好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

0石方爆破专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.4.1 本工程主要采用电爆网路,用串联方式,如图所示,起爆器为YJGN—1000 型万能起爆器,峰值电压1800V,电容为50mf,雷管为1-15 段毫秒微差雷管,区域线、连接线采用单股直径1.38mm 的绝缘胶皮线,每次爆破的炮孔数不超过40 个,网路主线长200m,阻值4.5 /km,每次使用的连接线、端线约1200 米。法) 故:R 总=4.5×1+40×3+27×1200/1000=156.9Ω IO=V 峰/R 总=1800/156.9=11.47A C*R 总=50×156.9=7845 查表可得:ψ=0.59

所以I= IO×ψ=11.47×0.59=6.7A I>2A,满足《规程》要求

为了防止打雷对爆破作业的影响,本工程在雷雨季节不选用电力起爆网路进行爆破网路的敷设。

6.4.2 非雷雨季节优选用电力起爆网路,雷雨季节采用非电起爆法。非电起爆法孔内为非电雷管,孔外用电雷管连接。 技术参数如下:

(1)单发电雷管或非电雷管绑扎非电导爆管数量<10 发。 (2)网路中电雷管总数<100 发。 (3)每次爆破的炮孔排数<4 排。

(4)采用电与非电混合式起爆网路时,在装填结束后才能连接电雷管。如遇雷雨天气,电雷管不能接入起爆网路。

(5)电爆网路用YJGN—1000 型万能起爆器起爆。深孔爆破的起爆网

路应为独立网路。

第七章 爆破有害效应分析与防护

本工程的爆破有害效应主要包括爆破飞石和爆破震动。因全部采用炮孔法爆破,爆破冲击波影响甚微,可忽略不计。爆破毒气和噪音对周边影响也非常小。 7.1 爆破地震防护

实施深孔爆破作业时应严格控制每次爆破规模及最大一段炸药量。本工程每次爆破作业炸药总量不超过1500kg,最大一段的装药量根据经验公式

Q=[R(V/K)1/α]3(kg) 式中:Q—最大一段装药量

R—建、构筑物到爆破中心的距离m K—与地震波传播地段介质特性有关系数 α—地震波衰减指数 K、α取值参见下表: 岩 性 坚硬岩石 中硬岩石 软岩石

K 50-150 150-250 250-350 α 1.3-1.5 1.5-1.8 1.8-2.0 为了确保爆破地震不破坏周围的建构筑物,根据现场和业主的要求, 选取安全震速值时,根据以往在此地域爆破的经验,式中V 取0.4cm/s,K取50 ,α取1.5 进行计算和控制,其计算结果如下:

距离(m) 最大一段装药量 50 8 100 64 150 216 200 512 250 1000 300 1728 表中的最大一段装药量不能作为进行爆破作业的最终数据,必须在实际施工中,通过对周围的建构筑物爆破地震监测,数据分析,不断调整上述参数,使之更趋于合理,保证建筑物的安全。 7.2 爆破飞石防护 7.2.1 爆破飞石

对各别飞石的控制用公式:Rf = 40d/2.54 进行计算 式中:d—孔径(mm) d = 140 mm Rf = 220m

根据以往的经验,爆破飞石安全距离深孔爆破为250 米,对距离爆区临近的建筑物应进行爆破飞石的防护。爆破飞石防护采用橡皮网或竹笆网铺盖爆区,然后上面压砂袋,砂袋每平方米的数量主要根据爆破区至建构筑物距离的远近确定。每次爆破作业,应严格认真进行爆破飞石的防护,确保爆破作业的安全。

每次爆破时应对爆破飞石进行监测,包括飞石的散落范围,主要飞散方向等,以便对爆破飞石的防护和爆破参数进行调整。

为此在本工程邻近建(构)筑物实施爆破的全过程中,针对爆破飞石的防护一定做好以下几项工作:

(1)选择好最小抵抗线和爆破抛掷方向;

(2)严格控制孔网参数,逐孔计算装药量,严禁过量装药,确保炮孔填塞长度和质量;

(3)分多次进行石方爆破,作到多次数、少方量,减小爆破规模; (4)合理选取微差间隔时间(间隔时间不少于50ms);

(5)为保证准确的抛掷方向尽量减少排数,并合理布置最小抵抗线; (6)合理增加炮孔堵塞长度; 7.2.2 爆破有害气体

爆破后的有害气体浓度不应超过《爆破安全规程》(GB6722—2003)表20 的标准。

第八章 施工安全技术措施

8.1 爆破安全技术措施 8.1.1 成立爆破指挥部

为了工程建设的顺利进行,保障周围单位正常的生活秩序和建、构筑物的安全,凡单次爆破用药量在200kg以上的爆破作业,必须在项目经理部的统一领导下,成立专门的爆破指挥部,负责全面指挥和统筹安排爆破的各项工作。爆破指挥部人员组成由项目经理部抽调专人负责。组织机构如下:

设计组钻孔组爆破组警戒组安全监测组 爆破指挥部爆破指挥部

指挥长:项目部技安科科长; 设计组长:管段技术员或爆破工程师; 钻孔组长:持证专业爆破人员; 爆破组长:持证专业爆破人员; 警戒组长:项目部专职安全员; 安全监测组:管段技术员或爆破工程师

每次爆破作业前,上述人员必须到位,分工负责,责任到人,并作文字记录,做到重点警戒。 8.1.3 做到“四统一” (1)统一指挥:

由现场爆破指挥部负责协调,由起爆指挥长专司起爆令。 (2)统一行动:

参与施工所有人员,各负其责,在爆破指挥部的指挥下,进行清场和 警戒。 (3)统一时间:

每天放炮时间按项目部制订的统一规定时间执行,并将此通告设置醒目标牌,公示相关邻近单位和人员。 (4)统一信号:

爆破现场的安全标志及信号要事先向相邻单位及人员交代,阐明标志

0石方爆破专项施工方案

6.4.1本工程主要采用电爆网路,用串联方式,如图所示,起爆器为YJGN—1000型万能起爆器,峰值电压1800V,电容为50mf,雷管为1-15段毫秒微差雷管,区域线、连接线采用单股直径1.38mm的绝缘胶皮线,每次爆破的炮孔数不超过40个,网路主线长200m,阻值4.5/km,每次使用的连接线、端线约1200米。法)故:R总=4.5×1+40×3+27×1200/100
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
22dz80jn7r207lq1bbd16zh7s4eqd201d30
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享