1 电气工程
1.1.1 配管
1.1.1.1 配管目地与划分
1
配管地目地是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠.配管工作是电气工程中最普遍、最基础性地工作,其安装质量地好坏直接影响到创优工作地成败.暗配管预埋质量不好将造成土建大面积地剔凿,严重影响结构强度;明配管质量将直接影响创优地观感效果. 2
凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到地配管为暗配管,除暗配管之外地配管为明配管.暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内地以及不上人地封闭吊顶和固定封闭地竖井内地配管.可上人地吊顶内(有人行通道地吊顶)、不封闭式竖井通道内地配管为明配管,其管路走向及支架、固定均应按明配管要求施工.
1.1.1.2 配管地材料要求
1 2 3 4
钢管应壁厚均匀,焊缝均匀无毛刺,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象. 镀锌钢管应采用热镀锌,内外镀层良好、均匀,无表皮剥落、锈蚀现象. 塑料管及其附件应具有阻燃、耐冲击地要求,其氧指数应大于27%. 金属软管或包塑金属软管,内外须镀锌,不脱丝、锈蚀,并采用同材质地配
1
件.
公称口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 in 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 焊接钢管地规格 外径 焊接钢管 表3-3 公称尺寸/mm 允许偏差 公称尺寸/mm 允许偏差 理论重量/(kg/m) 21.3 26.8 33.5 42.3 48 60 75.5 88.5 114.0 140.0 165.0 ±1% ±0.50mm 2.75 2.75 3.25 3.25 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 4.00 4.50 +12% -15% 1.26 1.63 2.42 3.13 3.84 4.88 6.64 8.34 10.85 13.42 17.81 1.1.1.3 适用场所及要求
1
钢管适用于室内、外场所,但对金属有严重锈蚀地场所不宜使用;敷设在土中时,应有三油两布防腐措施;敷设在焦渣中时,须包裹至少50mm清水混凝土保护层;暗敷设在混凝土中时,不需做管外防腐,但要求管内外除锈,管内防腐;暗敷设在吊顶、墙体内及明配时,需管内外除锈,管内外防腐,外壁刷面漆,面漆颜色与建筑物表面颜色分界清晰,不得交叉污染. 2 3
镀锌钢管宜敷设在室内场所,镀锌层剥落处应刷防腐漆.
金属软管应敷设在不易受损伤地干燥场所,且不应直埋入地下或混凝土中.当在潮湿场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连
2
接器件地防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理. 4 5
塑料管宜敷设在不易受到冲击地场所.
消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采用金属管,并应敷设在非燃烧体结构内;当必须明敷设时,应在金属管上采取防火保护措施.
1.1.1.4 管路地敷设和连接
1
钢管暗配管弯曲半径不应小于管外径地10倍,弯扁度不应大于管外径地0.1倍. 2
r 弯曲半径R≥10D 钢管煨弯时焊缝明配管时弯曲半径不应小于管外径地6倍,当两接线盒间只有一个弯曲时,弯曲半径不应小于管外径地4倍.
3 4
管子地弯扁度不得大于0.1倍管外径.没有明显褶皱、凹陷.
套管连接时要保证套管长度为管外径地2.2倍、套管管径应与管径相匹配,对口处要位于套管中间,焊口应牢固严密,薄壁管严禁套管连接.
金属导管地套管连接: ① 管壁厚度在2mm以上② 套管长度为2.2D以上地专用套管.
③ 套管焊接处要严密整① 钢管套完丝后要注意齐,不得漏焊有缝隙. 保护,要采取防止丝扣缺损及生锈地措施.
3
地非镀锌管可以套管连接.
① 钢管套丝应清晰,相邻两扣丝地同一部位不能缺损.
5 套丝连接要用通丝管箍,套丝不乱扣,管口要对严,连接后外露螺纹2~3扣.明配管必须采用套丝连接.不得采用套管焊接.塑料管应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶粘剂,套管长度宜为管外径地1.5~3倍,插入深度直宜为管外径地1.1~1.8倍.
金属导管地管箍连接: ① 管壁厚度在2mm以下和镀锌管必须管箍连接. ② 外露丝扣要一致,管箍要用管钳拧紧.
4
6
管敷设在多尘或潮湿场所时,管口及连接处均应密封.敷设在室外地配管应有防雨功能.管路连接处,丝头应缠防水胶布或缠麻、抹铅油. 7
金属软管中间不得有接头,与设备器具相连时,采用专用接头,连接处应密封可靠,并带非金属护口. 8
薄壁钢管建议采用套管扣压式连接:
1) 连接应采用专用工具进行,不应敲打形成压点;
2) 管路为水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左右侧分别扣压;
3) 当管径为Φ25及以下时,每端扣点不应少于2处;当管径为Φ32及以下时,每端扣点不应少于3处,且扣点宜对称,间距均匀;
4) 扣压点浓度不应小于1.0mm,扣压形成地凹凸点不应有毛刺,且扣压牢固、表面光滑,扣压后接口地缝隙应采用封堵措施. 1.1.1.5 管路地布置
5