一级消防工程师培训资料
考点1:火灾事故等级
依据国务院颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)中规定的生产安全事故等级标准,消防部门将火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。
(1)特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。(2)重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。(3)较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。(4)一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。【注意】“以上”包括本数,“以下”不包括本数。“死亡”、“重伤”、“财产损失”三个条件按照最严重的确定其火灾等级。财产损失指的是直接财产损失。考点2:火灾分类火灾分为A、B、C、D、E、F6类,具体如下。(1)A类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。例如,木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。(2)B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。例如,汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。(3)C类火灾:气体火灾。例如,煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等火灾。(4)D类火灾:金属火灾。例如,钾、钠、镁、钛、锆、锂等火灾。(5)E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。例如,变压器等设备的电气火灾等。(6)F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾。【注意】简单可以记忆固、液、气、金、电、烹;可融化固体属于B类火灾。考点3:火灾危险性分类【注意】:1、生产同类产品不同车间,危险性不同的情况。植物油加工厂浸出车间(甲类)橡胶制品涂胶和胶浆部位(甲类)焦化厂吡啶工段(甲类)焦化厂精萘厂房(乙类)面粉厂碾磨部位(乙类)发烟硫酸浓缩部位(乙类)2、同类物品生产和储存的火灾危险性不同:白兰地酒蒸馏、灌装、勾兑、酒泵房(甲类)硝化棉厂房及其应用部位(甲类)、硝化纤维胶片(甲类)谷物筒仓工作塔(乙类)赛璐珞厂房(甲类)次氯酸钙厂房(甲类)3、名称上易判断错:醋酸乙酯合成或精制厂房(甲类),氯乙醇厂房(甲类),丙酮合成或精制厂房(甲类),苯甲酸厂房(丙类)考点4:生产火灾危险性放宽1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;2丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。【注意】:①注意临界值②注意只有丁、戊类且是油漆工段可适当放宽③只有当满足4个条件时,油漆工段最大占20%不影响火灾危险性判断。考点5:储存火灾危险性升级丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。【注意】:①必须是丁、戊类仓库。②注意临界值,等于临界值时不影响危险性。③能明确区分出货物的重量和包装物的重量白兰地酒成品库(丙类)硝化纤维漆布、硝化纤维色片(乙类)谷物筒仓(丙类)赛璐珞板(片)(乙类)漂白粉(乙类)植物油加工厂房精炼部位(丙类)橡胶制品的压延、成型和硫化厂房(丙类)焦化厂焦油厂房(丙类)谷物加工厂房(丙类)硫酸车间焙烧部位(丁类)考点6:建筑高度计算1建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度;6对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。【注意】:①注意标高±0m是室内地坪还是室外地坪。(一般情况是室内地坪)。②注意女儿墙,辅助用房不大于1/4(必须是辅助用房),住宅建筑室内外1.5m高差,底部2.2m空间(必须是住宅)。考点7:建筑分类【注意】:①工业建筑只区分单多层和高层,没有一类高层和二类高层只区分。②注意只有层数在一二层且面积不大于300的小型营业性用房才算做商业服务网点。③无论多么高的单层都是单层建筑。④公共建筑不超过24m,无论多么大的体量都是单、多层。⑤表中“一类”第2项中的“其他多种功能组合”,指公共建筑中具有两种或两种以上的公共使用功能,不包括住宅与公共建筑组合建造的情况。比如,住宅建筑的下部设置商业服务网点时,该建筑仍为住宅建筑;住宅建筑下部设置有商业或其他功能的裙房时,该建筑不同部分的防火设计可按本规范第5.4.10条的规定进行。条文中“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2”的“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的标高大于24m。考点8:不同耐火等级建筑的主要构件耐火极限。【注意】:最低要求和放宽条件:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。(注意:一级耐火建筑不放宽)除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限。(注意4层及以下,一、二级,丁、戊类,地上)考点9:工业建筑对耐火等级最低要求
【注意】:①单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于 500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于 1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。
②锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房(必须是燃煤!)且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。考点10:民用建筑耐火等级要求。【注意】:①裙房耐火等级必须和高层主体一致,不论中间用什么分隔。考点11:全年最小频率风向有危险的场所在全年最小频率风向上风侧;安全的、需要保护的在全年最小频率风向下风侧。注意“石化企业火炬”在这里不属于“明火散发地点”,因为其非常高,且容易形成“火雨”所以属于危险装置,布置在上风侧。考点12:厂房防火间距【注意】:①单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑(注意必须是单、多层戊类厂房)②为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。③丙类厂房与高层建筑防火间距需单独记忆,丙类一、二级耐火等级单、多层厂房与一类高层防火间距最小20m,丙类三、四级耐火等级单、多层厂房与一类高层建筑防火间距最小25m。丙类高层厂房与一类高层厂房防火间距最小20m。丙类一、二级耐火等级单、多层厂房与二类高层防火间距最小15m,丙类三、四级耐火等级单、多层厂房与二类高层建筑防火间距最小20m。丙类高层厂房与二类高层厂房防火间距最小15m。考点13:民用建筑防火间距【注意】:裙房与其他建筑防火间距,按照一、二级单、多层建筑与其他建筑来计算。考点14:工业建筑附属用房布置【注意】:①办公室、休息室与厂房:甲乙二级3防爆,安全出口要独立。丙可在内2.5,独一出口连通乙。办公室、休息室与仓库:甲乙人员要分开,丁戊独口连通乙。②中间仓库:甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。③中间储罐:厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。注意:丙类液体储罐。考点15:设备用房布置(1)锅炉房、变压器室布置燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:①燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。②锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。③锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。④锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。⑤变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。⑥油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。⑦应设置火灾报警装置。⑧应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。⑨锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的规定。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A,单台容量不应大于630kV·A;⑩燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统。【注意】:①采用相对密度不小于0.75的可燃气体(比较重的气体)为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。②燃油或燃气锅炉房、变压器室不能再地下二层,切要贴临外墙。③常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m(距离安全出口远一点)。④储油间用3h防火隔墙和甲级门分隔。(2)柴油发电机房布置布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:①宜布置在首层或地下一、二层;②不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。③应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。④机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。⑤应设置火灾报警装置。⑥应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。【注意】:储油间用3h防火隔和甲级门墙分隔。(3)消防控制室消防控制室的布置应符合下列规定:①单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。②附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,开向建筑内的门采用乙级防火门。③严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。【注意】:消防控制室用乙级门与其他部位分隔。考点16:人员密集场所布置(1)建筑内的会议厅、多功能厅建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:①一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2;②设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;③设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。【注意】:①厅、室面积限制与是否设置自动灭火系统无关。②设置在四层以上和地下都限制面积不大于400㎡(2)歌舞娱乐放映游艺场所歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:①不应布置在地下二层及以下楼层;②宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;③不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;④确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;⑤确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;⑥厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。【注意】:①厅、室面积限制与是否设置自动灭火系统无关。(3)电影院、剧场、礼堂剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:①应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。②设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2。③设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。④设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。⑤设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。【注意】:①在地下布置时,不限制厅、室面积。②可以布置在地下二层。③至少一个独立的安全出口,其他安全出口可以合用。(4)商店、展览建筑营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲类、乙类火灾危险性物品。考点17:特殊场所布置(1)儿童活动场托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;5设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。【注意】:①层数严格限制,只能是首、二、三层。②安全出口严格限制,必须是独立安全出口(不能少于两个)(2)老年人照料设施老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。【注意】:限制的是公共活动用房、康复与医疗用房,面积与是否设置自动灭火系统无关(2)医院和疗养院的住院部分医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。【注意】:住院部分不应设置在地下或半地下,其他功能房间可以。(3)教学建筑、食堂、菜市场教学建筑、食堂、菜市场设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。小学教学楼的主要教学用房不得设置在4层以上、中学教学楼的主要教学用房不得设置在5层以上。【注意】:小学、中学限制的是教学用房。考点18:工业建筑的防火分区【注意】:①除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。(甲类厂房和三、四级耐候等级的厂房,不可以用防火卷帘或水幕分隔,但是可以开甲级防火门。)②甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口③丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限(地上部分!!)考点19:民业建筑的防火分区(1)商店营业厅、展览厅一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;2设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;3设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。【注意】:面积可以10000㎡的条件是单层或仅在首层!(2)地下、半地下建筑面积大于20000㎡的商场总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:1下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。2防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;防火隔间的门应采用甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;不应用于除人员通行外的其他用途。3避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。4防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。