版次

中国大唐集团公司

基建工程施工作业指导书

(电缆敷设)

中国大唐集团公司 2009年8月

1

如有帮助,欢迎下载。

施工作业指导书目录

1 目的 2 适用范围 3 参考文件 4 工程概况及工程量

4.1 工程概况 4.2 主要工程量 5 作业前的条件和准备

5.1 技术准备

5.2 作业人员配置、资格和要求 5.3 主要施工机械、作业工器具 5.4 安全器具 5.5 材料要求 5.6 工序交接要求 5.7 其它 6 作业程序及方法

6.1 主要施工步骤 6.2 施工工艺流程图 6.3 施工方法及要求 6.4 成品保护措施及要求 7 质量控制点及质量通病预防

7.1 质量目标

7.2 作业过程质量控制点的设置 7.3 质量通病预防措施

2

如有帮助,欢迎下载。

7.4 质量标准和要求

8 作业的安全危害及环境因素辩识和控制

8.1 作业安全危害因素辨识及控制对策表 8.2 作业环境因素辨识及控制对策表 8.3 作业的安全要求 8.4 消防管理 9 作业计划 10 环境条件

11 附录(包括记录表样、附图、附表等) 1 目的

2 适用范围

本作业指导书适用于中国大唐集团公司基建工程电缆桥架、沟道支架安装。 3 参考文件

3.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006 3.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.5-2002 3.3 工程建设标准强制性条文(2006) 4 工程概况及工程量

工程概况

4.2 主要工程量

5 作业前的条件和准备

3

如有帮助,欢迎下载。

5.1 技术准备

a.电缆敷设前必须由专工主持,相关专业技术人员为主,由班组人员参与,进行图纸核对,确定敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。

b.施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆敷设清单及主要通道剖面图应齐全、准确。所有电缆敷设必须按所开列电缆顺序进行敷设。

c.敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少或避免电缆对接头。

d.电缆敷设前,应对电缆沟、夹层、架空桥架进行全面清理,做到无杂物,无积水。夹层内要保持足够的照明和良好的通风。

e.电缆盘起重架应放置平稳,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 f.所需的施工工器具应备齐,电缆敷设施工方法事先拟定好,可采用人工或机械或两者结合的方法。

g.根据敷设电缆的需要,确定所需人员并合理安排,关键部位派专人负责。 h.电缆型号、规格应符合设计要求,电缆外观应无损伤,绝缘良好。6kv及以上动力电缆

应检查试验并合格。

i.所敷设电缆的电缆通道已畅通,严禁在线路不通的情况下敷设电缆。

j. 在室外制作6KV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为70%以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,严禁在雾或雨中施工。 5.2 作业人员配置、资格和要求

a. 凡参加作业人员必须身体健康,经三级安全教育,并经考试合格。 b. 参加作业人员应熟悉本专业施工图纸,专业技术考试应合格。 c. 参加作业人员应熟悉工艺要求、质量标准及验收规范。

d. 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。

4

如有帮助,欢迎下载。

5.3 主要施工机械、作业工器具

主要机械 序号 1 2 3 4 工器具: 序号 1 2 3 4 5 5.4 安全器具 安全器具

序号 1 2 5.5 材料要求

敷设的电缆均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合设计要求,相关材证资料齐全。

5.6 工序交接要求

电缆敷设前必须通道沟通,桥架及支架安装完毕,验收合格后方可敷设。 5.7 其他

电缆弯曲半径和检验方法

5