**公司
某机电设备厂100kW分布式光伏发电系统设计方案
目 录
1 工程概述 ...................................................................................................................................... 3
1.1 工程名称 ........................................................................................................................... 1 1.2 地理简介 ........................................................................................................................... 1 1.3 气象资料 ........................................................................................................................... 1 2并网光伏发电系统工作原理 ....................................................................................................... 2 3 方案设计 ...................................................................................................................................... 3
3.1 系统选型设计 ................................................................................................................... 3
3.1.1 光伏组件 ................................................................................................................ 3 3.1.2 并网逆变器 ............................................................................................................ 7 3.1.3 并网逆变器规格 .................................................................................................... 4
4 发电量估算 .................................................................................................................................. 9 5 系统的经济和社会效益 .............................................................................................................. 9
5.1 经济效益 ........................................................................................................................... 9 5.2 社会效益 ......................................................................................................................... 10 6 设备材料清单一览表 .................................................................................................................. 6 7 典型工程案例展示 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 8一站式服务 ................................................................................................................................... 7
1 工程概述
某机电设备厂一块空地,安装太阳能光伏组件100KW400块380伏低压侧并网分布式项目
1.1 工程名称
某机电设备厂100kW分布式光伏发电系统项目
1.2 地理简介
**市位于**地区腹地,**交界处,**部,东经116°23′-117°23′,北纬33°16′-34°14′,北接江苏徐州,南临宿州,东与江苏宿迁相邻,西连河南永城市。南北长150千米,东西宽50千米,总面积2802平方千米。淮北市地处中纬度地区,属暖温带半湿润季风气候区。主要气候特征是季风明显,四季分明,气候温和,雨水适中,春温多变,秋高气爽,冬季显着,夏雨集中。该区地处暖温带的南缘,年平均气温14~15℃,年日照时数1503h。
1.3 气象资料
气象资料以NASA数据库中淮北市气象数据为参考。 表1 气象资料表:
项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均 空气温度 ℃ 2.1 4.5 9.5 17.1 22.0 25.2 26.1 25.1 22.4 17.7 10.6 4.4 15.6 相对湿度 % 58.5% 55.1% 53.0% 48.7% 53.7% 62.6% 78.2% 79.6% 66.3% 56.5% 57.3% 58.1% 60.6% 每日太阳辐射 kWh/m2/Day 2.93 3.57 4.22 5.07 5.45 5.44 4.91 4.63 4.19 3.42 2.93 2.63 4.12 风速 m/s 3.0 3.2 3.2 3.3 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.8 2.9 2.9 地面温度 ℃ 2.5 5.7 11.5 19.8 24.5 27.4 27.6 26.1 23.6 19.2 11.4 4.6 17.0 2并网光伏发电系统工作原理
光伏组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网,并网系统中光伏方阵所产生的电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。在阴雨天或夜晚,太阳电池组件没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。系统结构如下图所示:
图1户用并网光伏发电系统原理图
主要组成设备介绍
光伏组件:根据光生伏打效应原理,利用晶体硅制成,其作用是将太阳辐射能转换为电能,有一定的防雨、防雹、防风等能力。根据实际需要可将光伏组件相互串联或并联连接。
并网逆变器:将来自太阳能电池方阵的直流电流变换为符合电网要求的交流电流的电力变换装置。
3 方案设计
3.1 系统选型设计
根据安装容量的要求(或者安装面积),结合专业的设计软件,最终得出如下的系统配置情况:
光伏组件:数量400块,型号:YL250-29b;
并网逆变器:数量1台,型号:GP100KTI-T
3.1.1 光伏组件
组件参数表
组件类型 电池片类型 电池片数量 峰值功率 峰值电压 峰值电流 开路电压 短路电流 组件效率 工作温度 尺寸 重量 YL250P-29b 156*156mm 60片 102.4Wp 27.2V 6.71A 34.7V 7.21A 15.0% -40°C 至 85°C 1650*990*40 19.1kg 对于分布式光伏发电项目光伏组件选型遵循以下原则: ? 在兼顾易于搬运条件下,选择大尺寸、高效的光伏组件; ? 选择易于接线的光伏组件;
? 组件各部分抗强紫外线(符合GB/T18950-2003 橡胶和塑料管静态紫外线性能测定); ? 组件必须符合IEC61215标准,保证每块光伏组件的质量。
遵循以上原则选择英利的YL250-29b光伏组件。 组件结构图
组件正视图 组件后视图
组件横截面图
3.1.2 并网逆变器
3.1.3 并网逆变器规格(250逆变器仅供参考)
逆变器参数表
逆变器型号参数 输入(直流) 最大光伏组件功率 最大直流输入电压 启动电压 MPPT范围 最大直流输入电流 直流输入路数 输出(交流) 额定交流功率 最大交流电流 交流电流畸变率(THD) 额定交流电压 交流电压范围 交流电压频率 功率因数 并网方式 接地方式 系统性能参数 最大效率 欧洲效率 97.00% 95.50% 100kW 145A 3%@额定功率 230V/400V -15%~+10%(可设置) 48Hz~50.5Hz(可设置) 0.90(超前)~0.90(滞后) 三相含隔离 TT/TN-S/TN-C 98.50% 97.30% 100kWp 900V 450V 450V-820V 245A 2 250kW 535A <3%@额定功率 156V/270V -15%~+10%(可设置) 48Hz~50.5Hz(可设置) 0.90(超前)~0.90(滞后) 三相无隔离 IT/TT/TN-S/TN-C GP100KTI-T 275kWp 1000V 450V 450V-820V 615A 8 GP250KTI 待机状态功耗 冷却方式 防护等级 防雷等级 保护功能 过/欠压保护 过/欠频保护 防孤岛保护 低电压穿越功能 过流保护 防反放电保护 极性反接保护 环境 工作环境温度 工作环境湿度 海拔高度 通讯 显示 通讯接口 外形 外形尺寸(宽*高*深)(mm) 重量 <40W 强迫风冷 IP23 C级 有 有 有 有 有 有 有 -25℃~+55℃ ≤95%(无结露) 3000m,大于3000m需降额 7英寸触摸屏 RS485,以太网可选 1000*2000*800 1100kg <40W 强迫风冷 IP23 C级 有 有 有 有 有 有 有 -25℃~+55℃ ≤95%(无结露) 3000m,大于3000m需降额 7英寸触摸屏 RS485,以太网可选 1400*2000*850 1300kg 4 发电量估算
光伏方阵年发电量=组件方阵额定功率*单瓦功率=100000*1.2=120000kWh 由此公式推出,此项目年发电量为120000kWh。