5.1.3、内排架距离墙长度为0.30米。
5.1.4、小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2根。 5.1.5、采用的钢管类型为 Φ48.30mm×3.60mm。
5.1.6、横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80。
5.1.7、连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.00 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接。
5.1.8、连墙件连接方式为单扣件; 5.2.1、活荷载参数
5.2.2、施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;
5.2.3、同时施工层数:2; 5.3、风荷载参数
5.3.1、四川省广元市,基本风压为0.30。 5.3.2、风荷载高度变化系数μz为0.84。 5.3.3、风荷载体型系数μs为0.65;考虑风荷载。 5.4、静荷载参数
5.4.1、每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1394; 5.4.2、脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140;
5.4.3、安全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;脚手板铺设层数:2; 5.4.4、脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆竹串片;
5.5、地基参数
5.5.1、地基土类型:粉土;地基承载力标准值(kN/m2):120.00; 5.5.2、基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:1.00。
6、小横杆的计算:
6.1、小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
6.2、按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
6.3、均布荷载值计算:
6.3.1、小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;
6.3.2、脚手板的荷载标准值: P2= 0.30×1.500/3=0.175 kN/m ; 6.3.3、活荷载标准值: Q=3.000×1.500/3=1.500 kN/m; 6.3.4、荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.175+1.4×1.500 =
2.356 kN/m;
小横杆计算简图
6.4、强度计算:
6.4.1、最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 6.4.2、计算公式如下:
6.4.3、最大弯矩 Mqmax =2.356×1.1002/8 = 0.356 kN.m;
σ = Mqmax/W =70.149 N/mm2;
6.4.4、小横杆的计算强度小于 205.0 N/mm2,满足要求!
6.5、挠度计算:
6.5.1、最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 6.5.2、荷载标准值q=0.038+0.175+1.500 = 1.713 kN/m ;
6.5.3、最大挠度 V = 5.0×1.713×1100.04/(384×2.060×105
×121900.0)=1.301 mm;
6.5.4、小横杆的最大挠度小于 1100.0 / 150=7.333 与10 mm,
满足要求!
7、大横杆的计算:大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 7.1、荷载值计算:
7.1.1、小横杆的自重标准值: P1= 0.038×1.100=0.042 kN; 7.1.2、脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×1.100×1.500/3=0.193 kN;
7.1.3、活荷载标准值: Q= 3.000×1.100×1.500/3=1.650 kN; 7.1.4、荷载的计算值: P=(1.2×0.042+1.2×0.193+1.4×1.650)/2=1.296 kN;
大横杆计算简图 7.2、强度计算:
7.2.1、最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和。
7.2.2、均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.038×1.500×1.5002=0.010 kN.m;
7.2.3、集中荷载最大弯矩计算公式如下:
7.2.4、集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×1.296×1.500= 0.519 kN.m;
M = M1max + M2max = 0.010+0.519=0.529 kN.m
7.2.5、抗弯强度:σ= 0.529×106/5080.0=104.203 N/mm2;
7.2.6、大横杆的抗弯强度σ= 104.203 小于[f]=205.0N/mm2;
7.3、挠度计算:
7.3.1、最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和,单位:mm
7.3.2、均布荷载最大挠度计算公式如下:
7.3.3、大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:
Vmax= 0.677×0.038×1500.04 /(100×2.060×105×121900.0) = 0.052 mm;
7.3.4、集中荷载最大挠度计算公式如下:
脚手架搭设施工方案(1)



