《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外表面镀铜的圆钢 扁钢 14 — 50 90 — 镀铜厚度至少250μm,铜纯— 度99.9% — 厚度2mm 钢 圆形导体 不锈钢 扁形导体 — 15 (厚3mm) 78 100 — — 注:1、热镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层圆钢至少 22.7g/m2、扁钢至少32.4 g/m2 ;

2、热镀锌之前螺纹应先加工好;

3、不同截面的型钢,其截面不小于290 mm2,最小厚度3 mm,可采用 50mm×50mm×3mm角钢。

4、当完全埋在混凝土中时才可采用裸钢。 5、外表面镀铜的钢,铜应与钢结合良好。

6、不锈钢中,铬的含量等于或大于 16%,镍的含量等于或大于 5%,钼的含量等于或大于 2%,碳的含量等于或小于 0.08%。

7、截面积允许误差为 -3%。

5.4.2在符合本规范表 5.1.1规定的条件下,埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用热镀锌角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用热镀锌扁钢或圆钢。 接地线应与水平接地体的截面相同。

5.4.3人工钢质垂直接地体的长度宜为 2.5 m。其间距以及人工水平接地体的间距均宜为 5 m,当受地方限制时可适当减小。

5.4.4人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5 m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于 1 m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 5.4.5在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜或不锈钢导体。

5.4.6在高土壤电阻率的场地,降低防直击雷冲击接地电阻宜采用下列方法:

1、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录 C的规定。

2、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 3、换土。 4、采用降阻剂。

5.4.7 防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿不宜小于 3 m。 5.4.8 接地装置埋在土壤中的部分,其连接宜采用放热焊接;当采用

通常的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。

5.4.9接地装置工频接地电阻的计算应符合国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》 GBJ65的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录 C的规定。

6防雷击电磁脉冲

6.1基本规定

6.1.1在工程的设计阶段不知道电子系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电 位连接板。

6.1.2当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统。

6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲

6.2.1 防雷区的划分应符合下列规定:

1本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及本区内的雷击电磁场强度没有衰减时,应划分为LPZ0A区。

2本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZ0B区。

3本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流经各导体的电涌电流比 LPZ0B区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减程度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1区。

4需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时,增设的后续防雷区应划分为LPZ2…n后续防雷区。

6.2.2 安装磁场屏蔽后续防雷区、安装协调配合好的多组电涌保护器,宜按照需要保护的设备的数量、类型和耐压水平及其所要求的磁场环境选择(图 6.2.2)。

6.2.3 在两个防雷区的界面上宜将所有通过界面的金属物做等电位连接。当线路能承受所发生的电涌电压时,电涌保护器可安装在被保护设备处,而线路的金属保护层或屏蔽层宜首先于界面处做一次等电位连接。

注:LPZ0A与 LPZ0B区之间无实物界面。

6.3屏蔽、接地和等电位连接的要求

6.3.1屏蔽、接地和等电位连接的要求宜联合采取下列措施:

1、所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起,并应与防雷装置相连。但第一类防雷建筑物的独立接闪器及其接地装置除外。

2、在需要保护的空间内,采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接,系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽或穿钢管敷设,外层屏蔽或钢管应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接。

3、分开的建筑物之间的连接线路,若无屏蔽层,线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内。金属管、金属格栅或钢筋格栅从一端到另一端应是导电贯通,并应在两端分别连到建筑物的等电位连接带上;若有屏蔽层,屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。

4、对由金属物、金属框架或钢筋混凝土钢筋等自然构件构成建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽,应将穿入大空间屏蔽的导电金属物就近与其做等电位连接。

6.3.2对屏蔽效率未做试验和理论研究时,磁场强度的衰减应按下列方法计算。

1 闪电击于建筑物以外附近时,磁场强度应按下列方法计算:

1)当建筑物和房间无屏蔽时所产生的无衰减磁场强度,相当于处于 LPZ0A和 LPZ0B区内的磁场强度,应按下式计算:

式中: H0 —无屏蔽时产生的无衰减磁场强度 (A/m);

i0 — 最大雷电流 (A),按本规范表 F.0.1-1、 表 F.0.1-2和表 F.0.1-3的规定取值; sa —雷击点与屏蔽空间之间的平均距离 (m)(图 6.3.2-1),按式 (6.3.2-6)或式(6.3.2-7)计算。

2)当建筑物或房间有屏蔽时,在格栅大空间屏蔽内,即在LPZ1区内的磁场强度,应按下式计算:

(6.3.2-2)

表6.3.2.1 格栅形大空间屏蔽的屏蔽系数

材料 25kHz① 铜/铝 钢③ 注:①适用于首次雷击的磁场;

②1MHz适用于后续雷击饿磁场,250kHz适用于首次负级性雷击的磁场; ③相对磁导系数 ;

1、 ω为格栅形屏蔽的网格宽(m);r为格栅形屏蔽网格导体的半径(m);

2、 当计算式得出的值为负数时取SF=0;若建筑物具有网格形等电位连接网格,SF可增加6dB。

20×log(8.5/ω) SF(dB) 1MHz②或250kHz 20×log(8.5/ω) 20×log(8.5/ω)

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

外表面镀铜的圆钢扁钢14—5090—镀铜厚度至少250μm,铜纯—度99.9%—厚度2mm钢圆形导体不锈钢扁形导体—15(厚3mm)78100——注:1、热镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层圆钢至少22.7g/m2、扁钢至少32.4g/m2;2、热镀锌之前螺纹应先加工好;3、不同截面的型钢,其截面不小于290