2 表6.3.2-1的计算值应仅对在各LPZ区内距屏蔽层有一安全距离的安全空间内才有效(图6.3.2-2),安全距离应按下列公式计算: 当 时:SF≥10时:

当 时:SF<10时:

式中:ds/1—安全距离(m); w—格栅形屏蔽的网格宽(m);

SF-按表6.3.2-1计算的屏蔽系数(dB)。

3在闪电击在建筑物附近磁场强度最大的最坏情况下,按建筑物的防雷类别、高度、宽度或

长度可确定可能的雷击点与屏蔽空间之间平均距离的最小值(图 6.3.2-2),可按下列方法确定:

1)对应三类建筑物最大雷电流的滚球半径应符合表6.3.2-2的规定。滚球半径可按下式计算:

式中:R-滚球半径(m);

i0-最大雷电流(kA),按本规范表F.0.1-1、表F.0.1-2或表F.0.1-3的规定取值。

表 6.3.2-2 与最大雷电流对应的滚球半径

防雷建筑物类别 第一类 第二类 第三类 最大雷电流i0(kA) 正极性首次雷击 200 150 100 负极性首次雷击 100 75 50 负极性后续雷击 50 37.5 25 对应的滚球半径 R(m) 正极性首次雷击 313 260 200 负极性首次雷击 200 165 127 负极性后续雷击 127 105 81 2)雷击点与屏蔽空间之间的最小平均距离,应按下列公式计算: 当 时:H<R

当 时:H≥R

式中: H —建筑物高度 (m); L —建筑物长度 (m)。

根据具体情况建筑物长度可用宽度代入。对所取最小平均距离小于 式(6.3.2-6)或式(6.3.2-4)计算值的情况,闪电将直接击在建筑物上。

4在闪电直接击在位于LPZ0A区的格栅形大空间屏蔽层或与其连接的接闪器上的情况下,其内部LPZ1区内安全空间内某点的磁场强度应按下式计算(图6.3.2-4):

式中: H1 —安全空间内某点的磁场强度 (A/m);

dr — 所确定的点距 LPZ 1区屏蔽顶的最短距离 (m); dw —所确定的点距 LPZ 1区屏蔽壁的最短距离 (m);

w — LPZ1区格栅形屏蔽的网格宽 (m)。

5式(6.3.2-8)的计算值仅对距屏蔽格栅有一安全距离的安全空间内有效,安全距离应按下列公式计算,电子系统应仅安装在安全空间内: 当 时:SF≥10;

当 时:SF<10时;

式中: -安全距离(m)。

6 LPZ n+1区内的磁场强度可按下式计算:

式中: Hn — LPZ n区内的磁场强度 (A/m); Hn+1— LPZ n+1区内的磁场强度 (A/m)。 SF— LPZ n+1区屏蔽的屏蔽系数。 安全距离应按式 (6.3.2-3)或式(6.3.2-4)计算。

7当(6.3.2-11)式中的 LPZ n区内的磁场强度为 LPZ 1区内的磁场强度时, LPZ 1区内的磁场强度按以下方法确定。

1)闪电击在 LPZ 1区附近的情况,应按本条第1款式(6.3.2-1) 和式(6.3.2-2)确定。

2)闪电直接击在 LPZ 1区大空间屏蔽上的情况,应按本条第4款 式(6.3.2-8)确定,但式中的所确定的点距 LPZ 1区屏蔽顶的最短距离和距 LPZ 1 区屏蔽壁的最短距离应按图 6.3.2-5确定。

6.3.3接地和等电位连接除应符合本规范其他章的规定外,尚应符合下列规定: 1 每幢建筑物本身应采用一个接地系统(图 6.3.3)。

a—防雷装置的接闪器以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分; b—防雷装置的引下线以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分;

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

2表6.3.2-1的计算值应仅对在各LPZ区内距屏蔽层有一安全距离的安全空间内才有效(图6.3.2-2),安全距离应按下列公式计算:当时:SF≥10时:当时:SF<10时:式中:ds/1—安全距离(m);w—格栅形屏蔽的网格宽(m);SF-按表6.3.2