高层建筑结构设计(专升本)综合测试1

总分: 100分 考试时间:分钟

单选题

1. 在7度地震取建造一栋高度为70m的高层办公楼,采用较好的结构体系为____ (C) 框架—剪力墙结构 (D) 筒中筒结构 参考答案:C

2. 框架—剪力墙结构中,剪力墙不宜过分集中,每道剪力墙承受的力要作限制,下列哪项符合规定:_______。(2分) (C) 底层剪力不宜超过总剪力的40% (D) 底层剪力不应超过总剪力的40% 参考答案:C

3. 对于下列何种情况,可以考虑对现浇框架梁的梁端弯矩 M 值进行调幅处理____ (D) 在竖向荷载作用下框架(非悬挑部分)梁端产生的负弯矩 参考答案:D

柱形成空旷大房间,底层采用部分框支剪力墙或中部楼4. 高层建筑顶层取消部分墙、

层部分剪力墙被取消时,下列符合规定的是_____。(2分) (B) 应采取有效构造措施,防止由于刚度突变而产生的不利影响 参考答案:B

5. 超过下列_______高度的高层建筑抗震设计时,应考虑风荷载效应与水平地震荷载效应的组合:(2分) (B) 60m 参考答案:B

1

6. 抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为_______。(2 (D) 0. 25 % 参考答案:D

7. 提高钢筋混凝土柱延性的措施,下列_______为不正确。(2分) (D) 采用高强钢筋 参考答案:D

8. 高层剪力墙结构的剪力墙布置,下列哪项符合规定_______。(2分)

(A) 剪力墙应双向或多向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜小于 2 ,墙肢截面高度与厚度比不宜小于 3 参考答案:A

9. 多遇地震作用下层间弹性变形验算的重要目的是下列所述的哪种_______。(2 (C) 防止非结构部分发生过重的破坏 参考答案:C

判断题

10. 剪力墙为偏心受力构件,其受力状态与钢筋混凝土柱相似。 (2分) 参考答案:正确

11. 没有洞口的实体墙或洞口很小的剪力墙,其受力状态如同竖向悬臂构件。 (2 参考答案:正确

12. 壁式框架的特点是墙肢截面的法向应力分布明显出现局部弯矩,在许多楼层内墙肢有反弯点。 (2分) 参考答案:正确

13. 高层框架—剪力墙结构的计算中,对规则的框架一剪力墙结构,可采用简化方法不一定要按协同工作条件进行内力、位移分析。 (2分)

2

参考答案:正确

14. 高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。(2分) 参考答案:正确

要求墙肢截面高度与厚度之比不宜小于 4 。15. 为了避免墙肢过弱, (2分) 参考答案:正确

当为2 类建筑时,可按本地区的设防烈度计算地16. 建筑根据其抗震重要性分四类,震作用,按提高1 度采取抗震措施。(2分) 参考答案:正确

问答题

17. 高层建筑结构设计时应考虑哪些荷载或作用?(10分)

参考答案:高层建筑和高耸结构主要承受竖向荷载、风荷载和地震作用等。与多层建筑有所不同,由于高层建筑的竖向力远大于多层建筑,在结构内可引起相当大的内力;同时由于高层建筑的特点,水平荷载的影响显著增加。 解题思路:

18. 本工程为10层现浇钢筋混凝土剪力墙住宅,平面尺寸见图,每层4户,每户建筑面积167 M2,层高3.2 M,总高25.6 M,内墙厚240毫米,外墙280毫米,8度设防,地基场地土按Ⅱ类考虑,混凝土C25,Ec=2.8×104 MPa。试设计在横向

3

水平地震作用下②轴横墙的内力及截面设计。

(28分)

参考答案:(1)计算横向水平地震作用 每层自重:

建筑物总重力荷载的标准值(2)水平地震作用计算 剪力墙自振周期经验公式 横向 纵向

为层数

采用底部剪力法,有

Ⅱ类场地,近震,

横向总地震作用标准值 纵向总地震作用标准值 底部总弯矩的标准值 横向 纵向

(3)横向剪力墙设计

4

②号横墙为小开口墙,等效刚度取组合截面刚度的80%,即Ieq=0.8I0 各类型墙的几何特征计算见表

类型 数量 Aj(m2) Ij(m4) I0 Ie ① 2 2.8 29.9 23.92 ② 4 2.376 25.51 20.488 ③ 4 2.108 25.67 20.535 ④ 1 2.616 25.90 25.90 ∑Aj=26.152 ∑Ij=237.832

剪力墙结构中,在不考虑扭转影响时,水平力按各片剪力墙的等效刚度比例分配。 一层②号横墙的弯矩Mj=15079.4kN·m 一层②号横墙的剪力Vj=739.3kN 一层②号横墙的轴力Nj=NGj±NEj

由于剪力墙住宅刚度很大,空间整体性很好,因此可以认为竖向荷载在墙肢截面上基本是均匀的。故

(标准值)。

由水平地震作用产生的轴力可由小开口墙的计算公式求得:

内力组合后N=1.2×1870+1.3×356.75=2707.775kN/m2 (4)墙肢和连梁的配筋

为施工方便,墙肢的分布配筋1~5层取一种类型,6~10层取另一种类型。本工程中,在同一层分布钢筋相同,端部钢筋也归并为一个类型,竖向也只变化一次。下表为参考墙肢配筋。

层号 水平和竖向分布钢筋 端部钢筋 6~10 Φ8@200双排 4Φ16 1~5 Φ10@200双排 4Φ20 解题思路: