553) 建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用 级防火门。(C) A、甲 B、乙 C、丙 D、三

554)建筑面积大于_________m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(C) A、300 B、400 C、500 D、200

555) 两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高 m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。(C) A、5 B、10 C、15 D、20

556) 相邻两座高层建筑,较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极 1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于 m。(B) A、5 B、4 C、3 D、2

557) 相邻的两座高层建筑,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于 m。(B) A、5 B、4 C、3 D、2

558)高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为_________m2。(B) A、5000 B、4000 C、3000 D、2000

559) 消防电梯间应设前室,其面积:公共建筑不应小于_________m2。(C) A、5 B、4.5 C、6 D、10

560) 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设 (A)级防火门。

A、甲 B、乙 C、丙 D、三

561) 公共娱乐场所设在三层及三层以上的多层民用建筑内时,该建筑的耐火等级不应低于_________。(B) A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

562)设置在地下建筑内的公共娱乐场所,通往地面的安全出口不应少于_________个。(B) A、一 B、二 C、三 D、四

563)剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过 人。(D) A、50 B、100 C、150 D、250

564)人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于_________m。(C) A、1.1 B、1.2 C、1.4 D、1.3

565)人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其宽度不应小于_________ (D)m。 A、1.1 B、1.5 C、2 D、3

566)商住楼的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当_________。(C) A、合用

B、设置一个出口 C、分开设置 D、封闭

567)在地下建筑内设置公共娱乐场所严禁使用_________。(A) A、液化石油气 B、蜂窝煤 C、天然气 D、电饭煲

568) 除人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑外,在安全出口和疏散走道上

设置的应急照明,其连续供电时间不应少于_________ min。(C) A、30 B、60 C、20 D、90

569)人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于_________。(A) A、30 B、45 C、60 D、90 570)《建筑设计防火规范》规定,设置在疏散走道上的指示标志的间距不宜大于_________m。(B) A、35 B、20 C、25 D、30

571)公共娱乐场所营业时,容纳人数不得超过_________ 。(D) A、额定人数的一倍 B、经营者确定的人数 C、额定 人数的50% D、额定人数

572)公共娱乐场的疏散出口数目一般不应少于_________ 。(B) A、一 B、二 C、三 D、四

573)宾馆饭店内的安全出口标志宜设置在_________ 。(A) A、出口的顶部 B、墙面上 C、地面上 D、门窗上

574)疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在_________ 。(C) A、走道地面上 B、走道顶部

C、距地面1m以下墙面上 D、距地面1m以上墙面上 575)除规范另有规定外,楼梯间及疏散走道的应急照明,其地面最低照度不应低于 Lx。(B) A、0.25 B、0.5 C、0.75 D、1.0

576)大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置

( A )。 A、防火阀 B、排烟防火阀 C、防回流措施 D、防火隔板

577)商场的疏散楼梯间采用机械加压送风防烟时,应保证楼梯间的余压传值为_________Pa。(C) A、20—30 B、30—40 C、40—50 D、50—60

578)商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时,应保证其余压值为 Pa(B)。 A、20—25 B、25—30 C、30—35 D、40—50

579)设在商场排烟支管上及排烟风机房入口处能自动关闭的排烟防火阀、其动作温度是_________℃。(C) A、68 B、93 C、280 D、72

580)设有临时高压消防给水系统的商场,其室内消火栓给水系统应在每个消火栓处设置 。(B) A、警示标志

B、启动消防水泵的按钮 C、应急事故照明 D、报警按钮

581)一类高层民用建筑内的商场营业厅,其吊顶应采用_________。(D) A、可燃材料 B、难燃材料 C、易燃材料 D、不燃材料

582)商场的楼梯间及其前室的疏散门不能采用_________。(D) A、乙级木质防火门 B、甲级木质防火门 C、甲级防 火门 D、防火卷帘

583)地下商场严禁经营销售_________ 。(C) A、化妆品 B、可燃商品

C、酒精、油漆等易燃商品 D、菜油

584)在商场进行电气焊割作业时必须 (C) 。 A、有领导在场 B、有经理在场

C、履行动火审批制 度 D、有营业人员在场

585)依据《集贸市场消防安全管理办法》规定,集贸市场严禁经营_________。(C) A、农副产品 B、日用工业品 C、易燃易爆物品 D、中药材产品

586)集贸市场内的电源开关、插座等,应安装在封闭式的配电箱内,且配电箱应当采用 制作。(D)

A、不燃或难燃材料 B木质材料 C、难燃材料 D、不燃材料 587)《建筑设计防火规范》将储存物品的火灾危险性分为_________。(D) A、甲、乙类 B、甲、乙、丙类

C、甲、乙、丙、丁类 D、甲、乙、丙、丁、戊类

588)闪点小于_________℃的液体,储存物品火灾危险性为甲类。(A) A、28 B、45 C、60 D、120

589)爆炸下限小于_________ %的气体,储存物品火灾危险性为甲类。(A) A、10 B、30 D、15 D、20

590)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质,其储存火灾危险性类别为_________。(A) A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类

591)常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质,其储存火灾危险性类别为_________。(C) A、丙类 B、乙类 C、甲类 D、丁类

592)遇酸、受热、撞击、磨擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂,其储存火灾危险性类别为_________。(B)