目 录
一、编制依据 2
二、工程概况 2
三、施工准备及施工部署 5
四、主要施工工艺、技术要求质量控制 7
五、成品保护措施 15
六、材料节约措施 16
七、施工技术文件的管理 17
八、安全、消防保证措施 17
给排水通风空调工程施工方案 一. 编制依据
1. 图纸:信源商业广场扩建项目施工图纸 2. 主要规范、规程:
2.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2.2《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 2.3《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 2.4《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》(CECS263-2009) 2.5《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 2.6《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》(CECS125-2001) 2.7《建筑给水聚丙烯管道
本工程位于哈尔滨市,总建筑面积约为5.5万平方米。建筑层数为七层,地下二层,建筑总高度:32.4米。地下二层:战时常6级乙类人防物资库(平时车库),设备用房,地下车库,戊类库房;地下一层功能为车库及设备用房,一层到七层为商场;本工程结构形式为框剪结构,设计使用年限为50年。本工程建筑防火设计分类为一类,建筑物耐火等级为一级。
(二)水暖专业概况: 1.给排水系统设计形式: 1)给水系统:
本工程的供水水源为城市自来水,符合国家《生活饮用水卫生标准》。除地下室直接利用市政压力供给,二层以上利用原有建筑的生活和水泵供给。本建筑生活给水设计秒流量为3.70L/S,入口所需压力0.53Mpa。生活给水系统采用枝状管道,采用下行上给供水方式。
2)排水系统:
本工程采用污、废水合流制排水系统,经室外化粪池后排入市政污水管网。±0.00以下不能自流出户的污废水汇集至集水坑,用潜污泵提升排出。每个集水坑设2台潜水泵,