.WORD 完美格式.
电气安全操作规程
1. 电工安全操作规程
(1) 工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。
(2) 检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3) 配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4) 所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5) 工作行灯不得超过36伏。
(6) 电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。
(7) 电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查,发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。
(8) 高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安全带,作业完毕必须清理干净场地。
(9) 如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行操作。
(10) 安装照明电在干燥屋内不得低于1.8m,潮湿场所不得低于2.5m,低于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为1.3-1.5m以上。 (11) 在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12) 安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。
2. 低压电气设备及线路的安全操作规程
(1) 低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术措施:
① 停电;
. 技术资料 . 专业整理.
.WORD 完美格式.
② 验电; ③ 装设接地线;
④ 悬挂标示牌和装设临时遮拦。
(2) 低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。
3. 低压设备检修安全操作规程
(1) 停电; (2) 验电; (3) 装设接地线;
(4) 悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5) 应有明显的断开点;
(6) 带电时应做好绝缘措施,有专人监护。
4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程
在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。
5. 高压电气设备及线路的安全操作规程
在高压设备工作必须遵守:
(1) 填写工作票或口头、电话命令; (2) 最少应有两人一起工作;
(3) 完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4) 10KV开关送电操作步骤
① 值班长令: XX 开关送电
② 查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③ 拉开接地刀闸
④ 检查接地刀闸处于断开位置
. 技术资料 . 专业整理.
.WORD 完美格式.
⑤ 查一、二次系统完好,测绝缘合格 ⑥ 查 XX 开关在断开位置 ⑦ 将小车推入工作位置 ⑧ 操作真空储能
⑨ 检查真空开关是否已储能 ⑩ 操作真空开关合闸,查已和好 ? 挂“已送电”牌 ? 查操作无误,更改模拟板 (5) 10KV开关停电操作步骤
① 值班长令: XX 开关停电 ② 查负荷电流到零
③ 操作真空开关分闸,查已断开 ④ 将小车拉至检修位置 ⑤ 合上接地刀闸 ⑥ 检查接地刀状态 ⑦ 断开二次控制回路电源 ⑧ 挂“禁止合闸”牌 ⑨ 查操作无误,更改模拟板
6. 高压绝缘工具的安全使用规定
(1) 带电作业的绝缘工具,使用前应注意电压等级是否相符,监督性试验期是否已过,表面是否擦伤损坏,使用中必须戴绝缘手套,防止受潮、受污。 (2) 带电作业工具的定期试验: 电气试验:每六个月进行一次。 机械试验:绝缘工具每年一次。
7. 临时线的安装使用规定
(1) 临时线的安装架设需要事先填写“临时接线装置申报表”,经动力或安技部门批准后方可架设。
(2) 临时线最长使用期限为7天,期满后需继续使用者,必须在期满前一
. 技术资料 . 专业整理.