
*******-**有限公司
2016年5月15日
目 录
1.编制说明 ...................................................... 4 2.编制依据 ...................................................... 4
3.工程概况 ...................................................... 4 4.工期 5.质量目标...................................................... 5 6. 职业健康与安全目标 ........................................... 5 7劳动力计划..................................................... 5 8.工机具设备 .................................................... 5 9.施工方法 ...................................................... 6 10.常见质量问题和注意事项 ...................................... 16 11.雨季施工保证措施 ............................................ 16 12.成品保护 .................................................... 16 13.现场安全施工管理措施 ........................................ 35
防雷接地安装工程施工方案
1编制说明
由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 2编制依据 ******施工合同。
******施工图纸。 现场实际情况。
防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准 (1)国家有关标准、规范、规程:
类别 编号 GB50300-2013 GB50303-2002 03D501-3 名 称 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑电气工程施工质量验收规范 《利用建筑物金属钢筋做防雷及接地装置安装》 《等电位联接安装》 建筑施工安全检查标准 建筑施工高处作业安全技术规范 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工现场环境与卫生标准 标准规范 02D501-2 JGJ 59-2011 JGJ80—2011 JGJ146—2005 JGJ146—2004 (2)本工程涉及的图集; (3)有关的国家法律、法规。 3、工程概况
⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。
⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。 ⑶所有突出屋顶的金属物需与防雷装置妥善连接。
⑷本建筑采用TN-S接地系统,利用相互连接的基础内钢筋作接地极,并和防雷实行共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆, 如果实测时不够,增打人工接地极。
⑸为防止侧向雷击,将三、六、九、十二、十五、十八、二十一~三十四层各层顶部圈梁内的两根主钢筋(大于?16)焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,并将外墙上所有金属外窗、栏杆及玻璃幕墙金属构建等与均压环焊接。
⑹本建筑物内实行等电位联结,在设备间内设总等电位联结端子箱,所有外露的金属可导电部分均应通过总等电位联结端子箱可靠接地.各弱电箱用WDZRBYJ-6mm 导线连接起来,然后接到总等电位联结箱。
⑺由于目前屋面女儿墙安装护栏,甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 4、工期
随整体工程施工进度。 5、质量目标 合格。
6、职业健康与安全目标
杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。 7、劳动力计划
根据进度要求安排。
8、工机具设备 序号 工机具设备名称 1 2 3 4 5 6 交流电焊机 手持电钻 砂轮切割机 人字梯 吊篮 接地电阻测试仪 规 格 32KVA 单位 数量 备 注 台 台 台 付 部 台 12 6 6 6 6 1 1、测量工具状态良好. 2、属于法期内鉴定的测量仪器,在周期鉴定有效期内。