案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。

某500kV户外敞开式变电站,海拔高度400m,年最高温度+40℃、年最低温度-25℃。1号主变压器容量为1000MVA,采用3334MVA单相自耦变压器:容量比:334/334/100MVA,额定电压:

kV,接线组别Iaoio,主变压器35kV侧采用三角形接线。

本变电站35kV为中性点不接地系统。主变35kV侧采用单母线单元制接线,无出线,仅安装无功补偿设备,不设总断路器。请根据上述条件计算、分析解答下列各题。1. 若每相主变35kV连接用导体采用铝镁硅系(6063)管型母线,导体最高允许温度+70℃,按回路持续工作电流计算,该管型母线不宜小于下列哪项数值?______ A. 110/100 B. 130/116 C. 170/154

D. 200/184 答案:D

《电力变压器第1部分总则》(GB 1094.1—2013)第3.4.3条、第3.4.7条。 第3.4.3条:绕组额定电压,对于三相绕组,是指线路端子间的电压。 第3.4.7条:额定电流,由变压器额定容量和额定电压推导出的流经绕组线路端子的电流。注2:对于联结成三角形结法以形成三相组的单相变压器绕组,其额定电流表示为线电流除以

《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P232表6-3,则变压器回路持续工作电流:

《导体与电器选择设计技术规程》(DL/T 5222—2005)附表D.11,综合校正系数取0.81,则管型母线载流量:

《导体与电器选择设计技术规程》(DL/T 5222—2005)附表D.1,对应铝镁硅系(6063)管型母线型号为

200/184(6674A)。

2. 该主变压器35kV侧规划安装2×60Mvar并联电抗器和3×60Mvar并联电容器,根据电力系统需要,其中1组60Mvar并联电容器也可调整为60Mvar并联电容器,请计算35kV母线长期工作电流为下列哪项数值?______ A.2177.4A B.3860A C.5146.7A D.7324.1A 答案:C

《300kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T 5014—2010)第7.1.3条。

第7.1.3条:无功补偿装置总回路的电器和导体的长期允许电流,按下列原则取值:

不小于最终规模电容器组额定工作电流的1.3倍。

不小于最终规模电抗器总容量的额定电流的1.1倍。 按电容器选择时:

按电抗器选择时: