一、产品概述

BZJ-220KV型变压器中性点间隙接地保护装置在1000KV、750KV、500KV、330KV、220KV、110KV电压等级中三相变压器的中性点接地系统,一般称为大电流接地系统;在 66KV、35KV、10KV、6KV电压等级中三相变压器的中性点可以经过消弧线圈接地、电阻接地或不接地系统,一般称为小电流接地系统。

BZJ型变压器中性点间隙接地保护装置是上海昌开电器有限公司专为220KV、110KV变压器线圈中性点接地而生产的一种保护装置。在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量,负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途经通道,零序保护装置就是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障元件。BZJ型变压器中性点间隙接地保护装置由单相隔离开关、中性点避雷器、电流互感器和放电间隙等元件组成,以实现中性点接地或不接地两种不同的运行方式而设计的,从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶 金、化工、煤炭行业。 二、引用标准

GB156-93标准电压

GB/T 1985—89交流高压隔离开关和接地开关

DL/T486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T615 交流高压断路器参数选用导则

DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 GB/T 311—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 775—1987 绝缘子试验方法

GB/T 5582—1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 7354—1987 局部放电测量

GB11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 11604—1989高压电器设备天线电干扰测量方法 GB/T 16927—1997高电压试验技术 GB191-1990 包装储运图示标志

GB/T 2900-1989 电工名词术语避雷器

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护及绝缘配合

国电发[2000]589号 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 三、使用环境条件

3.1 安装地点:户内、户外。 3.2 产品结构:组合式柱上设备 3.3 周围空气温度: 最高温度:+55℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差:25K 日照强度:0.1W/cm2 3.4 海拔高度:2000m 3.5 最大风速:35m/s 3.6 地震烈度: 8度 水平加速度:0.3g 垂直加速度:0.15g

3.7 污秽等级: III级(2.8KV/cm) 3.8 覆冰厚度: 10mm 四、国家有关规定

根据国家电力公司制定的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》〔国电发[2000]589号〕和有关网局《110-220KV变压器中性点过电压保护方式规定》,现摘录如下: 1、当220KV变电站有两台及以上主变运行时,应将其中一台主变高压绕组中性点直接接地。 2、110KV、220KV变压器不接地的中性点应装设间隙或采用避雷器与间隙并联保护方式。因接地故障形成局部不接地系统时间隙应动作;系统以有效接地 方式运行、发生单相接地故障时,间隙不应动作;避雷器应能承受单相接地时中性点的稳态电压升高。间隙的标准雷电波放电电压和避雷器雷电冲击残压应低于变压 器中性点雷电冲击耐受水平。 3、220KV变压器〔自耦变除外〕的220KV绕组中性点为110KV绝缘水平〔LI400AC200〕,110KV绕组中性点为60KV绝缘水平 〔LI325AC140〕,均应采用钢棒间隙与避雷器并联保护方式。220KV绕组中性点宜选用Y1.5W-144/320型氧化锌,间隙距离宜选用 300mm; 110KV绕组中性点宜选用Y1.5W-72.5/186型氧化锌,间隙距离宜选用140mm。 4、110KV变压器中性点采用以下保护方式

110KV绕组中性点为60KV绝缘水平(LI325AC140),宜选用Y1.5W-72.5/186型氧化锌避雷器与140mm距离的间隙相并联。

110KV绕组中性点为44KV绝缘水平(LI250AC95),宜选用Y1.5W-72.5/186型氧化锌避雷器与120mm距离的间隙相并联。

110KV绕组中性点为35KV绝缘水平(LI185AC85),可以采用单独间隙保护,间隙距离宜选用115mm。

有关各方可以根据当地海拔高度和空气湿度放电间隙距离作适当调整。

5、棒间隙采用φ16mm镀锌圆钢,端部形状接近半圆无棱角〔不允许焊接铜球〕,尾端应有螺纹以便调节,间隙应水平布置以防止雨水短接。避雷器应加装放电记数器,以便于巡视人员监视。

6、变压器不接地的中性点应增设间隙〔过流、过压〕保护,当系统单向接地且失去接地中性点时,间隙过电压保护经0.3~0.5秒时限动作并跳开变压器各侧断路器;低压侧有发电电源的应在变电站装设解列装置,其中3UO取自于高压母线,动作时限应与间隙保护动作时间相配合。

BZJ-220KV型变压器中性点间隙接地保护装置使用说明书