工程质量、安全、文明措施
1、质量措施 1)主控项目
木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方式应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、进场检验记录。
木材的品种、材质等级必须符合设计要求。人造木板的甲醛含量应符合有关标准 要求。 检验方法:观察;检查材料进场记录。 木门窗应采用烘干的木材。 检验方法:检查材料进场检查记录。
木门窗的隔音、密封、防火、防腐、防蛀处理应符合设计要求及有关规范标准的 规定。 检验方法:观察;检查材料进场检查记录。
木门窗的拼接处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。 检验方法:观察。
木门框和厚度大于50mm勺门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合,并 应用胶榫加紧。
检验方法:观察;手扳检查。
木门窗的安装位置及连接方式应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。
木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置 及固定方法应符合设计要求。
检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程检查记录。 木门窗扇必须安装稳定,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。
木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功 能应满足使用要求。
检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 2) —般项目
木门窗表面应洁净,不得有刨痕和锤印。 检验方法:观察。
木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。木门窗 上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。 检验方法:观察。
木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料及嵌填方法应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程检查记录。
木门窗批水、盖口条、压口条、密封条的安装应顺直,与门窗结合应牢固、严密 检验方法:观察;手扳检查。
木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
构件名
项目
称 框
翘曲
扇
2 2
允许偏差(mr)i
检验方法
将框、扇平放在检查平台上,用塞 尺检杳
用钢尺检查,框量裁口里角,扇量
对角线长度差 框、扇 2
外角
表面平整度 扇 框
2 0;— 1 +1; 0
用1m靠尺和塞尺检查
用钢尺检查,框量裁口里角,扇量 外角
高度、宽度
扇
裁口、线条结合处高
框、扇
低差
相邻棂子两端间距
扇
1
用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查
木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合下表的规定
项目
门窗槽口对角线长度差
门窗框的正、侧面垂直度 框与扇、扇与扇接缝高低差 门窗扇对口缝 门窗扇与上框间留缝 门窗扇与侧框间留缝 窗扇与下框间留缝 门扇与下框间留缝 双层门窗内外框间距
外门
无下框时门扇与地面 内门 间留缝
卫生间
门
1、安全措施
留缝限值(mm ——
—— —— ——2 1—— 1—— 2— 3— 4 —— 5— 6 6— 7
8—10
允许偏差(mm 2
1
1
——
—— ——
——
—— 3
—— ——
——
检验方法 用钢尺检查 用1m垂直检测尺检杳
用钢直尺和塞尺
检杳
用塞尺检查
用钢尺检查
用塞尺检查