广州华测衡建工程检测有限公司检测项目现场检测指南序号检测依据取样规定取样方法及条件现场检测要求备注25
桩基钻芯法(2)
JGJ106-20141、混凝土桩:(1)、甲级建筑桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性较低或有争议的桩基工程抽检桩数不少于总桩数的30%,且不少于20根;(2)、每个柱下承台抽检桩数
不得少于1根;(3)、其他工程:抽检桩数1、(1)施工质量有疑问的桩、不少于总桩数的20%,且不得少于10根。(4)(2)设计认为重要的桩、(3)(2)、端承型大直径混凝土灌注桩,因试验局部条件出现异常的桩、(4)设备或现场条件限制,难以进行单桩竖向抗同类型的桩宜均匀分布。压承载力检测时,钻芯法抽检数量不少于总2、混凝土龄期不少于28d。桩数的10%,且不少于10根;。2、(1)、灌注桩:d≤1.2m时,每桩不少于1孔;1.2<d≤1.6m时,每桩不少于2孔;d>1.6m时,每桩不少于3孔;
(1)、凿除受检桩桩头浮浆至坚硬面,开挖,使桩头周边2m*2m范围内地面与桩头同高,作为抽芯机的工作面;(2)、吊机或钩机配合调配抽芯机,吊重应在2t以上;(3)、确保现场供电和充足水源。
/第11页共24页
广州华测衡建工程检测有限公司现场检测指南序号检测项目检测依据取样规定取样方法及条件现场检测要求备注26
桩基高应变法(1)
DBJ15-60-20081、混凝土桩:完整性:(1)、柱下三桩或三桩一下的承台,每个承台抽检桩数不得少于1根;(2)、甲级建筑桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性较低或有争议的桩基工程、本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不少于总桩数的
30%,且不少于20根;(3)、其他工程:抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。单桩竖向抗压承载力:抽检数不少于5%,且不得少于5根;2、管桩:抽检数不少于总桩数的8%,且不少于10根;3、钢桩:抽检数不少于总桩数的5%,且不少于10根。
1、(1)施工质量有疑问的桩、(2)设计认为重要的桩、(3)局部条件出现异常的桩、(4)同类型的桩宜均匀分布。
2、混凝土桩:混凝土龄期不少于28d;预制桩(钢桩)间歇时间:砂土不宜少于7d;粉土不宜少于10d;非饱和土不宜少于15d;饱和黏性土不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。
1、混凝土桩:制作桩帽(1)、先凿掉桩顶部破碎的、强度较低的混凝土;(2)、桩顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合;(3)、距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3-5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片不少于2-3层,间距60-100mm;(4)、桩头混凝土强度等级宜比混凝土提高1-2级,且不得低于C30;(5)、制作的桩帽应与桩身同尺寸,高度宜在0.8m左右,且原桩身需高出地面200mm左右,方便传感器安装;(6)、桩周3m*3m范围内,场地平整(根据不同的承载力特征值来定);(7)、试验地点地基有足够的承载力,满足重型吊机进场试验;(8)、现场提供电源。2、管桩:(1)、开挖,使桩头露出地面1m左右;(2)、桩周2m*2m范围内场地平整;(3)、试验地点地基有足够的承载力,满足重型吊机进场试验;(4)、现场提供电源。
/第12页共24页
广州华测衡建工程检测有限公司检测项目现场检测指南序号检测依据取样规定取样方法及条件现场检测要求备注27
桩基高应变法(1)
JGJ106-20141、(1)施工质量有疑问的桩、
1、混凝土桩:(1)、甲级建筑桩基、地(2)设计认为重要的桩、(3)质条件复杂、成桩质量可靠性较低或有争局部地基条件出现异常的桩、议的桩基工程抽检桩数不少于总桩数的(4)施工工艺不同的桩、(5)30%,且不少于20根;(2)、每个柱下同类型的桩宜均匀分布。
承台抽检桩数不得少于1根;(3)、其2、混凝土桩:混凝土龄期不少他工程:抽检桩数不少于总桩数的20%,于28d;预制桩间歇时间:砂土且不得少于10根。不宜少于7d;粉土不宜少于2、单桩竖向抗压承载力:预制桩和满足10d;非饱和土不宜少于15d;高应变法适用范围的灌注桩抽检数不少饱和黏性土不宜少于25d;对于5%,且不得少于5根。于桩端持力层为遇水易软化的
风化岩层,不应少于25d。
广州华测衡建工程检测有限公司检测项目现场检测指南序号检测依据取样规定取样方法及条件现场检测要求备注28
桩基单桩静载试验(1)
DBJ15-60-2008(1)、单桩竖向抗压静载试验:灌注桩、预制桩抽检数不少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根;水泥搅拌桩(旋喷桩):抽检数不得少于总桩数的0.5%,且不得少于3根;(2)、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验:抽检数不少于总桩数的1%,且不得少于3根;(3)、钢桩:抽检数不少于总桩数的0.5%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根。
1、(1)施工质量有疑问的桩、(2)设计认为重要的桩、(3)局部条件出现异常的桩、(4)同类型的桩宜均匀分布。2、混凝土桩:混凝土龄期不少于28d;预制桩(钢桩)间歇时间:砂土不宜少于7d;粉土不宜少于10d;非饱和土不宜少于15d;饱和黏性土不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。
单桩竖向抗压静载试验:1、混凝土桩:制作桩帽(1)、先凿掉桩顶部破碎的、强度较低的混凝土;(2)、桩顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合;(3)、距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3-5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片不少于2-3层,间距60-100mm;(4)、桩头混凝土强度等级宜比混凝土提高1-2级,且不得低于C30;2、水泥搅拌桩(旋喷桩)、钢桩:开挖使桩头露出地面至少200mm;3、(1)、最大试验荷载小于等于500kN时,试验桩周围6m*6m范围内场地平整;最大试验荷载大于500kN时,试验点周围12m*12m范围内场地平整,且地基应有足够的承载力,满足重型吊机进场调配荷重;(2)、现场需钩机配合;(3)、现场提供220v和380v电源。
单桩竖向抗拔静载试验:1、受检桩应预留出足够的主筋长度,必要时,混凝土灌注桩可用钢筋混凝土制作受检桩抗拔测试承台,管桩可以进行插筋填芯处理;2、试坑底面宜与桩承台底标高一致,受检桩桩顶露出试坑底面的高度不宜小于600mm;3、(1)、试验桩周围6m*6m范围内场地平整;(2)、现场需钩机配合;(3)、现场提供220v和380v电源。
/第14页共24页
广州华测衡建工程检测有限公司检测项目现场检测指南序号检测依据取样规定取样方法及条件现场检测要求备注29
桩基单桩静载试验
JGJ106-20141、(1)施工质量有疑问的桩、(2)设计认为重要的桩、(3)局部地基条件出现异常的桩、(4)施工工艺不同的桩、(5)同类
1、(1)单桩竖向抗压静载试验、单桩竖型的桩宜均匀分布。向抗拔静载试验、单桩水平静载试验:抽2、混凝土桩:混凝土龄期检数不少于总桩数的1%,且不得少于3不少于28d;预制桩间歇根;当总桩数在50根以内时,不得少于时间:砂土不宜少于7d;2根;。粉土不宜少于10d;非饱
和土不宜少于15d;饱和黏性土不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。
单桩竖向抗压静载试验:1、混凝土桩:制作桩帽(1)、先凿掉桩顶部破碎的、强度较低的混凝土;(2)、桩顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合;(3)、距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3-5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片不少于2-3层,间距60-100mm;(4)、桩头混凝土强度等级宜比混凝土提高1-2级,且不得低于C30;2、(1)、最大试验荷载小于等于500kN时,试验桩周围6m*6m范围内场地平整;最大试验荷载大于500kN时,试验点周围12m*12m范围内场地平整,且地基应有足够的承载力,满足重型吊机进场调配荷重;(2)、现场需钩机配合;(3)、现场提供220v和380v电源。
单桩竖向抗拔静载试验:1、受检桩应预留出足够的主筋长度,必要时,混凝土灌注桩可用钢筋混凝土制作受检桩抗拔测试承台,管桩可以进行插筋填芯处理;2、试坑底面宜与桩承台底标高一致,受检桩桩顶露出试坑底面的高度不宜小于600mm;3、(1)、试验桩周围6m*6m范围内场地平整;(2)、现场需钩机配合;(3)、现场提供220v和380v电源。
/第15页共24页
现场—广州华测衡建检测现场检测指南