有门窗洞口、设备管线安装或其他受力部位,应安装加强龙骨.,增强龙骨骨架的强度,以保证在门窗开启使用或受力时隔墙的稳定。
第17题:建筑地面工程施工时,下列关于环境温度及其所铺设材料温度的控制要求正确的是()。
A.采用砂、石材料铺设时,不应低于0℃B.采用石灰拌合料铈设时,不应低于0℃
C.采用水泥拌合料铺设时,不应低于5℃D.采用油沥青腔结料时,不应低于5℃E.采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃
标准答案:A, C, D, E答案解析:《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的3.0.9条规定:建筑地面工程施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定:
(1)(2)采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应氏于5℃;
(2)采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃; (3)采用砂、石材料铺设时,不应低于0℃。
第18题:下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求叙述正确的是()。 A地面的变形缝应与结构变形缝的位置一致B水泥混凝土垫层纵向缩缝间距不得大于6m
C木,竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mmD实木地板面层与墙之间应留8~12mm缝隙
E复合地板而层与墙之间空隙应不小于10mm 标准答案:A, B, D, E
答案解析:《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的3.0.13条规定:建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定:
(1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层;
(2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209--2002)的4.8.4条规定:室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209--2002)的7.2.4条规定:毛地板铺设时木材髓心应向上,其板间缝隙不应大于3mm,与墙之间应留8--12mm空隙,表面应刨平。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的7.2.5条规定:实木地板面层铺设时,面板与墙之间应留8--12mm缝隙。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209--2002)的7.3.7条规定:实木复合地板面层铺设时,相邻板材接头位置应错开不小于300mm距离;与墙之间应留不小于10mm空隙。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209--2002)的7.4.2条规定:中密度(强化)复合地板面层铺设时,相邻条板端头应错开不小于300mm距离;衬垫层及面层与墙之间应留不小于10mm空隙。
第19题:施工前应在新建筑物的混凝土或抹灰基层涂刷抗碱封闭底漆的墙面工程有()
A.饰面板工程B.饰面砖工程C.涂饰工程D.裱糊工程E.软包工程 标准答案:C, D答案解析:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的10.1.5条规定:涂饰工程的基层处理应符合下列要求:1新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的11.1.5条规定:裱糊前基丢处理质量应达到下列要求:1.新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
幕墙工程施工技术(2013年新版)
第1题:衡量各种建筑材料热工性能的主要指标是()A.传热系数B.导热系数C.遮阳系数D.可见光透射比标准答案:B
第2题:将面板与金属框架在工厂组装成一层楼高的幕墙单元,在现场完成安装施工的框乏建筑幕墙是()幕墙。
A.单元式B.构件式C.小单元式D.半单元式 标准答案:A
第3题:建筑幕墙的平板型预埋件制作和安装正确的技术要求是()
A.锚板应采用强度高于Q345级钢的钢板B.锚筋应采用HPB235级并经过冷拉加工的钢筋
C.连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20 D.直锚筋应弯成Ⅱ形或L形与锚板焊接 标准答案:D
第4题:单层铝板幕墙面板制作正确的技术要求是()
A.单层铝板的厚度不应小于3.Omm B.铝板折弯加工的圆弧半径不应小于板厚的2.5倍
C.铝板的加劲肋可采用电栓钉固定 D.固定铝板的耳子不得采用焊接、铆接与铝板连接 标准答案:C 第5题:铝塑复合板幕墙面板制作正确的技术要求有()
A.在面板折弯切割内层铝板和聚乙烯塑料时,应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料
B.切割完聚乙烯塑料层后,应立即用水将切割的碎屑冲洗干净C.铝塑复合板折边处不应设置边肋
D.因打孔、切口等外露的聚乙烯塑料应涂刷防水涂料加以保护 标准答案:A
第6题:以玻璃肋作为支承结构的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用()玻璃。 A.安全玻璃B.单层钢化玻璃C.双钢化中空玻璃D.钢化夹层玻璃 标准答案:D答案解析:采用玻璃肋作支承结构的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋起的作用相当于常见的钢管支架或钢桁架支承系统,是非常重要的。本题的四个选项中,A项是“安全玻璃”,粗看似乎是正确的。其实安全玻璃是一个相对的概念,不是绝对安全的玻璃。安全玻璃包括的非钢化的夹层玻璃,在一般情况下,非钢化玻璃是安全的,但是点支承玻璃幕墙的玻璃面板因玻璃打孔部位应力集中明显,对玻璃强度的要求较高,所以规范规定应采用钢化玻璃及其制品,即不能采用非钢化玻璃,包括非钢化夹层玻璃。其次分析B、C两项,虽然采用钢化玻璃,如果用于幕墙面板,也相对是安全的,即使破碎了一块或数块,它的碎片也不易伤人。但如果用来做点支承玻璃幕墙的玻璃肋,万一破碎,大面积的玻璃面板都失去了支承,整幅幕墙就会垮塌,后果十分严重。因此,规范规定,点支承玻璃幕墙的玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。万一破碎,暂时还
不会整体垮塌,给使用者有采取拆换或临时防范措施的时间。 第7题:明框玻璃幕墙玻璃面板安装的正确技术要求有()
A.玻璃面板不得与框构件直接接触,应保持一定的间隙B.每块玻璃下面应至少放置2块长度不小于100mm的弹性垫块
C.玻璃橡胶密封条的长度应比框内槽口短1.5%-2.0%D.不允许采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条
E.玻璃幕墙开启窗的开启角度不应大于450,开启距离不应大于300mm 标准答案:A, B, D 第8题:符合全玻幕墙玻璃板缝打胶的技术要求的有()
A.严禁在现场打注硅酮结构密封胶B.面板与玻璃肋之间的胶缝必须采用硅酮结构密封胶
C.采用非镀膜单层玻璃时,可采用酸性硅酮密封胶D.采用夹层玻璃时,应采用中性硅酮密封胶
E.当胶缝尺寸满足结构计算要求时,允许在板缝中嵌入合格的发泡垫杆等材料后再双面打胶 标准答案:B, C, D, E 第9题:建筑幕墙防火构造的正确技术要求有()
A.幕墙与各层楼板之间的水平防火带应采用岩棉或矿棉等材料填充,其厚度不应小于100mm
B.防火层应用厚度不小于1.Omm的镀锌钢板承托C.防火层的填充材料应与玻璃紧密接触,不得留有缝隙
D.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火区
E.无窗槛墙的幕墙,应在楼板外沿设置耐火极限不低于1.Oh、高度不低于0.8m