柱箍筋绑扎按已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上而下绑扎 ,采用缠扣绑扎,如图:
箍筋与主筋要垂直和密贴,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。
柱箍筋端头弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)且不小于75mm。 柱上下两端及核心区箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距符合设计图纸和抗震规范要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。
凡绑扎接头,接头长度内箍筋应按5d和≤100mm(受拉)或10d和≤200mm(受压)加密。当受压钢筋φ>25时,尚应在接头外100mm范围内各绑两个箍筋。
变截面柱下柱纵筋弯折斜度b/h≤1/6时,可将纵筋倾斜深入上柱,当b/h>1/6时,其下柱纵筋弯折90度,弯折长度≥C+200mm(C为柱上下截面差值),上部钢筋锚固长度接头做法详见图纸。
柱子钢筋保护层厚度为35mm,垫块绑扎在柱筋外皮上,避开十字交叉处,间距为1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。当柱子截面尺寸有变化时,柱在板内弯曲或在下层就搭接错位,弯后的尺寸要符合设计和规范要求。 柱竖向钢筋弯钩应朝向柱心,下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。
为保证柱钢筋保护层厚度及钢筋正确位置,在柱顶位置柱筋内侧设一道定距框,定距框用Φ12钢筋制作;在柱根部设置顶模钢筋,塑料定型垫块每0.6m留至一点。
钢筋节点构造:
21
地下钢筋施工方案
5.7.4. 梁钢筋绑扎
工艺流程
画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向加立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎。
梁主筋直径≥18时采用剥肋滚轧直螺纹连接,连接接头避开箍筋加密区,相邻接头间距大于500mm。连接接头位置:上铁在净跨跨中1/3范围内,下铁在支座,避开箍筋加密区,腰筋采用绑扎搭接。
框架梁箍筋加密区:支座边大于2倍的梁高范围内,或者大于500mm,两者取大值。 梁端纵筋需进行弯锚,垂直段弯锚不小于15d。 框架梁非贯通筋第一排伸出净跨1/3,第二排伸出净跨1/4,双排纵筋间需间隔一钢筋直径。梁箍筋从梁端50mm内开始绑扎,箍筋开口端交错布置。
在梁端、梁与梁等交接处设置箍筋加密区,加密区长度与箍筋间距符合设计要求。 框架梁钢筋构造见下图:
贯通筋300300当柱纵筋直径≥25时,在柱宽范围的柱箍筋内侧设置间距>150,但不少于3О10的角部附加钢筋ln1/3ln1/4贯通筋ln1/3ln1/4ln1/3ln1/4ln1/3ln1/4柱筋弯钩12d (与梁上部纵筋搭接)≥1.7laE15dllEllE≥laE≥0.5hc+5d≥laE≥0.5hc+5dllEllE≥laE≥0.5hc+5d≥laE≥0.5hc+5dln1hc伸至纵筋弯钩段内侧,且≥0.4laEhcln1hc抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造注:当梁的上部既有贯通筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150梁上部纵向钢筋贯穿中间节点,下部钢筋伸入中间节点的锚固长度≥laE,且伸过中心线不小于5d。且水平段≥0.4laE,弯折后垂直段要>15d,且同一截面接头率不大于总钢筋面积的50%。
框架梁纵向钢筋接头,梁上部水平钢筋接头在跨中,下部钢筋接头在支座。 梁的主筋按图纸所示的位置施工,将梁的上下主筋穿入梁箍筋,先绑上部纵筋,再绑下部纵筋。
暗柱钢筋绑扎完毕后,穿插暗梁、连梁钢筋、主筋箍筋同时进行,当连梁主筋与暗梁主筋规格相同时,可只按暗梁配置,画好箍筋间距线,绑扎梁箍筋,绑扎时主筋必须垂直。 连系梁上下纵筋在箍筋内,墙水平筋在箍筋外。连系梁上下纵筋伸入墙内需够锚固,且不小于600mm,遇端头做成弯锚形式,至少一道箍筋进墙体,所有留洞均配筋留出,洞口上下均加设箍筋,且在洞口边缘加设2根箍筋。
本工程梁板钢筋如有弯钩时,原则是上层钢筋弯钩朝下,下层钢筋弯钩朝上。当梁上
22
地下钢筋施工方案
铁在墙内锚固向下锚固无法满足锚固长度时,允许向上弯折锚固。
画箍筋间距线:伸入柱主筋内50mm为第一根箍筋,柱外50mm为第二根箍筋,根据箍筋构造要求依次画出箍筋间距线。
根据梁型号放置主筋箍筋,按画好的箍筋间距线代发布箍筋,套箍筋时,箍筋结扣错开梁主筋接头位置。箍筋绑扎时,主筋必须到位,箍筋要垂直。
对于直螺纹接头,按规范要求在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为不超过50%。
对于绑扎接头受拉区不超过25%,受压区不超过50%,且接头应避开梁端箍筋加密区。 连系梁遇剪力墙部位,梁筋置入墙立筋内。
纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋垫以较大直径钢筋或大于Φ25的短钢筋。板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁钢筋在下。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密,注意梁顶面主筋间的净间距要留有25mm,以利灌筑砼。主梁与连系梁梁高相同时,交叉处钢筋布置如下图所示:
梁内箍筋采用封闭式梁上集中荷载处,次梁箍筋照配,对次梁>500处,除了每侧加5组箍筋外,尚需另加两组吊筋,吊筋弯折度,当次梁<800时45度,当次梁>800时60度。见下图:处,梁上加柱处,次梁与次梁交接处,附加箍筋的形状及支数,均与梁内箍筋相同,未注明时,在次梁每侧另加5组(该处原箍筋不变)。
次梁50梁原有箍筋2 2520d50次梁梁原有箍筋
≥1.5laE(与梁上部纵筋搭接)全部柱外侧纵筋伸入现浇梁及板内每侧5组箍筋@50次梁高≤500每侧5组箍筋@50次梁高>500梁上部纵筋当直锚长度≥laE时伸至柱顶后截断(当顶层为现浇板,其砼强度 等级≥C20,板厚≥80mm时)
23
地下钢筋施工方案
钢筋的铺放层次:板、次梁、主梁的铺放次序从上到下依次为:板的上筋,次梁上筋,主梁上筋;主梁下筋在次梁下筋之下。主次梁相同时,次梁底钢筋应置于主梁钢筋之上,当次梁底低于主梁底时,应按施工图设置附加箍筋或吊筋。
次梁主梁主梁25d25d次梁梁上开洞时(须经结构专业认可),孔洞四周应设附加钢筋,如下图:
40d40dh1h2h1h35d>2hh/2h/2上下各2 20h1>h/3上下各2 20
箍筋加密@100h1>h/3梁跨度大于4m时,模板按跨度2%0起拱,悬臂构件按跨度的5%0起拱。 5.7.5. 板钢筋绑扎
采用全现浇钢筋混凝土楼盖。板内上皮钢筋不得在支座1/3范围内搭接, 其锚入梁内长度不得小于La;板内下皮钢筋不得在跨中1/3范围内搭接,应延伸至梁中心线,且锚固长度不小于12d,详见图集04G101-4第25页,注:(下皮钢筋除延伸至梁中心线且不小于12d而不是5d)。
工艺流程
24
h1h2h1箍筋加密@100h 地下钢筋施工方案
施工缝的处理验收→弹好钢筋线→将成型的钢筋运至工作面→按线绑下铁 →水电做管线→绑上铁钢筋→放塑料垫块→调整钢筋→放板筋支撑→卡顶板施工缝→隐检→进行下道工序。
楼板预留的小于等于300×300的洞口和小于φ300的管洞,结构施工时,土建施工单位必须会同机电设备安装单位按各工种施工图纸要求设置埋件和预留孔,不允许事后剔凿。当洞口大于300时,具体设计未注明者应按图集04G101-4第36页要求加设补强钢筋,该图中X,Y方向斜向附加钢筋不小于4φ14,若每边安此要求附加钢筋面积小于被阶段钢筋面积的50%,则应安不小于被截断钢筋面积的50%增设补强钢筋,钢筋级别不低于HRB335且不低于此处板底钢筋的级别X、Y方向的钢筋应锚入附近梁或墙中。
当楼板上有轻质隔墙,墙上未设梁而直接支承在板上时,除详图中注明者外,楼板板底应沿墙体方向附加钢筋,同时在支座上附加钢筋,如下图(左):
楼板面标高不等时主筋锚固如上图(右):
楼板钢筋采用搭接绑扎方式进行连接,钢筋搭接长度要符合本 方案4.1表中要求,搭接接头错开,错开率为25%。
绑扎下铁钢筋网片:绑扎时要按模板上弹好的间距线理顺调直,再绑扎,钢筋为双向受力,不可有漏绑的现象发生,绑扣成八字扣,绑扎完毕后,绑丝朝板内甩头。 搭接处在中心和两端用铁丝绑扎,钢筋交叉点均用铁丝绑扎,绑扣方向需相互错开,成“八”字型。 搭接长度末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的10d。 板筋接头位置:上铁在跨中1/3范围内,下铁在支座。 1200φ14@1400φ12@1400顶板马凳楼板钢筋必须排放均匀,受力钢筋间距允许偏差为±10mm,排距允许偏差为 ±5mm钢筋必须顺直,局部每米长度的弯曲度必须小于4mm。 绑扎板筋时,用八字扣,钢筋相交点均要绑扎。板筋为双层双向钢筋,为确保上部钢