合同编号:
工程 (局维、自维)变电所安装合同
甲 方:
乙 方:
目录
1、 工程概况
2、 工程施工范围及价款
3、 工期要求
4、 质量标准
5、 电气设备施工方法
6、 付款方式
7、 双方责任
8、 安全文明施工
9、 质量与验收
10、违约、索赔和争议
11、合同生效及其它
12、附件
甲方(全称): 乙方(全称):
工程(局维、自维)变电所安装合同 (以下简称本工程),由甲方
正式委托乙方施工,为了明确甲乙双方的权利和义务,本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则,根据国家《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致签订本合同,共同遵守。 一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容: 局(自)维变电所高、低压柜、变压器二次搬运及安装,高低压电缆敷设,电缆头制作
4、承包方式: 固定单价方式
5、本工程合同总价根据施工图(以及甲方提供的施工工艺要求)按单价包干,结算时按实际完成的工程量结算。
二、工程施工范围及价款:(详见附件)
合同暂定总价(小写):
(大写):
三、工期要求
1、工程工期: 暂定开工时间 年 月 日(实际开工时间以甲方书面通知为准)
预期竣工日期 年 月 日;
2、如建设方或甲方原因调整竣工日期的,甲方无需承担任何费用和经济补偿;
3、如因乙方人力、物力投入不足等原因造成工期延误的,则每天按合同总额的2%支付工期违约金,延误工期超过20天的,甲方有权解本合同并更换施工队伍,造成损失由乙方承担。 四、质量标准
1、工程质量要求:合格。
2、质量评定标准:乙方按甲方要求进行施工,工程质量以国家现行质量检验评定标准和施工技2.1双方关于分包工程质量标准及验收规范的约定:乙方施工及检验应遵守下列规程、标准和制度:
2.1.1《电气专业施工组织设计》
2.1.2《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002 2.1.3《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) 2.1.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇) 2.1.5《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) 2.1.6 电气安装工程相关图纸及相关技术要求 2.1.7《焊工技术考核规程》
2.1.8《火力发电厂金属技术监督规程》
2.1.9《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 2.1.10 电气厂家安装说明书 2.1.11《施工组织总设计》
2.1.12《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
2.1.13 批准的作业指导书。
2.1.14 停工待检点及见证点的设置在工程检验计划中规定。
2.1.15 施工项目检验批及分项工程均应达到《电气施工质量验收规范》规定的合格标准。 2.1.16 业主制定的质量目标和合同承诺 2.1.17 甲方委托、设计变更等技术图纸、资料
2.1.20《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005 J405-2005)
2.2分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定及甲方的安全管理规定,严格按照安全标准组
织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 五、电气设备施工方法
1.设备开箱检查:
检查人员应由建设单位或监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同进行核验并做好记录。
根据设计图纸及设备技术文件和清单,检查高低压开关柜及其附件备件的规格型号、数量是否符合设计图纸要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。设备及材料出厂资料应齐全。例如设备图纸安装使用说明书、出厂试验报告、出厂合格证书、装箱清单等产品的技术文件均应齐全,所采用的设备及器材均应符合国家及行业现行施工及验收规范的规定,并在设备上设置铭牌。设备及材料本体检查。 2.设备搬运
a.设备二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。
b.设备吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台设备和变压器。
c.设备和变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。 d.变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15o,防止内部结构变形。