不可以:含有大量有机质的土,含水溶性硫酸盐大于5%的土,淤泥和淤泥质土、冻土、膨胀土等。 8、筏形基础的混凝土养护时间:不少于7天
9、基础地面至少应该低于室外设计地面多少?450mm 10、钢筋混凝土锥形基础的边缘高度不应小于多少?200mm 11、可松性系数Ks,Ks′
Ks=V松散/V原状Ks′=V压实/V原状
12、钢筋连接的焊接方法,某一种焊接方式用于哪一种钢筋?181 13、防水工程坡屋面卷材的铺贴方法(……坡度,……铺贴)?375
屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;但上下层卷材不得垂直铺贴。 14、砌筑工程的砂浆饱满度问题。
砂浆饱满度就是指砌体与砂浆接触面积的多少~用百格网来测试这个面积。规范规定水平缝不能低于砖底面积的80%,竖缝不能低于60%。 钢筋冷拉,冷拉应力与冷拉力的关系? 15、冬期混凝土施工要求组织施工的条件。203
一般情况下,混凝土冬期施工要求在正温下浇筑,正温下养护,使混凝土强度在冰冻前达到受冻临界强度,在冬期施工时对原材料和施工过程均要有必要的措施,来保证混凝土的施工质量。 117、基坑开挖的时候,基坑周围严禁超载 三、简答题
1、混凝土产生质量缺陷的分类:
(1)麻面(2)露筋(3)蜂窝(4)孔洞(5)裂缝(6)内部缺陷:混泥土强度不足,保护性能不强。 2、准备工作的内容:场地清理、道路修筑、基础准备、构件的检查、清理、运输、堆放、弹线放样以及吊装机具的准备。
3、混凝土搅拌的时候,一次投料法与二次投料法有什么区别?
一次投料法。即在上料斗中先装石子,在加水泥和砂,然后一次投入搅拌机。
二次投料法。它又分为预拌水泥砂浆法和预拌水泥净浆法。预拌水泥砂浆法是先将水泥、砂和水加入搅拌桶内进行充分搅拌,成为均匀的水泥砂浆,在投入石子成为均匀的混凝土。预拌水泥净浆法搅拌的混凝土与一次投料相比,混凝土强度提高约15%,在强度相同的情况下,课节约水泥约为15%~20%。 4一般抹灰基层表面处理的内容有哪些?415
(1)将砖、混泥土、加气混泥土等基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,并洒水湿润。 (2)光滑的石面或混凝土墙面应凿毛,或刷一道纯水泥浆以增加粘结力。
(3)检查门、窗位置是否安装正确,与墙体连接是否牢固,连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆或掺少量麻刀的砂浆分层嵌塞密实。
(4)墙上的施工孔洞及管道路线穿越的孔洞应堵塞填平密实。
(5)室内墙面、柱面的阳角,宜先用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不宜小于50mm。 (6)对不同材料交接处的基体表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,在不同结构基层交接处(如砖墙、混凝土墙的连接)应先铺钉一层金属网或丝绸纤维布,其每边搭接长度不应小于100mm。 (7)检查基本表面平整度,对凹凸过大的部位应凿补平整。 5、预应力筋的两种张拉程序206~212
先张法:在浇筑混凝土之前,先张拉预应力钢筋,并将预应力筋临时固定在台座或钢模上,待混凝土达到一定强度(一般不低于混凝土设计强度标准值的75%),混凝土与预应力筋有一定的粘结力时,放松预应力筋,使混凝土在预应力筋的反弹作用下,使构件受拉区的混凝土承受预压应力。
后张法:先制作构件,预留孔道,待构件混凝土强度达到设计规定的数值后,在孔道内穿入预应力筋进行张拉,并用锚具在构件端部将预应力筋锚固,最后进行孔道灌浆。 6、影响普通防水混凝土抗渗的主要因素有哪些?363
(1)水灰比的影响(2)水泥用量的影响(3)砂率的影响(4)灰砂比的影响 7、新型聚型板外墙外保温的特点383 节能、牢固、防水、体轻、阻燃、易施工 8、砌筑砂浆原材料的要求113 9、静力压桩的主要施工程序88
测量定位→压桩机就位→吊桩→插桩→桩身对准调直→静压沉桩→接桩→在静压沉桩→送桩→终止压桩→切割桩头。
10、砖墙的砌筑工艺111
(1)抄平(2)放线(3)摆砖样(4)立皮数杆(5)铺灰砌砖 11、皮数杆的作用112
皮数杆上划有每皮砖和灰缝的厚度,以及门窗洞、过梁、楼板地面等标高。它位于墙的转角处,其基准标高用水准仪校正
12、外墙外保温工程竣工,提交的文件有哪些?405
设计文件、图纸会审纪要,设计变更等;型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证,出厂检验报告,
进场复检报告和现场验收记录;施工技术交底;施工工艺记录及施工质量检测记录。 13、一般抹灰工程主控项目有哪些?420
(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润
(2)一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计的要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应辞去防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接快读不应小于100mm。 (4)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 四、计算题
1、P.176钢筋的下料长度=内包尺寸+量内包尺寸相应值=外包尺寸+量外包尺寸相应值 直钢筋的下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯折量度差值+弯钩增加长度