设备定期试验与切换制度
第一章 总则
第一条 为了确保设备的正常运行,确保运行值班人员应对所有系统及设备进行定期检查、维护的质量,特制订本措施。
第二条 本措施适用范围为公司光伏电站电气设备的定期切换工作。
第二章 对定期工作的要求
第三条 设备正常运行时, 每小时记录一次运行日志表, 记录应按时、准确, 字迹工整、清楚,并随时比较分析运行状态,发现异常应及时查明原因并及时处 理。
第四条 第五条
要求值班人员对所属设备定期检查并记录签字。
重要设备的试验及定期切换工作必须经过部长的许可,在部长的
统一领导下,监护人、操作人各负其责,认真完成试验要求的各项内容。
第六条
将定期工作情况,除记录在《运行日志》外还应记入专用的记录
簿。因故不能试验与切换的设备,要将原因详细地记录,并向部长汇报。
第七条
在试验中出现问题应及时联系处理,必要时应停止试验,并恢复
试验前工况 , 待处理好再进行试验。
第八条 第九条 第十条 第十一条
切换后的设备必须恢复备用。
有自动联锁的在做定期工作时应解除,恢复备用时再投入。 设备绝缘不合格,禁止投入运行或备用,应立即通知检修处理。 凡规定试验项目,因设备停用或不具备试验条件的应标明原因并
在下次运行或定期试验期限内再做。
第十二条
在规定试验切换期限内,设备已进行过一次联锁保护试验,本次
定期试验工作可以免做。
第三章 定期试验、切换项目与执行标准
第十三条 设备定期试验、切换项目与执行标准
序 号 1
试验内容
时间
班别
执行人员
执行标准 信号正常
数据通讯网络通讯信号检 测
接班值班员
每
2 SVG装置运行方式检查
接班 前
个 班
接班值班员
切换正常 参数正常
3
直流系统绝缘检查、浮充 电流检测
接班值班员
4 35KV母线绝缘电压检察
每日 每月 10、 20、30
日 每月 20 日 每日
白班
当班值班员
电压正常
5 蓄电池电瓶电压检测
白班
当班值班员
电压正常
6 站用电源切换试验
白班 夜班
值班员、检修 人员、总工 当班值班员 当班值班员
切换正常 无发热、发光、 电晕现象 切换正常 切换正常
7 室内外熄灯检查
8 全站事故照明切换
每月 15 日 每月 20 日
白班 白班 9 备用变压器充电
值班员、检修 人员、总工
10
电气仪表、操作工具等定 期检查、更换
每月 20 日 每月 10、 20、30 日 每月 12 日 每月
白班
当班值班员
正常 11 35KV、400V电缆检查
白班
当班值班员
温度正常 12 汇流箱全面检查
白班
当班值班员
正常 13
变压器及电缆接头测温检 查
5、15、 白班 25 日 每月
5、15、 白班 25 日 每月 20 日
当班值班员
温度正常 14 逆变器通风滤网吹扫
当班值班员
通风正常 通风正常
15 SVG装置通风滤网吹扫
白班
当班值班员
第四章 定期工作管理考核标准
第十四条
定期试验工作必须严格按照定期试验的相关标准执行。 运行中的定期切换试验工作应及时、如实、认真地完成,试验
第十五条
完毕要做好记录。
第十六条
定期工作的执行应根据实际运行工况进行,因不具备条件或其
他特殊原因未能按时进行的试验,应记录清楚原因,并汇报相关领导,否则考核 执行人 50 元,监护人 20 元。
第十七条
重要的定期试验必须通知相关领导到现场, 否则不得进行试验,
如违反考核执行人 50 元,监护人 20 元。
第十八条
试验中如有异常,必须及时检查处理,并汇报相关领导,否则
考核执行人 50 元,监护人 20 元。
第十九条
第二十条
第二十一条
正常定期切换试验工作未做或漏做,每项考核 运行中的定期切换试验工作做了,但未做记录,按未做处理。对弄虚作假者,每项考核 100 元。
50 元。