第一节、编制依据
1.1根据本工程建筑图纸及变更文件进行编制; 1.2主要法规
《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》
《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》 《建筑工程质量管理条例》
1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标
1.3.1《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)
1.3.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
1.3.3北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96)
第二节、工程概况
1、总工程概况 序号 1 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 工程名称 监理单位 设计单位 工程地点 建设规模 结构形式 建筑层数 建筑高度 工期要求 米 地上高度4.5m 结构工期,计划2011年2月17日开工,2011年5月31日竣工。 内容 芍药居东区住宅及配套、公建用地2组团项目—4#地块学校 北京建院金厦工程管理有限公司 华通设计顾问工程有限公司 北京市朝阳区太阳宫乡 总面积28856.8㎡(其中地下室8978㎡,地上19878.8㎡) 钢筋混凝土框架-剪力墙结构 地下二层,地上四层;建筑(檐口)高度:182、外保温设计技术指标
1)RFT自控相变储能节能材料燃烧性能不低于A级。 2)RFT自控相变储能节能材料,干表观密度≦400kg/m3,抗压强度≧500kpa,当导热系≦数0.030W/(m.K),压剪粘接强度≧100kpa,各项指标满足国家有关标准。
3)外饰面为涂料时,抗裂砂浆与保温层得拉伸粘接强度≧0.1kpa;外饰面为饰面砖时,饰面砖与抗裂砂浆的拉伸粘接强度≧0.4kpa;
4)施工中的护角、挂角砂浆,应采用RFT自控相变储能节能材料,否则易形成冷桥。
5)施工时要特别强调,采取有效措施,保证外墙的抹平平整度和角部得垂直度控制。
6)本产品选用北京飞拓建筑材料有限公司产品。
7)加强网采用镀锌电焊钢丝网和耐碱性玻纤网格布,其中耐碱性玻纤网格布只局限于局部面积如有复杂造型及窗收口处。耐碱性玻纤网格布单位面积质量(涂料饰面)≧160(g/平米),(面砖饰面)≧290(g/平米),玻纤网耐碱强力保留率≧60%,耐碱断裂强力≧800(N/50mm)。镀锌电焊钢丝网,直径0.8 mm~1.0 mm,网孔中心距25.4*25.4 mm,焊点抗拉力≧65,镀锌层质量≧122(g/平米)。
8)各种墙体均采用直径8 mm塑料锚栓固定钢丝网。锚固应锚入主墙体35~40mm,固定点的水平、垂直间距为330*500mm(涂料饰面时450*500),均呈梅花形分布。锚固件数量满足相关规程要求,由于保温厚度较大,贴面砖部分每平米建议10个,最少每平米不小于8个。
9)华北标图集目前还无相应图集,施工时可参考河北省工程建设标准图集J08J110≤居住建筑节能构造≥图集。
10)RFT自控相变储能节能材料还无国家的技术要求,同时也可参照山东省≤相变复合材料保温工程技术规定(试行)≥,其他要求必须满足相关规范、规程要求。
11)飘窗和空调板等部位,厚度不变。 3、本工程外保温材料简介
本工程采用的RFT自控相变储能节能材料,该材料以水镁石纤维等无机材料作为骨架材料,合理选用并添加相变材料,经科学配比及特殊工艺复合而成,且有保温、隔热、防火、隔声等功能。
外墙面的墙体保温采用RFT自控相变储能节能材料,燃烧性能A级,厚度为50。
该材料突破传统保温材料公司具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性,通过二元相变原理,相变潜热值大,节能效果明显,该材料用于外墙表面时,通过相变材料在相态变化时吸热与放热过程,可在一定范围内调节室内温度。
第三节、施工准备
1、技术准备
1)施工人员、技术人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺。
2)施工前认真查阅施工图纸,在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的难题在施工前解决。提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,把各节点构造造法绘制成详细节点大样图,做到目标明确,重点突出。 3)施工前工长应对操作人员进行详细的技术交底及安全交底,并做好进场培训。 2、机具准备
1)塔吊,水平运输车、手提搅拌器、电锤等。
2)常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、改锥、电锤、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。 3)落地式脚手架
第四节、施工工艺
RFT自控相变储能节能材料施工工艺 1、施工条件
(1) 门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞严嵌实,
门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。
(2) 墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞已堵好,窗台、窗套
等已补修整齐。
(3) 外墙外保温施工前根据施工方案已完成作业指导书工作。 (4) 施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24小时内均不
得低于5度,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应避免阳光暴晒,严禁雨天施工。雨季施工时应做好防雨措施。
(5) 外墙上人爬梯、水落管管卡、各类预埋件、空调板栏杆等已安装完毕,
并预留出外保温层及饰面层厚度。
2.基层处理
(1)对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石混凝土进行填塞,剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。
(2)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。
(3)剔除柱接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用细石混凝土填塞密实。
(4)对墙体表面平整度、垂直度检查,超差时对突出墙面处进行剔凿打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度、垂直度满足规范要求,阴阳角方正、上下通顺。
(5)混凝土结构表面用水泥素浆扫毛,砌体结构部分将表面浮沉清除干净,做5~10MM厚1:3水泥砂浆找平层后进行保温层施工。
(6)外墙保温施工前应提前浇水湿润,确保与保温层粘接良好,不出现空鼓、裂缝现象。 3.施工流程及方法 1)流程
做平整度、垂直度处理---贴饼、冲筋---基层处理---分层涂抹RFT材料至设计厚度---固定钢丝网---涂抹RFT材料---压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)---喷憎水剂 2)施工做法
面砖饰面系统做法 1、基层墙面刷界面剂;
2、抹自控相变储能节能砂浆保温材料(三遍成活,第一遍10mm、第二遍20 mm、第三遍20 mm); 3、用专用尼龙胀管螺钉固定0.9厚镀锌钢丝网; 4、抹5~6厚DBI(聚合物抗裂)砂浆; 5、饰面层:DTA砂浆粘贴面砖。 涂料饰面系统做法 1、基层墙面刷界面剂;
2、抹自控相变储能节能砂浆保温材料(三遍成活,第一遍10mm、第二遍20 mm、第三遍20 mm); 3、用专用尼龙胀管螺钉固定0.9厚镀锌钢丝网; 4、抹5~6厚DBI(聚合物抗裂)砂浆; 5、弹性底漆,柔性腻子; 6涂料饰面 7、刷涂料。 3)配置浆料
需设专人专职进行人工搅拌保温浆料。按水与材料1:1.5(重量比)搅拌均匀,成膏状稠度适中,并有一定黏度,保温层浆料应在4小时内用完。 4)贴饼、冲筋
保温施工前必须先找好方正,用经纬仪将大角控制线放出、弹好墨线,保证水平线,确保大角垂直度,墙面横向用水准仪将水平控制线放出弹好墨线,保证水平横向平直。根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,挂垂直。根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2米。灰饼可用保温浆料做,门窗口阳角等处按控制线上下做灰饼保证门窗方正及几何尺寸。 5)抹底层RFT自控相变储能节能材料
保温层分三次进行,每次抹灰厚度第一遍10mm、第二遍20 mm、第三遍20 mm左右。每遍时间间隔不可太短以保证每层施工质量。
在墙体湿润的情况下抹灰层RFT自控相变储能节能材料,用压尺刮平找直,用木抹板搓毛。搓毛后,全面检查其平整度、垂直度、阴阳角是否方正、顺直,发现问题及时修补处理。
6)抹中层RFT自控相变储能节能材料
保温层二次施工前应对底层保温进行全面检查,自检完毕后上报监理、建设单位,监理、建设单位验收合格同意后,再进行二次保温层施工,中间施工做法同底层。
7)固定镀锌钢丝网
1)待中层保温材料干燥后方可进行镀锌钢丝网的固定
2)在墙身阴阳处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200MM