地下钢筋施工方案

检查数量:全数检查。检验方法:观察,钢尺检查。

在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003和《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JGJ163-2004的规定对钢筋机械连接接头的外观进行检查,其质量符合有关规程的规定。

检查数量:全数检查。检验方法:观察。

当受力钢筋采用机械连接接头,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接接头面积百分率为该区段内接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。接头不宜设置在柱端的箍筋加密区。

检查数量:在同一检验批内,对墙和板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;若大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:观察,钢尺检查。

同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

箍筋加密区应符合设计要求,但设计无要求时,必须满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的5.4.7条款的要求。 7.3. 应注意的问题

浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止墙筋位移。

箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。且不小于75mm. 板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。 绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直。

绑纵向受力筋时要吊正,搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时搭架子进行绑扎,并采取措施固定钢筋,防止墙钢筋内架不垂直。 7.4. 成品保护措施

楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋、悬挑构件钢筋绑扎好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时另铺跳板,由钢筋工专门负责修理,保证负弯矩位置的正确性。同时用塑料布对墙柱预留筋进行包裹保护,防止混凝土污染钢筋。

绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。

31

地下钢筋施工方案

安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋以及在主筋在焊接。 直螺纹接头要戴保护帽,防止搬运过程中接头碰撞及雨雪对接头的污染。

绑扎完的梁、板钢筋,设钢筋蹬,上铺脚手板作人行通道,防止板的负弯矩筋被踩下移以及受力构件配筋位置变化而改变受力构件结构。

绑扎完的墙、柱钢筋,人员上下要经过脚手架,禁止攀爬钢筋。

浇筑砼时,地泵管用钢筋蹬架起并放置在跳板上,严禁直接铺放在已绑好的钢筋上,以免泵管振动将结构钢筋振动移位。

如需要代换钢筋时,必须征得设计单位的同意。 严格控制各加密区段的钢筋量,严禁漏缺。 钢筋绑扎完成后,严禁施工机械的油污等污染钢筋。

对于绑扎成型的钢筋,现场设置特制的成品保护标志牌,防止踩踏,并安排专人看守并负责修理。任何工种禁止在施工时随意割断受力钢筋;浇筑楼板砼时搭马凳,铺跳板,禁止直接踩踏钢筋。

钢筋施工要精心组识、精心施工,保证不损坏防水层。

用人工搬运时,轻拿轻放,放置钢筋时,端头严禁先触地,严禁抛掷钢筋。 绑好的钢筋意严禁随意切割、移动。特别注意浇筑混凝土时悬挑结构的上层钢筋设专人看护,防止踩坏、移位。

模板表面涂刷隔离剂时不得污染钢筋。

阳台栏板及构造柱的预留插筋必须设临时水平筋或箍筋固定,禁止踩踏。 浇筑混凝土时有专人修整钢筋,及时调整由于打混凝土时造成的钢筋移位。 保证混凝土对钢筋的握裹力。浇筑混凝土时,竖向钢筋会受到混凝土浆的污染,因此,在混凝土浇筑前用塑料布将钢筋沿预浇筑到的混凝土面向上包裹40cm,混凝土浇筑完毕后,将包裹的塑料布拆掉(并采用棉纱随打随清理),并将有污染的钢筋上的混凝土渣用钢丝刷刷掉,保证混凝土对钢筋的握裹力。 8. 安全、环保及文明施工要求 8.1. 安全文明施工措施

进入现场的钢筋机械及电气设备在使用前,必须经项目工程部、安全部检查验收,并报监理验收合格后方可使用。人员需持证上岗作业,并在机械旁挂牌注明安全操作规程。 钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上,设置防雨防砸措施和排水沟。机械必须接地,操作工必须穿戴防护衣具,以保证操作人员安全。

钢筋加工机械处必须设置足够的照明,保证操作人员在光线较好的环境下操作。在进行加工材料时,弯曲机、切断机等严禁一次超量上机作业。

打磨钢筋的砂轮机在使用前应经安全部门检验合格后方可投入使用。开机前检查砂轮

32

地下钢筋施工方案

罩、砂轮片是否完好,旋转方向是否正确。对有裂纹的砂轮严禁使用。

操作人员必须站在砂轮片运转切线方向的旁侧。

钢筋加工机械地设专人维护维修,定期检查各种机械的零部件,特别是易损部件,出现有磨损的必须更换。现场加工的成品、半成品整齐。

机械的安装应坚实稳固,所有电气机械外壳必须可靠与保护接地线连接,所有电气开关必须实行一机一闸一漏一保护,机械开关均采用漏电保护器。

钢筋室外作业设置加工棚,机旁有堆放原料、半成品的场地。

加工较长的钢筋时,有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得随意推拉。 作业后,堆放好成品,清理场地,切断电源,锁好开关箱,做好润滑工作。 其它要求详见分项工程安全措施。 8.1.1. 钢筋切断机

接送料的工作台面和切刀下部保持水平,工作台长度根据加工材料长度确定。 启动前,检查并确认切刀无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,调整切刀间隙。

启动后,先空转,检查各传动部分及轴承运转正常后,方可作业。

机械未达到正常转速时,不得切料。切料时,使用切刀的中、下部位,紧握钢筋对准刃口迅速投入,操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋,防止钢筋末端弹出伤人,严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋,严禁一次切割多根钢筋。

切断短料时,手和切刀之间的距离保持在150mm以上,如手握端小于400mm时,采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

运转中,严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物,钢筋摆动周围和切刀周围,不得停留非操作人员。

当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时,立即停机检修。 作业后,切断电源,用钢刷清除切刀间的杂物,进行整机清洁润滑。 8.1.2. 钢筋弯曲机

工作台和弯曲机台面保持水平,作业前准备好各种芯轴及工具。

按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴,芯轴直径为钢筋直径的2.5倍,挡铁轴有轴套。

挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度,不直的钢筋不得在弯曲机上弯曲。

检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无裂纹和损伤,防护罩坚固可靠,空载运转正常后,

33

地下钢筋施工方案

方可作业。

作业时,将钢筋需弯一端插入在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧;应检查机身固定销并确认安放在挡住钢筋的一侧,方可开动。

作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调速,也不得进行清扫和加油。 对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲,在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,戴防护镜。

在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧严禁站人,弯曲好的半成品,堆放整齐,弯钩不得朝上。

转盘转向时,待停稳后进行。

作业后,及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。 8.1.3. 直螺纹滚轧机

将机床安装平稳,机床主轴轴心线处于水平位置,如有倾斜,只能夹钳方向低于水平位置,但不低于50°。

清理各部附着物,检查各部连接是否松动、是否齐全。 调整尺寸或换轮时,先关闭总电源开关,防止误操作损机伤人。

加工带拐筋的丝头时,应先加工丝头,再进行钢筋弯曲,防止拐筋伤到操作人。 操作工人经培训后持证上机操作。 8.1.4. 钢筋工作业

搬运钢筋时道路要畅通,多人抬运时,起、落、转、停要一致。

使用塔吊或汽车吊吊运钢筋时,捆绑牢固,严禁长短混吊,设专人指挥,下方严禁站人。起吊钢筋骨架时,待骨架降落到离地面1米以内,方准靠近,就位支撑好方可摘钩,严禁超负荷吊运。

用塔吊吊运时,每次起吊重严禁大于塔吊最远端起重量。待钢筋平稳,再运至指定地点,并注意在吊运钢筋时人员安全。

绑扎墙体钢筋超过2m高时,要搭设脚手架,操作时,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架。

雨雪过后,塔吊等机械要在试运转无故障后方可使用。

配电箱、电焊机等用电设施实行一机一闸一保护,必须有防漏电保护装置,严禁非电工接线,设备检修时必须先切断电源,机械出现故障时,必须由主管人员检修。

进入施工现场必须戴好安全帽,施工现场内严禁烟火。 雨雪过后,由于钢筋表面较滑,严禁施工人员在构件边缘行走。

绑扎墙钢筋时,必须搭设作业平台,护身栏高度为1.2m,在2m以上高度作业时,系好安全带,安全带要上系下用。

34

地下钢筋施工方案

施工现场必须明火作业时,持用火证并备好灭火器等消防设施,并派专人看管。 氧气、乙炔要远离火源,同时保证氧气、乙炔间距及火源间距符合安全要求。 施工作业人员必须服从安全员管理,违章作业时,安全员有权制止或强制停工。 操作过程中上下,墙钢筋绑扎完后,用临时支撑拉牢,以防倾倒。 绑扎、安装钢筋骨架前,检查模板、支柱、脚手架是否牢固。

绑扎基础底板钢筋时,按方案规定摆放钢筋支架,架起上部钢筋,不得随意减少支架。 电焊工、机械工、塔吊司机和信号工等特殊工种必须持证上岗,严禁无证人员操作。 由于基坑深度太大,严禁在基坑周围2.0m范围内堆放重物,施工期间,加强对基坑上坡的观测和周围构筑物及地面的沉降观测。 8.2. 环保措施

现场在进行钢筋工及成型时,要控制各种机械的噪音。将机械安放在平整度较高的平台上,下垫木板。并定期检查各种零部件有松动、磨损,及时紧固或更换,以降低噪音。浇筑混凝土时不要振动钢筋,降低噪声排放强度。

钢筋原材、加工后的产品或半产品堆放时要注意遮盖(用苫布或塑料),防止因雨雪造成钢筋的锈蚀。如果钢筋已生片状老锈,钢筋在使用前必须用铁丝刷或砂盘进行除锈。为了减少除锈时灰尘飞扬,现场要设置苫布遮挡,并及时将锈屑清理起来,待统一清运到北京市规定的垃圾集中地。

直螺纹套丝的铁屑装入尼龙口袋送废品回收站回收再利用。 钢模板内面隔离剂时不要污染钢筋。

安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

35