好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工业厂房设备的接地选择

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浅议工业厂房设备的接地选择

摘 要:接地方式在最新的电气装置标准中正式统一划分为tn、tt、it三种接地系统。对于这三种接地系统的设计和施工,很多设计和施工人员存在概念不清难以理解和选用的情况,本文拟就对这三种接地系统作一简单介绍,希望对工业厂房施工人员有所帮助。 关键词:tt tn it 接地

中图分类号:tm7 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)09(a)-0128-01

近年来,各地企业、办公楼等用电单位的用电事故已明显减少,但部分地区仍存在一定的用电安全隐患,有鉴于此,针对这些地区用电安全状况进行一下探讨。 1 tn-c系统

tn-c系统被称之为三相四线系统,系统中性线n与保护线pe合二为一,称pen线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。如果用于办公大楼之类的场所,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,pen线的不平衡电流加上线路中存在着的由于各种设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线n上叠加,使中性线n电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与pen线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此tn-c接地系统不能作为智能化建筑的接地系统,但

可用于三相负荷较为平衡的场所。 2 tn-s系统

tn-s是一个三相四线加pe线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。tn-s系统的特点是,中性线n与保护接地线pe除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线n是带电的,而pe线不带电。专用保护线pe不许断线,也不许进入漏电开关。干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而pe线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以tn-s系统供电干线上也可以安装漏电保护器。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。此系统被大量用于办公大楼。 3 tn-c-s系统

tn-c-s系统由两个接地系统组成,第一部分是tn-c系统;第二部分是tn-s系统,分界面在n线与pe线的连接点。该系统进户之前采用tn-c系统,进户处重复接地,进户后变成tn-s系统。tn-c系统前面已做分析。tn-s系统的特点是:中性线n与保护接地线pe在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。该系统中,中性线n常会带电,保护接地线pe没有电的来源。pe线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时,始终不会带电。因此tn-s接地系统明显提高了人及物的安全性,该系统被大量应用于工矿企业厂房。

同时只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,及选择正确的接地电阻值使电子设备共同获得一个等电位基准点等措

施,那么tn-c-s系统就可以作为智能型建筑物的一种接地系统。 4 tt系统

通常称tt系统为三相四线接地系统。该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方。第一个符号t表示电力系统中性点直接接地;第二个符号t表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。其有一定的缺陷。

(1)当电气设备的金属外壳带电(相线意外接触外壳或绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,构成危险电压。(2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此tt系统难以推广。(3)tt系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用tt系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 为消除t系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,可采取如下措施:用大于工作零线直径的黄绿双色线,并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的若干组接地电阻的保护接地线为保护地线,用黄绿双色线连接电气设备金属外壳。它有下列优点。 (1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生。(2)pt线与中性线分开,线路敷设一目了然,杜绝接错线的事故隐患;多个施

工单位同时施工的工地可以分片区设置,有利于安全用电管理和节约导线用量。(3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支,也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10ω,用电安全保护更可靠。

tt系统在国外被广泛应用,在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合,目前在施工现场一般不采用此系统。但如果是公用变压器,而有其它使用者使用的是tt系统,则施工现场也应采用此系统。 5 it系统

it系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线n,只有线电压(380v),无相电压(220v),保护接地线pe各自独立接地。 it系统的优点有以下几方面。

(1)单线触电电流小,易于脱离,因而不易造成人身触电重伤、死亡事故。(2)保护接地的保护效果很好,能切实起到接地保护作用。(3)能抑制低压线路或高压线路落雷在配变上形成的正变换或逆变换电压。(4)对于高压两线一地运行电网,能避免(低压中性点不接地时)或抑制(低压中性点通过阻抗接地时)配变高压侧及台架绝缘击穿通过接地线入地而形成的反击(对低压电网)过电压。 it系统的缺点主要有以下几方面。

(1)某相线接地后,其它相线对地电压升高3倍,中性线的对地电压升高到220v,此时将增加触电的可能性和危害程度。(2)低

压电网雷击时,因电流难以泄漏而出现雷击过电压,造成低压电网的绝缘击穿。(3)高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿,会使低压电网出现危险的过电压造成绝缘击穿或伤亡事故。 从此可看出,it系统主要用在无中性线输出的动力用电处或中性线输出很短的混合用电场所,在很多工业厂房处并不适合。 综上所述,各种工业厂房,应该根据其用电环境、地理位置等因素合理组合选择电气接地、金属结构接地方式以及防雷,消除用电安全隐患。当然,无论采取何种接地形式都绝不是万无一失绝对安全的,因此,更应该严格按照规范要求进行系统的设置和漏电保护器的使用,严格履行用电设计、验收制度,规范治理,严禁私拉私改线路才能杜绝事故的发生。 参考文献

[1] 王厚余.接地系统的选用[j].建筑电气2007(1). [2] 巩强,陈淑秋.低压配电系统接地的几种方式[j].山东水利,2003(10),

工业厂房设备的接地选择

浅议工业厂房设备的接地选择摘要:接地方式在最新的电气装置标准中正式统一划分为tn、tt、it三种接地系统。对于这三种接地系统的设计和施工,很多设计和施工人员存在概念不清难以理解和选用的情况,本文拟就对这三种接地系统作一简单介绍,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
22gzu604nc85bn78adiw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享