徒骇绿洲光伏一电站事故处理规程 四、事故处理细则

4、1光伏组件故障处理

4.1.1 故障类型 外电极断路 内部断路 二极管短路 二极管反接 热斑效应 电池组件松动 现象 导线老化 导线老化 温度过高、击穿 输出电压短路 严重的破坏太阳电池 电池组件下滑、倾斜 处理方法 更换组件 更换组件 更换二极管 调整极性 组件清洗,避免光照组件所产生的能量被遮蔽 紧固螺栓 4.1.2太阳能电池组件的常见故障有:外电极断路、内部断路、旁路二极管短路、旁路二极管反接、热斑效应、接线盒脱落、导线老化、导线短路、背膜开裂、EVA与玻璃分层进水、铝边框开裂、电池玻璃破碎、电池片和电极发黄、电池栅线断裂、太阳能电池板被遮挡、通讯故障等,可根据具体情况通知检修人员检查更换或修理。

4.1.3鉴别正常的低电压和故障低电压,所指的低电压是组件开路电压降低。它是由太阳能电池的温度升高或辐照度降低的。故障低电压通常是由于终端连接不正确或旁路二极管损坏引起的。如有破损需更换时,首先拆除原太阳能板,在原位置安装新太阳能板,在连接时注意接头正负极性,保证正确、可靠连接。太阳能电池板固定螺栓在检查紧固时应注意不可过于紧固,防止在金属热胀冷缩时崩破太阳能电池板。

4.2 汇流箱设备故障处理

4.2.1应立即停电的情况

(1) 设备外壳、套管破裂;

(2) 套管连接发生较大的火花或接地; (3) 接头严重发红、熔化或烧断; (4) 高压熔断器更换后又熔断; (5) 设备着火; (6) 设备短路; 4.2.2汇流箱支路正极接地

徒骇绿洲光伏一电站事故处理规程 4.2.2.1现象

中控室监控系统报警,显示该汇流箱某一支路电压低值越线报警,电流数值异常 4.2.2.2处理

(1) 将汇流箱支路切出进行检修;

(2) 拉开汇流箱每路电池板组件输入正负极熔断器;

(3) 测量有1路电池组件正极对地电压为零,负极对地之间的电压接近该路电池组件开

路电压;

(4) 检查有问题的一组光伏组件正极接线头,若正极接线头破损,则立即更换新的正极

接线头;若线路有磨损,跟换电缆或者进行绝缘处理。

4.2.3汇流箱支路熔断器熔断 4.2.3.1现象

中控室监控系统显示该汇流箱某一支路电流为零。 4.2.3.2处理

(1) 用直流钳型电流表测量汇流箱里每一路电池组件工作电流,发现其中有1路电流为

0;

(2) 检查若是正极板接线原因,则立即将脱落线头重新接好,并用直流钳形电流表测的

支路电流、电压正常;

(3) 检查若是支路故障原因,则紧固电池组件连接头或更换连接头或更换光伏板。 4.2.3汇流箱无输出,电压异常 4.2.3.1现象

逆变器和汇流箱无人操作情况下,中控室监控系统查看有一台汇流箱阵列电压显示正常,但每支路电池组件电流为0,对应的逆变器的发电功率也突然下降。 4.2.3.2处理

(1) 初步判断可能原因有逆变器问题、熔断器熔断、断路器跳闸,因此应逐个排查; (2) 检查该汇流箱内部输出断路器跳闸情况,若接线不良,则重新接线后,合汇流箱输

出断路器,检查汇流箱输出的电压、电流,若电压、电流值正常,故障消除; (3) 若断路器被烧坏,则更换该断路器。若是断路器额定电流值设定偏小,造成跳闸,

则更换额定电流值较大的断路器。

4.2.4电流互感器二次开路 4.2.4.1现象

(1) 电流表指示异常,有功、无功负荷指示下降或自动回路、保护回路异常; (2) 开路处可能出现火花,电流互感器本体有电磁声。 4.2.4.2处理

(1) 设法减少电流互感器一次电流;

徒骇绿洲光伏一电站事故处理规程 (2) 设法将开路处接好,此时要注意人身安全,并考虑保护误动的可能性; (3) 不能恢复时,应停电处理。 4.2.5电压互感器二次断线 4.2.5.1现象

(1) 音响报警,监控系统出现 “PT断线”的报警内容; (2) 电压指示三相不平衡;

(3) 有关的有功、无功负荷指示偏低; (4) 频率指示不正常; (5) 电能表转速比正常时慢; (6) 有关的保护和自动装置发信号。 4.2.5.2处理

(1) 将有可能误动的保护退出运行;

(2) 查熔断器是否熔断(或二次断路器跳闸);

(3) 无明显故障时,更换同规格熔断器(或合上二次断路器),如更换后又熔断不应再

更换;

(4) 不能恢复时,应停电处理。 4.2.5.3汇流箱测控电源输入断路

现象:后台报警电压低值越线报警,支路电流正常

处理:(1)找到对应的汇流箱测控模块,将断路的输入电源接好

(2)如测控模块输入电源接线良好,查看对应支路的正极接线是否断路 4.2.6电缆着火 4.2.6.1现象

(1) 火灾报警器有音响报警; (2) 现场有火光和烟雾。 4.2.6.2处理

(1) 检查火灾报警器,确定着火部位;

(2) 找出着火电缆故障点,拉开有关电源断路器;

(3) 将着火处电缆廊道(或电缆沟)隔火门关闭或将两端堵死,采用窒息方法进行灭火; (4) 按有关消防规程执行;

(5) 在灭火过程中,禁止用手直接触及电缆钢铠,也不准移动电缆,防止跨步电压和毒

气伤人;

(6) 及时拨打119报警。 4.3逆变器故障处理

4.3.1逆变器遇如下情况应立即停用

徒骇绿洲光伏一电站事故处理规程 (1) 逆变器外壳爆破; (2) 逆变器着火; (3) 逆变器严重过负荷。 4.3.1.1现象

(1) 电流指示超过额定值;

(2) 有功、无功表指示增大、发出告警; (3) 直流侧配电柜电压过高或过低。 4.3.1.2处理

(1) 远程控制降低有功、无功负荷;(如无此功能,可后台远控停机再做处理) (2) 检查逆变器散热是否正常,同时将散热装置全部投入;

(3) 对逆变器及其有关系统进行全面检查,若发现异常,应立即汇报处理; (4) 检查逆变器模块是否正常。 4.3.2逆变器自动跳闸 4.3.2.1现象

后台显示该台逆变器停机。 4.3.2.2处理

(1) 逆变器自动跳闸后,应及时将所对应的直流侧开关拉开;

(2) 根据模块显示故障代码,查明原因,跳闸时有何外部征象(如外部短路,熔断器爆

裂等);

(3) 如果不是内部故障引起,可试送一次,否则进行检查试验,以查明逆变器跳闸原因。 4.3.3逆变器着火 4.3.3.1现象

逆变器停止工作,内部及周围着火。 4.3.3.2处理

(1) 逆变器着火,首先将逆变器各侧电源切断;

(2) 迅速使用干粉灭火器灭火,必要时也可用室外沙土灭火。

4.4箱式升压变压器故障处理

4.4.1变压器温度异常升高的处理 4.4.1.1现象

变压器温度超出正常运行值。 4.4.1.2处理

(1) 检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下的温度进

徒骇绿洲光伏一电站事故处理规程 行比对;

(2) 检查温度测量装置是否正常,所测温度是否与实际温度相符; (3) 检查三相负荷是否平衡、是否过负荷运行; (4) 检查负荷及变压器周围的环境温度;

(5) 如上述检查均未发现问题,而且温度不正常且继续上升,值班长应查明原因,并立

即上报场站负责人。

(6) 变压器在各种超额定电流方式下运行,若温超过85℃时,应立即降低负载。 4.4.2变压器发出“高压危险请勿靠近” 4.4.2.1现象

箱变本体发出语音“高压危险请勿靠近”。 4.4.2.2处理

(1) 检查箱变高,低压侧箱变门有没有关进

(2) 如高低门关进,穿好绝缘手套将箱变本体的门往里推,以防止风将本体箱门吹动。 (3) 假如以上处理都不能解除警报,将箱变停电重新投入,看警报是否解除 (4) 查看是不是传感器限位开关有问题,假如有停电处理。 4.4.3变压器着火处理 4.4.3.1现象

变压器本体出现持续火焰。 4.4.3.2处理

(1) 停电:如未自动跳闸,应将对应集电线路断路器拉开,将断路器小车摇至试验位,

合上接地刀闸。断开相连逆变器交、直流断路器。

(2) 若在变压器顶部上盖着火,及时停电防止对干式变压器本体的伤害,用干粉灭火器

灭火;

(3) 及时拨打119火警电话,同时使用干粉灭火器向变压器喷粉灭火;或按照消防规程

使用消防器具进行灭火;

(4) 灭火时必须有专人指挥,防止扩大事故或引起人员中毒、烧伤、触电等。

4.5 SVG无功补偿装置故障处理

4.5.1 SVG常见故障包括:过流保护、功率单元故障、功率单元欠压保护、功率单元过压

保护、功率单元超温保护、通讯故障等。 SVG 装置有完善的保护功能,以保护设备

在异常情况下不被损坏。SVG 的故障信息分别在功率单元和工控机显示屏上显示。

当出现故障时,可在工控机显示屏上进行故障查询,并详细记录故障现象,及时联系生产厂家处理。 SVG故障查询通过控制柜工控机显示屏上所显示的故障信息确认

分布式光伏电站事故处理规程 - 图文 