设备管理
能耗监测计量管理系统的对象覆盖楼宇的各种大型能源设施。通过对能源设备
的运行,异常、故障和事故状态实时监视和记录。通过技改和加强维护,指导维护保养工作,提高能源设备效率,实现能源设备闭环管理。
部分主要功能列表:
运行记录、启停记录的实时数据和历史数据查询 缺陷、故障记录维护,查询。
维修工单,试验工单,保养计划等设备维护管理 设备基础信息管理(型号,厂家,电压等级等信息 维修成本,运行成本分析和报表 3.8 {
3.9
能耗指标管理
利用规范的能耗监测计量管理体系,建立完善持续改进的流程。 部分主要功能列表:
结合国家标准,对主要设备的单耗指标、单位能耗等指标进行线上监测。 国家有关标准规定的经济运行指标。
对国家规定的节能目标设置警戒线,对未达目标的指标进行自动警示。
3.10 联网温控器设计依据及应用
:
根据住房和城乡建设部颁布的《公共建筑室内温度控制管理办法》(2008年7月1日起施
行)中的实施要求:
第七条 新建公共建筑空调系统设计时,设计单位应严格按照《公共建筑节能设计标准》
GB50189-2005的相关条款进行设计。空调房间均应具备温度控制功能。主要功能房间应在明显位置设置带有显示功能的房间温度测量仪表;在可自主调节室内温度的房间和区域,应设置带有温度显示功能的室温控制器。
第八条 设计单位及使用单位应选用具有温度设定及调节功能的空调制冷设备,可根据建
筑负荷需求调节供冷与供热量,维持室内温度在设定值。
第十一条 空调系统无温度监测与控制设施的建筑,其所有权人或使用人应根据建筑的现
状,选择合适的室温控制设施改造方式。建筑面积大于两万平方米的,应进行温度自动监测与控制的改造;建筑面积小于两万平方米的,改造完成后应具备温度监测与控制手段。
第十四条 空调系统运行单位应建立完善的室温监控及空调系统节能运行管理制度,对室
内温度、空调系统运行的各项参数、空调系统的能耗进行日常监测记录。运行记录文件应经单位能耗监测计量管理负责人签字后备案。具体内容参见空调系统节能运行管理制度示范文本。
第十六条 建筑运行管理单位应在主要功能房间明显位置装设温度测量仪表,显示房间空
调温度,接收社会监督。
第十九条 公共建筑运行管理单位应采取措施,对集中空调系统进行调节,实现按需供冷与
供热。当室内温度超出限定标准时,应进行整改。
医院病房风机盘管基本处于全天负荷运转状态,能耗较高,风速大小及温度设定变化极大影响室内能耗,需要对常规区域的温度进行上下限设置,需要对风机盘管控制器进行锁定。各个区域房间温度可由管理中心统一管理,实时定时节能模式的开关应用。
[
对于特殊病人身体情况需要合适的室内温度,必须强制管理 对办公室及门诊办公室需要进行管理,减少浪费, 病房内在通风状态下应能及时连锁关闭风机,减少浪费
需要进行区域计费管理可以通过高中低三档阀门开启时间进行当量计费,可就地显示,实行能耗管理的标准化。
使用联网型温控器能够通过联网实现集中控制,解决了楼宇自控系统长期以来管理上的一
个盲区,最大限度的降低能耗。
风机盘管控制系统不仅可减轻了物业管理工作量,提高了物业管理的工作效率,同时,减少中央空调系统的工作负荷,延长设备的使用寿命,降低运行费用,达到减负增收的双重效果。采用联网型温控器可以实现由控制中心对风机盘管的工作状态进行控制,所有温控器可以实现定时启停风机盘管,可以由控制中心强制设定房间温度,从而实现最大程度的节约能耗。
温控器依据设定的工作状态、风速及温度,根据当前的环境温度,控制中央空调末端风机及电动水阀的开关,从而达到控制室温的目的。联网型温控器可以实现联网,上位机可以实时读取温控器的状态,同时可以改变温控器的状态;同时温控器之间还可以实现群控功能,即一个温控器可以控制其同一区片内的温控器。
联网风机盘管系统结构如下图所示:
(
温控器联网控制节能:温控器负责房间内空气温度的调节,其能耗大概如同常规1-2匹空
调耗能量。若室外温度为32度。室内制冷设定温度分别为20度 和26度。怎温度相差为32-20=12度。32-26=6度温差。在此温度空间情况下,空调制冷焓湿图能耗比大概为1:1比例。温差比和能耗比大概是1:1.也就是说房间设置20度温差12度和设置26度的温差6度能耗比例为12:6及2:1的关系。也就是说设定20度的能耗大概是设定26度能耗的2倍。若能良好控制房间温度设置。则能将房间能耗降低。
中央空调温度每降低1度,能耗增加8%(相当于主机多开1小时),最多节能10%。
第 三 章 设备介绍
1、 能耗监测管理平台软件
系统软件安装于物业管理部门或其它各种专业管理部门的服务器上 ,通过M-BUS或RS-485网络实现水、电、空调等各种能耗数据采集,实现能耗数据实时检测、系统设备状态实时检测等功能,并将数据保存在本地系统数据库中,可随时进行数据的统计、分析、处理和报表打印工作。
数据查询:应具备对建筑、楼层、用户编号、用户姓名、数据时 间、计费类型数据的查询功能;
报表打印:应具有默认标准报表打印格式,并附带报表格式设计软件,用户可根据需要,自定义/修改报表打印格式; 权限设定:应具有三级以上操作员密码设定权限;
数据交换:系统数据可以以标准、通用的格式直接导出、查询及供其他系统进行数据交换;
实时数据显示:在图形界面上应可实时显示计费数据和数据来源等属性;
报警管理:可实时检测系统的工作状态,包括:区域管理器、空调热量表、网络电表、
网络水表等。
2、 能耗数据采集器
能耗数据采集器采用嵌入式系统设计,满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》规定的技术条件。可以做能耗仪表的信息采集和管理设备,并且直接连接能耗数据服务器,构成能耗检测系统;也可连接能耗监控软件构成本地能耗监测系统。
(1) 总线丰富:支持RS485/ M-Bus数据采集接口及TCP/IP LAN网络接口; (2) 支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008规约;
(3) 配置维护方便:可以使用LAN接口进行本地或远程配置。