注:括号内为活荷载值,未用括号的为恒载值。
3.4 风荷载计算
为了简化计算,作用在外墙面上的风荷载可近似用作用在屋面梁和楼 面梁处的等效集中荷载替代。作用在屋面梁和楼面梁节点处的集中风荷载 标准值:
Wk ???s?s?z?0 (hi ??hj )B / 2
3.4.1 基本风压:
由《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012),该工程所在地南宁 50 年 一遇的基本风压?0 =0.35KN/m。
3.4.2 风荷载体型系数μS:
风载体型系数由《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)第 7.3 节查 得: 迎风面取 0.8,背风面取 0.5,合计为 ?1.3 s ??
3.4.3 风压高度变化系数μz:
因建设地点位于有密集建筑群的城市市区,所以地面粗糙度为 C 类, 根据楼层离地面高度查表分别取值。
3.4.4 风振系数βz:
基本自振周期对于钢筋混凝土框架结构可用 T1=0.08n(n 是建筑层 数)估算,大约为 T1=0.08×7=0.56s>0.25s,应考虑风压脉动对结构发生顺
???风向风振的影响, ????1??z ,由?T 2 ??(0.62×0.35)×0.562=0.068,
z 0 1
??z 查表的?=1.20;由 H/B=24/5.15=4.7,H≤30m,查表的ν=0.47;βz 的计算 结果见表 2。
1
表 2 风振系数βz
层号 1 2 3 4 5 6
离地面高度 相对高度 (m) 4.5 8.1 11.7 15.3 18.9 22.5 z/H 0.19 0.34 0.49 0.64 0.79 0.94 ξ 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ν 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 ψz 0.07 0.21 0.37 0.60 0.73 0.91 μz 0.74 0.74 0.74 0.74 0.83 0.85 ???????1??z z ??z 1.053 1.160 1.282 1.457 1.496 1.604
3.4.5 各层楼面处集中风荷载标准值
表 3 各层楼面处集中风荷载标准值计算
层 面高 号 度 (m) 1 2 3 4 5 6 4.5 8.1 11.7 15.3 18.9 22.5 离地 μz βz μs w0 2 h 下 受风面 (m) (kN/m) (m) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 4.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 h 上(m) 宽度 B Wk ?? ?z?s?z B(h下 2 (kN) 7.39 7.24 8 .00 9.09 10.47 10.54 0.74 0.74 0.74 0.74 0.83 0.85 1.053 1.3 1.160 1.3 1.282 1.3 1.457 1.3 1.496 1.3 1.604 1.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
2
⑧轴横向框架在风荷载作用示意图(左右风荷载大小相同)
3
第四章 楼板设计
所选计算的楼板为标准层 s-p、5-8 轴间的楼板,位如图 4.1 所示 B1
区格板。
5000
2400
B1 2400 B2
2400 B2
图 4.1 所选 B1 双向板位置示意图 根据《混凝土结
构设计规范》(GB50010—2010),楼板长边与短边之
比小于 2 时,宜按双向板计算。楼板长边与短边之比大于 2,但小于 3.0 时,宜按双向板计算,当按沿短边受力的单向板计算时,应沿长边方向布 置足够的构造钢筋。
楼板 B1 按双向板计算,楼板按照弹性方法进行。 双向板按弹性理论的计算方法:
①多跨连续双向板跨中最大正弯矩: 为了求得连续双向板跨中最大正弯矩,荷载分布情况可以分解为满布
荷载 g+q/2 及间隔布置 ??q/2 两种情况,前一种情况可近似认为各区格板 都固定支承在中间支承上,对于后一种情况可近似认为在中间支承处都是 简支的。沿楼盖周边则根据实际支承情况确定。分别求得各区格板的弯矩,
4
然后叠加得到各区格板的跨中最大弯矩。
②多跨连续双向板支座最大负弯矩: 支座最大负弯矩可按满布活荷载时求得。
4.1 荷载计算
标准层楼面荷载(板厚 100mm)
荷载种类 荷载标准值(kN/m2) 20×0.02=0.4 25×0.1=2.5 20×0.12=0.24 3.14 2.0 q 恒 荷 载 20 厚水泥砂浆抹灰 100 厚钢筋混泥土楼板 顶棚抹灰 恒载合计 g 活载
恒荷载设计值:g=1.2×3.14=3.77(kN/m2) 活荷载设计值:q=1.4×2.0=2.8
(kN/m2)
g+q/2=3.77+2.8/2=5.17(kN/m2)
q/2=2.8/2=1.4kN/m2) g+q=3.77+2.8=6.57(kN/m2)
4.2 内力计算
计算跨度: lx ??5.0m , ly ??2.4m , lx ly ??2.08 。按双向板计算,沿 长边方向布置足够的构造钢筋。查得四边嵌固时的弯矩系数和四边简支时 的弯矩系数如下表:
l y
支承条件 l x
0.48
四边嵌固
ax 0.0038
a y 0.0400
'
a x a 'y -0.0829
-0.0570
四边简支 0.0174 0.0956
取钢筋混凝土的泊松比为 0.2,则可求得 A 区格板的跨中和支座弯矩 如单位板宽跨中弯矩 mx=(0.0038×5.17+0.0174×1.4)×2.42=0.25(kN·m/m) my=(0.0400×5.17+0.0956×1.4)×2.42=1.96(kN·m/m)
下:
5