word
3.1
安全目标:杜绝死亡、重伤事故;轻伤频率控制在 3‰以内;无重大机械设备与火灾事故。 文明施工目标:争创深圳市安全生产与文明施工优良工地。 消防指标:消除现场消防隐患。
4
6
word
临边作业时,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施,确需在防护
设施外从事施 工作业或设置防护设施仍无法完全满足作业中安全生产需要时,施工作业人员必须配备和使用安全 带、安全绳等个人安全防护用品,危险部位还必须有专人指挥和值守。
4.1.1 0
3.2 安全管理方针和原则
安全管理达标。
方针:“安全第一,预防为主”。
原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 临边防护
4.1 基本规定
施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工
活动场所, 如临边落差达到或超过 2m,必须沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。各种垂直 运输接料平台必须设置安全门。
4.1.2
临街面的作业区、作业平台、施工通道、运输接料平台,临街立面必须设置防
护栏杆或防 护脚手架并满挂密目安全网作全封闭。 4.1.3 防护栏杆设置
4.1.4.1 防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的 1KN 的外力而不发生明显变 形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可 能时,应加大横杆截面,加 密柱距。 4.1.4.2 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离防护面高度不低于 1.2m,下杆离防护 面高度不低于 0.6m,横杆长度大于 2m 时,必须加设栏杆柱。
4.1.4.3 坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆上杆离防护面高度不低于 1.5m,并增设 一道横杆,满 挂安全立网。 4.1.4.4 下方有人员通行或交叉施工的场所的防护栏杆,必须满挂密目安全网封闭,或在栏杆下 边设置严密牢固的高度不低于 180mm 的挡脚板。防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油 漆。
4.1.5 防护栏杆用材
4.1.3
4.1.5.1
施工现场作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活
动场所的防 护栏杆采用?48-51×3.5mm 的建筑脚手架钢管制成。
4.1.5.2 提倡采用可重复安装和拆卸的自制工具式定型栏杆或栏板。自制栏杆、栏板必须满足防 护要求且美观耐用,由企业技术部门设计并经技术负责人审核合格,监理审查同意后使用。
4.1.5.3
窄小的竖向洞口或临边部位不适合采用钢管作为防护栏杆的,采用同一等级
的建筑钢筋 焊接制成防护栏杆。其结构构造要求如表 1。
5
7
word
表 1 钢筋防护栏杆构造
杆件名称 上横杆 下横杆 栏杆柱 ≥18mm 钢筋直径 ≥16mm ≥14mm 焊缝长度/高度 2×10 mm / 6 mm 4.1.5.4 采用其他材料制作防护栏杆,必须经过项目技术负责人核算后采用,禁止使用 竹木制作 防护栏杆。
4.1.6 防护栏杆的连接和固定
4.1.6.1 防护栏杆必须采用扣件连接、丝扣连接、螺栓连接、焊接或其它可靠连接方式连接。
4.1.6.2 防护栏杆必须采取埋设、扣件连接、螺栓连接焊接或其它有效固定方式固定。防 护栏杆采 用其它方式固定时,必须由单位工程技术负责人核算后使用。 4.2 各部位的临边防护
4.2.1 基坑周边防护
基坑周边防护栏杆设置如图 1 所示。
图 1(a) 基坑周边防护立面图
8
word
图 1(b) 基坑周边防护 1-1 剖面图
6
9
word
4.2.2 结构楼层周边防护
4.2.2.1 楼层防护栏杆的设置 楼层防
10
护栏杆的设置如图 2、3 所示
图 2 结构楼层周边防护栏杆立面图
图 3(a) 无悬挑板结构周边防护(一)