5.2.6 堵塞长度L2:
根据L2=(1/2-1/3)L Ф42mm:L2 =1.3m 当孔深为6m 时: Ф115mm:L2 =2.0m
Φ140mm:L2 = 2.0m
5.2.7 单耗q:
根据施工现场岩石的硬度情况,q 取0.45-0.5kg/m3 5.2.8 装药量计算:(单孔药量) 根据体积公式:Q=qabH H=3.0m Ф42mm: Q=1.8kg H=6.0m Ф115mm:Q= 37.8kg H=6.0m Φ140mm:Q= 60.75kg
台阶爆破参数示意图 台阶爆破布孔示意图
H-台阶高度; L-炮孔深度; L-装药长度; h-超深;
W-最小抵抗线; W0-底盘抵抗线; a-孔距; b-排距; B-孔边距;
以上爆破参数确定后,在具体施工时,将进行小规模试爆,寻求工程的具体特点同参数之间的内在联系,优化各参数组合使之完全适合本工程的特点。
5.2.10 光面(预裂)爆破
本工程永久边坡采用光面(预裂)爆破施工,选用合适的炸药和装药 结构,是取得良好爆破效果的重要因素。 (1)光面爆破参数如下: ①孔径:D = 76mm
②孔深:根据边坡的开挖高度选取 ③超深:h = 1.0m
④炮孔倾角:沿设计边坡坡面布孔 ⑤最小抵抗线:Wmin= (10-20)d W = 1.0m ⑥孔间距:a = (0.6-0.8)Wmin a = 0.8m ⑦线装药密度:Qx=(0.25-0.35)kg/m
⑧装药结构:采用间隔不耦合装药,将炸药分段均匀绑在一条导爆索上;
⑨回填长度L2:L2 = 1.0m
⑩起爆顺序:光面爆破:主爆孔先爆、然后光爆孔同时起爆。
H地H地H1+1H111:3 1.4H设1.4 边坡孔示意图 钻杆机架支腿1:11:130cm钢管轨道200cm钻机工作示意图平台 电雷管导爆索堵塞物中间装药底部增强装药 光爆孔装药结构示意图
(2)采用光面爆破时,应满足以下技术要求: ①根据岩石特点,合理选择间距及最小抵抗线; ②严格控制炮孔的线装药密度,来满足装药结构的要求; ③光面孔偏斜误差不超过1°;
④布置在同一平面上的光面孔,宜用导爆索联接并同时起爆。
第六章 爆破作业技术
根据本工程的特点和现场实际情况,爆破作业主要进行深孔台阶微差松动爆破和浅眼爆破。 6.1 深孔台阶微差松动爆破 工艺流程图如下:
施工准备 钻孔作业 装药 堵塞 敷设网路 爆破防护 警戒起爆 爆破检查、爆破总结 6.1.1 施工准备
首先对即将进行爆破作业的区域进行清理,采用反铲挖掘机或推土机,使其能满足钻孔设备作业的需要。然后进行测量放线,确定钻孔作业的范围、深度。 6.1.2 钻孔作业
在爆破工程技术人员的指导下, 严格按照爆破设计进行布孔、钻孔作业,布孔根据地形实际情况主要采用矩形布孔和梅花型布孔。布孔
时特别注意确定前排孔抵抗线,防止前排孔抵抗线偏大或过小,偏大,将影响爆破质量,使坡角产生根底,影响铲装,偏小,会造成炮孔抛掷,容易出现爆破事故。在布孔时,还应特别注意孔边距不得小于2 米,保障钻孔作业设备的安全。
在钻孔时,应该严格按照爆破设计中的孔位、孔径、钻孔深度、炮孔倾角进行钻孔。对孔口周围的碎石、杂物进行清理,防止堵塞炮孔。对于孔口周围破碎不稳固段,应进行维护,避免孔口形成喇叭状。钻孔完成后,应对成孔进行验收检查,确定孔内有无积水、积水深度。对不合格的应进行补孔、补钻、清孔,并将检查结果向爆破工程技术人员汇报,准备炸药计划。 6.1.3 装药 (1)爆破器材检查
装药前首先对运抵现场的爆破器材进行验收检查、数量是否正确,质量是否完好,雷管是否同厂、同批、同牌号的电雷管,各电雷管的电阻值差是否符合规定值(康铜桥丝:铁脚线0.3Ω,铜脚线0.25Ω;镍铬桥丝:铁脚线0.8Ω,铜脚线0.3Ω),对不合格的爆破器材坚决不能使用。 (2)装药
装药作业应在爆破工程技术人员的指挥下,严格按照爆破设计进行,装药前应检查孔内是否有水,积水深度,有无堵塞等,检查合格后方能进行装药作业,并做好装药的原始记录,包括每孔装药量、出现的问题及处理措施。装药应用木制长杆或竹制长杆进行,控制其装药高