布点。
5.4.5三级控制线要保证清晰可见,线条均匀,注意防止墨汁污染。弹错的线要刮干净。
建筑装饰施工测量
5.5.1建筑装饰与设备安装施工测量的技术要求应符合下列规定:室内外水平线测设每3米距离的两端高差应小于1mm,同一条水平线的标高允许误差为±3mm;室外铅垂线、采用经纬仪投测两次结果较差应小于2mm。室内铅垂线,可采用线锤、经纬仪等仪器,其相对投测。
5.5.2地面施工时,在建筑物四周墙面和柱子上测设出1米水平线,作为室内地面面层施工的标高控制线,并用水准仪检测基层标高。
5.5.3吊顶施工测量时,以1米线为依据,用钢尺量至吊顶设计标高,并在四周墙上弹出水平控制线。对于装饰物比较复杂的吊顶,应在顶板上弹出十字分格线,十字线应将顶板均匀分格,以此为依据向四周扩展等距方格网来控制装饰物的位置。
5.5.4屋面测量首先要检查各方向流水实际坡度是否符合设计要求,并实测偏差,在屋面四周弹出水平控制线及各方向流水坡度控制线。
5.5.5测门窗洞口净空尺寸偏差,并绘图记录;建筑主体结构完工后,在有垂直龙骨的主要部位,用悬吊钢丝法沿墙面检测垂直度,并做好记录和绘制竖向剖面图。安装时在门窗洞口四周弹外墙面控制线,在内外墙面弹1米水平控制线。控制垂直龙骨可采用铅垂吊钢丝,所用线锤的重量和钢丝直径随高度的增加而增加。幕墙分格轴线测量放线应与主体结构的测量放线相配合,对其误差应在分段分快内控制、分配、消除,不使其累积。幕墙与主体结构连接的预埋件,应按设计要求埋设,其测量放线允许误差:高差为±3mm,埋件轴线为7mm。
5.5.6在结构施工中,从电梯井底层开始,以结构施工控制线为准,及时测量电梯井净空尺寸,并测定电梯井中心控制线。
.7每层门套两边弹竖直线,并保证电梯门坎与门前地面水平度一致。 管道安装测量
管道安装前,要检查穿墙、穿层洞口位置是否符合设计要求,以结构控制线为依据,进行管道安装测量工作。
施工测量放线的复测预验收
质量检查员应对施工测量纪录的内容进行复测检查,施工测量放线自检完成后,关
键部位由质量检查员报监理验收。
所有验线工作独立进行,方法和使用仪器有别于测量放线工作。验线的部位主要是关键部位和最薄弱环节。
施工测量放线验收通过后,方可进行下道工序施工。 记录
对施测所需的各类数据及施测方法均要有详细的记录,要求做到原始有效,公正和连续,字迹工整,内容具有可追溯性。
第六章、变形监测
建筑物变形监测由业主委托有专业资质的测量单位进行,施工方对此将进行帮助、协调并提供方便。
第七章、施测的质量标准及保证措施
对于计算校核主要采取复算校核、几何条件校核、总和校核和变换法校核。测设工作中采用复测校核、几何条件校核和变换测法三种方式进行校核。
在定位测量时,经纬仪测角、设角必须采用测回法,严禁使用半测回;全站仪测距取四次测量的平均值;大尺量距应采用50N标准拉力,并加三差改正。
使用激光铅直仪投设点位时,每个点要投四次,每次将仪器旋转90°,取四点的中心为最终点位。
定期对控制桩进行校测,并根据校测结果对控制桩的数据进行修正。 对于控制桩及主要轴线应进行标识,以便于使用。
为施测提供良好的作业条件,如楼层施线前结构面上不得有明水,不得在施测区域内堆放物料。施工时要对施工测量工序留有充分的工作时间。
放线后在未得到相关各方的最终确认之前,不得进行下道工序。 为测量操作人员提供必要的安全措施和安全保证。
仪器要每三个月进行一次自检,确保仪器的精度满足施测要求。
认真做好自检、互检、交接检。确保监理部验收后方可进行下道工序施工。 施工测量放线的实施程序
7.11.1施工测量各项内容的实施应按照方案和技术交底进行,遇到问题应及时会同技术部门进行方案调整,补充或修改方案。
7.11.2施工测量中必须遵守先整体后局部的工作程序。即先测设精度较高的场地整
体控制网,再以控制网为依据进行局部建筑的定位、放线。
7.11.3施工测量前必须严格审核测量起始依据(设计图纸、文件、测量起始点位、数据)的正确性,坚持测量作业与计算步步有校核的工作方法。
7.11.4实测时应做好原始记录。施工测量工作的各种纪录应真实、完整、正确、工整,妥善保存,对于需要归档的各种资料应按施工资料规程整理及保存。
7.11.5每次施工测量放线完成后,按施工资料规程要求,测量人员应及时填写各项施工测量纪录,并提请质量员进行复测。
第八章、测量成果保护措施
与业主办理红线桩、水准点及相关测量原始资料的交接手续,存入技术资料中。 对移交的桩点用混凝土进行保护,用红油漆做好测量标记,防止桩点受到扰动破坏。 根据业主提供的测量原始依据进行校核,校核内容包括:红线数据校核,定位条件校核,红线桩校核,水准点校核。
对测设完毕的各类桩点、线加以必要的保护。 施测前要编写详细的技术交底。
第九章、安全注意事项
施测人员进入现场,必须佩带安全帽; 严禁在工作中打闹取笑; 严禁酒后疲劳作业;
在高空作业时,应严格系好安全带;
投测时,上下一致用对讲机随时联络,互相提醒,迅速,高效地完成投测; 工作中应严格、认真、负责及时校核,避免因测量出现大误差影响施工质量、进度造成不可弥补的损失;
及时收集、整理、保管各种测量设备及资料。