混凝土结构课程设计计算书
——现浇单向板肋形楼盖设计
11土木工程(专升本)
姓 名: 学 号: 完成日期:
混凝土结构课程设计
1
现浇单向板肋形楼盖设计
某多层工业建筑物平面如下图所示:采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。
一、设计资料
1)楼面构造层做法:水泥砂浆地面(0.65KN/ m2)
钢筋混凝土现浇板(25kN/m2);
20mm厚石灰砂浆抹底(17kN/m2); 2)可变荷载:Pk=6.0 kN/m2
3)永久荷载分项系数为1.2,可变荷载分项系数为1.4(当楼面可变荷载标准值≥4kN/m2时,取1.3);
4)材料选用:混凝土:采用C25;
钢筋:梁纵向受力钢筋采用HRB400级钢筋,其余采用HPB235级钢筋; 5)本建筑物位于非地震区,建筑物安全级别为二级,结构环境类别为一类。 二、楼盖的结构平面布置
主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为6.3m,次梁跨度为6.6m,主梁每跨内布置两跟次梁,板的跨度为2.1m ,l02/l01=6.6/2.1=3.14,因此安单向板设计。
按跨高比条件,要求板厚h≥2200/40=55.0mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥80mm,取板厚h=100mm。
次梁截面高度应满足h=l0/18~l0/12=6600/18~6600/12=366~550mm。考虑到楼面活荷载比较大,取h=500mm。截面宽度取为b=200mm。
2
框架梁截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=600mm。截面宽度取为b=300mm。
楼盖结构平面布置图如下图所示:
三、板的设计 1)荷载
板的恒荷载标准值:水泥砂浆地面(0.65KN/ m2) =0.65kN/m2 钢筋混凝土现浇板: 0.1*25=2.5kN/m2
20mm厚石灰砂浆抹底: 0.020*17=0.34kN/m2 小计: 3.49 kN/m2取3.5 kN/m2
板的活荷载标准值: 60.0kN/m2 永久荷载分项系数为1.2,可变荷载分项系数为1.4,因当楼面可变荷载标准值≥4kN/m2,所以取1.3。
于是板的恒荷载设计值:g=1.2*3.5=4.2kN/m2 活荷载设计值:q=1.4*6.0=8.4kN/m2
荷载总设计值:g+q=4.2+8.4=12.6kN/m2 1)计算简图
次梁截面为200*500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承
3
长度为120mm。按内力重分布设计,板的计算跨度:
边跨:l=l0+h/2=2100-100-120+100/2=1930mm<1.025ln=1950mm,取l0=1950mm 中间跨:l0=ln=2100-200=1900mm
因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m宽板带作为计算单元,计算简图如下图所示:
2)弯矩设计值
查表得,板的弯矩系数αm分别为:边跨中:1/11,离端第二支座:-1/11,中跨中:1/16,中间支座:1/14。故
M1=-Mb=(g+q)l012/11=12.6*1.952/11=4.36kN.m Mc=-(g+q)l012/14=12.6*1.92/14=3.25kN.m M2=(g+q)l012/16=12.6*1.92/16=2.85kN.m 3)正截面受弯承载力计算 板厚100mm,h0=100-20=80mm;板宽b=1000mm。C25混凝土,α1=1.0,fc=11.9N/mm2,fy=210N/mm2 ;板配筋计算的过程如下表:
板的配筋计算表 截面 1 B 2 C
4.36 2.85 3.25 弯矩设计值(kN.m) -4.36 0.065 0.065 0.03 0.034 αs=M/a1fcbh02
ξ=1-(1-2αs) 1/2 0.067 0.067 0.03 0.035 轴线 计算配筋(mm2) 304 304 136 159 ①~②, AS=ξbh0fc/fy ⑤~⑥ 实际配筋(mm2) φ8@150 φ8@150 φ8@180 φ8@180
As=335 As=335 As=279 As=279
轴线 计算配筋(mm2) 304 304 0.8*136=0.8*305= ②~⑤ AS=ξbh0fc/fy 109 127
实际配筋(mm2) φ8@150 φ8@150 φ8@180 φ8@180
As=335 As=335 As=279 As=279
计算结果表明,ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;
As/bh=279/(1000*80)=0.34%,此值比0.45ft/fy=0.45*(1.43/210)=0.30%大,同时大于0.2%,符合要求。 四、次梁设计
按考虑内力重分布设计。根据本车间楼盖的实际使用情况,楼盖的次梁和主梁的活荷载不考虑梁从属面积的荷载折减。 1)荷载设计值
4
恒荷载设计值:板传来恒荷载: 4.2*2.1=8.82kN/m 次梁自重: 0.2*(0.5-0.1)*25*1.2=2.4kN/m
次梁粉刷: 0.02*(0.5-0.1)*2*17*1.2=0.32kN/m 小计: 11.6kN/m 活荷载设计值:q=6*2.1*1.4=17.64kN/m 荷载总设计值:g+q=29.3kN/m 2)计算简图
次梁在砖墙上的支承长度为270mm。主梁截面为250*650mm。计算跨度: 边跨:l=l0+a/2=6600-120-250/2+240/2=6475mm<1.025ln=6508mm,取l0=6475mm 中间跨:l0=ln=6600-250=6350mm
因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算,次梁计算简图如下图所示:
3)内力计算 弯矩设计值:
M1=-Mb=(g+q)l02/11=29.3*6.4752/11=111.68kN.m2 Mc=-(g+q)ln2/14=29.3*6.3502/14=85.05kN.m2 M2=(g+q)l012/16=29.3*6.3502/16=73.85kN.m2 剪力设计值:
VA=0.45*(g+q)l01=0.45*29.3*6.475=86.3kN.m VBL=0.60*(g+q)l01=0.6*29.3*6.475=115.06kN.m VBR=0.55*(g+q)l01=0.55*29.3*6.350=102.33kN.m VC=0.55*(g+q)l01=0.55*29.3*6.350=102.33kN.m 4)承载力计算
正截面受弯承载力计算时,跨内按T形截面计算,翼缘宽度取b'f=l/3=6600/3=2200mm,又b'f=b+sn=300+2000=2200mm,故b'f=2200mm。除支座B截面纵向钢筋按两排布置外,其余截面均布置一排。
C25混凝土,α1=1.0,fc=11.9N/mm2,ft=1.27N/mm2 ,纵向钢筋采用HRB400钢,fy=360N/mm2,箍筋采用HPB235钢,fyv=210N/m2。经判别跨内截面均属于第一类T形截面。 次梁正截面受弯承载力计算 截面 1 B
111.68 弯矩设计值(kN.m) -111.68
αs=M/α1fcbh02或 0.0122 0.0122 αs=M/α1fcb'fh02
5
2 73.85 0.008 C 85.05 0.009