好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压损计算步骤

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压损计算步骤

1、 风罩样式的选择,根据现场的污染的飞散方向和距离来考虑风罩样式,污染物的捕足风

速决定风罩的风量

2、 风量的计算:根据选择的风罩型号的公式计算风罩,计算出各个风罩的排风量 3、 绘制出风管布置简图 4、 管道的风速:查下表 污染物 废气、蒸气、油烟 烟雾及很轻的干燥粉尘 轻的干燥粉尘 一般工业粉尘 重粉尘 重的湿粉尘 例 各种废气、蒸气、油烟 酸化亚铅、酸化亚铁、木等微细粉尘 原绵、研磨等粉尘 毛、木屑等粉尘 铅偻、铸物杪、金属切割粉尘 湿的铅粉、铁粉等 风速(m/s) 5~10 10 15 20 25 25以上 5、 计算管径:

计算得出的管道直径圆整化。 6、 风机前的压损计算:

A、 速度压:

PV——速度压(mmH2o) V——管道风速(m/s) B、风罩压损:

PL——风罩压损(mmH2O) ζ——摩擦系数 ζ=0.02L/D PV——速度压(mmH2O) 静压的计算:

PS= PL累计-PV

C、直管压损:

PL——直管压损(mmH2O)

ζ——摩擦系数 ζ=0.02L/D PV——速度压(mmH2O)

静压的计算:

PS=PL累计-PV

D、90°弯管压损:

PL——弯管压损(mmH2O) ζ——摩擦系数

PV——速度压(mmH2O) 弯管摩擦系数

曲率r/d 0.5 0.75 1.00 1.25 1.5 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 静压的计算:

压损系数 1.2 1.0 0.8 0.55 0.39 0.32 0.27 0.26 0.22 0.26 PS= PL累计-PV

E、大小头的压损计算:

PL——弯管压损(mmH2O) ζ——摩擦系数(查下表) PV1——小头速度压(mmH2O) PV2——大头速度压(mmH2O)

大小头摩擦系数表 (D2-D1)/L 角度 0.0873 5 0.1223 7 0.175 10 0.2633 15 0.3527 20 0.4434 25 0.5359 30 0.6306 35 0.7279 40 0.8284 45 0.9326 50 1.0411 55 1.1547 60

压损系数 0.17 0.22 0.28 0.37 0.44 0.51 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.93 1.0

静压的计算:

PS= PL累计-PV

F、风量调节阀压损计算:

PL——弯管压损(mmH2O) ζ——摩擦系数(0.2~0.3) PV——速度压(mmH2O)

静压的计算:

PS= PL累计-PV

F、三通压损计算:

PL主——主管道压损(mmH2O) ζ——摩擦系数(查下表)

PV主——主管道速度压(mmH2O) 枝管道也同方法计算 合流角度 压损系数 主管道 枝管道 10 0.2 0.06 15 0.2 0.09 20 0.2 0.12 25 0.2 0.15 30 0.2 0.18 35 0.2 0.21 40 0.2 0.25 45 0.2 0.28 50 0.2 0.32 60 0.2 0.44 90 0.7 1.00

静压的计算:

PS= PL累计-PV

G、除尘器本体压损:小型为50~80mmH2O,大型为100左右mmH2O 风机前的全压损=所有的压损相加。 7、 风机后的压损计算:计算方式同上

8、 风机前的压损+风机后的压损=风机的全压 9、风机静压=风机全压-风机出口速度压

例题计算表格:

135度弯管15790度弯管90度弯管45L=3m681614除尘器L=4mL=4m13风量调节阀321L=1m90度弯管91011方转圆0.25X0.32-4m12风罩风机

已知条件: Q=30m3/min V=6.25m/s 风罩为外侧式 一、 管径计算:

A=Q/V=30/6/60=0.08m2

=

0.16m

管道直径为0.32m。 二、 风机前压损的计算:

1、速度压

=

2、风罩压损(1~2)

=0.49x2.4=1.18mmH2O

PL1——风罩压损(mmH2O)

ζ——摩擦系数 查得ζ=0.49 PV——速度压(mmH2O) 静压 PS1

PS1=PL1-PV1=﹣1.18-2.4=﹣3.58mmH2O

3、直管压损 (2~3)

ζ=0.02L/D=0.02x1/0.32=0.06

静压PS2

=0.06x2.4=0.14mmH2O

PL1-2= PL1+ PL2=1.18+0.14=1.32 mmH2O

PS2=PL1-2-PV1=﹣1.32-2.4=﹣3.72 mmH2O

=0.2x2.4=0.48mmH2O

4、风量调节阀(3~4)

静压

PL1-3=1.8mmH2O

PS3=PL1-3-PV1=﹣1.8-2.4=﹣4.2mmH2O

5、90度弯管(4~5)(根据所需查表ζ=0.55)

静压

PL1-4=3.12 mmH2O

=0.55x2.4=1.32mmH2O

PS4=PL1-4-PV1=﹣3.12-2.4=﹣5.52mmH2O

6、直管压损(5~6)

ζ=0.02L/D=0.02x3/0.32=0.19

静压

=0.19x2.4=0.46mmH2O

PL1-5=3.58 mmH2O

PS5=PL1-5-PV1=﹣3.58-2.2=﹣5.98mmH2O

7、除尘器为小型,(6~7)

PL6=50mmH2O

PL1-6=53.58 mmH2O

PS6=PL1-6-PV1=﹣53.58-2.4=﹣55.98mmH2O

压损计算步骤

压损计算步骤1、风罩样式的选择,根据现场的污染的飞散方向和距离来考虑风罩样式,污染物的捕足风速决定风罩的风量2、风量的计算:根据选择的风罩型号的公式计算风罩,计算出各个风罩的排风量3、绘制出风管布置简图4、管道的风速:查下表污染物废气、蒸气、油烟烟雾及很轻的干燥粉尘轻的干燥粉尘一般工业粉尘重粉尘重的湿粉尘