DFW-12高压电缆分接箱
1.0 概述
DWF-12高压电缆分接箱是由12kV电缆附件、负荷开关、12kV电器元件、二次元件和箱体组成的高压成套开关设备,适用于电缆网络中作为电缆的联接、分接和电能的转移、分配。
产品具备下列特点:
1. 电缆接头、绝缘母线及负荷开关完美结合,达到全绝缘、全封闭、可触摸的境界; 2. 结构灵活,可单独使用负荷开关,也可整柜安装负荷开关柜或充气环网柜; 3. 组合多样,最多可达5分支进出线; 4. 外形美观、操作简便、占地面积小、免维护;
5. 可装设电源PT、控制电源、短路故障指示器、RTU 和FTU等多种一、二次元件; 2.0 使用场所
本产品主要用于额定频率50Hz、电压12kV的环网系统及一般放射式系统的电缆接点处,用以分配电能。广泛用于城市工业园、住宅小区、商业中心、大型工矿企业等场所的配电网,特别适用于城市电网的电缆化改造工程,可大大节省设备和电缆的投资,提高供电的可靠性。
3.0 正常使用环境条件
a. 环境温度:上限+45°,下限-40°;
b. 相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; c. 海拔不超过1000m; d. 地震烈度:≤8度; e. 最大风速:≤35m/S; f. 安装地点倾斜度不大于5°; g. 污秽等级:3级; 3.1特殊工作条件:
在超过规定的正常的环境条件下使用,请用户和我公司协商。 4.0 采用标准
GB/T11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》
GB/T12706.4 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电
缆及其附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆附件试验要求》
GB3804 《3-63kV交流高压负荷开关》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》
1
GB11032 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》
GB311.1 《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》 5.0 产品型号的组成及含义
DF W 1 2 —12 / 3 4 是否带避雷器 接线方式 额定电压 kV 开关台数 产品序号 户外使用
电缆分接箱
2—用字母A、B、C、D表示开关的台数;A—1台负荷开关;B—2台负荷开关; C—3台负荷开关;D—4台负荷开关; 无开关用0表示 3—接线方式,见方案号;
4—装避雷器用Y表示,无避雷器时不标注; 用户需配置短路故障指示器时,请在供货合同中说明 6.0 结构特点
6.1 导电回路由电缆和电缆附件通过内胀式应力锥结构配合,达到全密闭、全绝缘; 6.2 电缆接头支架采用不锈钢弯制而成,既保证了强度又避免了产生涡流; 6.3外壳采用不锈钢或彩钢板制作,能适应各种恶劣的户外环境; 6.4产品内可带SF6负荷开关或真空负荷开关;
6.5 电缆分接箱前后开门可方便的进行负荷开关的操作、维护和电缆附件的安装、维护; 6.6 产品可分为代开开关型电缆分接箱、环网型电缆分接箱、可触摸插拔型电缆分接箱; 7.0 技术参数
7.1分接箱技术参数: 序号 项目 2
单位 参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 额定电压 最高工作电压 额定频率 主母线额定电流 额定短时耐受电流/持续时间 额定峰值耐受电流 工频耐受电压 雷电冲击耐受电压(峰值) kV kV Hz A kA/S kA kV kV 3 6 10 3.6 7.2 12 50 400/630 20/3 50 42 95 60 20(15kV) XLPE 25—300 IP33 回路电阻(不大于)(扣除电缆及负荷开关部分) μΩ 局部放电量(不大于) 适用电缆类型 适用电缆截面 防护等级 pC mm2 注:部分技术参数由选用元件特性确定 7.2 SF6负荷开关技术参数: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名称 额定电压 最高工作电压 额定频率 工频耐受电压相间、对地/隔离断口 雷电冲击电压相间、对地/隔离断口 5%额定有功负载开断电流 额定电缆充电电流 额定开断空载变压器容量 主回路额定短时耐受电流/持续时间 接地回路额定短时耐受电流/持续时间 额定峰值耐受电流和短路关合电流(峰值) 机械寿命 二次回路工频耐压 3
单位 参数 kV kV Hz kV kV A A kVA kA/S kA/S kA 次 V 10 12 50 42/48 75/85 31.5 10 1250 20/3 20/2 50 20000 2000 注:部分技术参数因选用厂家不同略不同
7.3 LK-VLBS(S)真空负荷开关技术参数
LK-VLBS(S)真空负荷开关技术参数
序号 项目 1 2 3 额定频率 额定电压 额定电流 单位 Hz kV A 数值 50 10 630 75 (相间对地) 4 额定雷电冲击耐受电压 kV 85 (断口间) 75(真空灭弧室) 42(相间对地) 5 额定工频耐受电压 kV 48(断口间) 42(真空灭弧室) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.4 可触摸电缆附件技术参数
可触摸电缆附件技术参数
序号 项目 1 额定频率 4
额定短路关合电流 3S额定热稳定电流 额定动稳定电流 短路开断电流(真空灭弧室) 最大熔断器电流 局部放电放电量 开断变压器空载电流 相间中心距 接地开关2S短时耐受电流 电器寿命 kA kA kA kA A PC A mm kA 次 50 20 50 10 125 ≤5 16 210 20 20000 单位 Hz 技术参数 50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 系统额定电压 产品额定电压 额定电流 主回路额定短时耐受电流/持续时间 额定峰值耐受电流(峰值) 额定工频耐受电压(1min) 局部放电试验 雷电冲击耐受电压 直流耐受电压 屏蔽电阻测量 kV kV A kA/S kA kV pC kV kV kΩ 10 8.7/15 630 20/2 2次 50 45 10pC(15kV) (1.2/50μ±10次) 105kV 52kV(负极性15min) ≤5(在单独试样上进行) 注:该产品符合DIN 47636标准,设计规范符合IEC 60502:2标准,试验要求符合 IEC60502:4标准,试验方法符合IEC 61442标准。
7.5 可触摸前插避雷器技术参数 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工频电压耐受时间特性 10 11 2mS方波电流冲击耐受能力 4/10μS大电流冲击耐受能力 kV 0.85Ur 24h A kA 75 65 额定频率 额定电压 持续运行电压 标称放电电流 直流1mA参考电压 雷电冲击残压 操作冲击残压 局部放电量 单位 Hz kV kV kA kV kV kV pC 技术参数 50 17 13.6 5 ≥25 ≤50 ≤57.5 ≤10pC 1.05Ur 2h 注:该产品符合DIN 47638标准,设计规范符合IEC 60502:2标准,试验要求符合 IEC60502:4标准,试验方法符合IEC 61442标准。 5