C. 比较各方案综合性价比 D. 比较各方案对环境影响的损失义 E. 比较各方案的技术效率
27. 工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度合集成,实现建筑机电的 ( ) A. 安装标准化 B. 网络化 C. 产品模块化 D. 集成化 E. 微型化
28. 机电工程施工进度计划安排受( )等诸多因素的制约 A.工程实体现状 B. 机电安装工艺规律 C. 施工机具和作业人员的配备 D. 共用机具的移交 E. 施工资金资源
29. 压缩机进行空气负荷单机试运行后,应进行的工作包括( ) A. 排除排气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液 B. 排除气路和气罐中的剩余压力
C. 需检查曲轴箱时, 应在停机30min后再打开曲轴箱 D. 清洗油过滤器 E. 更换润滑油
30. 通风与空调工程的施工,检验批的划分中属于主控项目的是( ) A. 防火套管安装 B. 设备接地 C. 风管接口检查 D. 风管配件的制作 E. 清理去污
学习参考
. . . .
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见表1-1中细实线)、劳动力计划(见表1-2)和材料采购
学习参考
. . . .
计划等;施工进度计划在审批时被否定,原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则,分包单位调整了该顺序(见表1-1中粗实线)
施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。
在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题(见图1),要求施工人员返工,返工后质量验收合格。
建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后,分包单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员配合协调,完成联动试运行,工程质量验收合格。
表1-1 建筑生活给水、排水、消防和空调水系统施工进度计划表
施工内容生活给水系统施工排水系统施工消防水系统施工空调水系统施工机房设备施工单机、联动试运行竣工验收施工人员40人20人20人30人30人40人30人3月4月5月6月7月8月9月10月
表1-2 建筑生活给水、排水、消防和空调水系统施工劳动力计划表
月份3月4月5月6月7月8月9月10月施工人员80人40人140人100人60人40人30人
学习参考
. . . .
表1-3 阀门规格数量
名称 闸阀 球阀 碟阀 合计 Pa 4 8 32 50 50 62 84 Pa 1.6M 16 26 12 Pa 1.6M 38 62 84 公称压力 1.6M00 4 DN400 8 DN350 16 DN200 24 DN250 DN125 DN100 DN1
图1 水泵安装示意图 【问题】
1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些? 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?
3.水泵(图1)运行时会产生那些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。 4.本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调?
学习参考
. . . .
(二) 【背景资料】
某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房),中标价2.2亿,工期300天,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单位采购,其余设备、材料由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图(如图2),报监理及建设单位后被否定。
混凝土结构柱钢丝绳A-A剖面葫芦设备运行方向拖排三层地面
AA图2 设备水平运输示意图
施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,提出电能表不准使用,要求重新检定。
在设备制造合同签订后,项目部根据监造大纲,编制了设备监造周报和月报,安排了专业技术人员驻厂监造,并设置了监督点。设备制造完成后,因运输问题导致设备延期5天运达施工现场。
施工期间,当地发生地震,造成工期延误20天,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,直接投入抢险费用50万元;外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3天;在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20万元,工期延误40天。
项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含量为30ppm)对不锈钢管道进行冲洗;在系统试运行正常后,工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水,施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修,但被建设单位否定,施工单位派出人员对阀门进行了维修。
学习参考